线控跟内风机的控制线2天前已经更换完了,我不在场。经过2天的运转,没有出现非正常停机现象。说明换了线之后,可靠性可以了。
但新问题又冒出来了。租户反映,原来有大面积落地窗的两个南向房间,制冷效果好了很多。但客厅的空调,制冷效果还不及之前的老5P,而且内风机运转有明显的吱吱声,听起来像是轴承摩擦的声音,他给我发来一段视频,听起来很明显,电话里他把手机举过头顶,我也能听到,说明异响还是挺大。
我不方便过去,就问了下情况,他们说一开始温度设到最低风量最大,然后感觉温度可以了,就把温度调高了,然后虽然温度也还可以,但感觉不如以前的冷了。
我估计可能有2种情况,一种就是因为温度调高后,客厅风机出力减小了,要知道过去客厅的可是一个60的定频(老的那个多联,装了2台压机,其中一台定频压机直连客厅的60内机),所以有可能会感觉不如过去的效果。
第二种可能,新装的3台内机,客厅内机在循环的最末端,可能冷媒加注的不够,被前面两台提前瓜分,到了客厅这台冷媒就不够用了。
还好我没封吊顶,算是有先见之明,已经通知安装人员来排查异响和测量冷媒压力。
这玩意的确不省心啊,万一要换内风机且又封了吊顶,又是一片狼藉。 |
|