家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 被迫生活

[空调] 被迫上了多联机,有点忐忑,担心效果不咋地

  [复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 07:44 | 显示全部楼层
嗯,多谢指教。满负荷噪音有担心过,昨天我强烈要求让安装的把外机位置放到距离顶楼一家开民宿的窗户远一些的位置上,希望不会扰民。

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

415

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-10-7
发表于 2022-8-18 13:02 | 显示全部楼层
dven 发表于 2022-8-18 07:40
国产小多联里还是原美的暖通的理想家/领航者一代好,可惜劣币驱逐良币,好机器越来越少...

对,国牌多联机里美的是头号招牌,日机里面是无锡富士通。

点评

这个美的是美的暖通,美的制冷(美的家空/酷风)稀烂  详情 回复 发表于 2022-8-18 18:53
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

2

主题

1121

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-11-28
发表于 2022-8-18 14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 shenrenrenren 于 2022-8-18 14:10 编辑

现在用开发商的格力GMV STAR 140,装的时候还可以,保压了好几天(估计是没时间去装),现在忽冷忽热深受其害,关键是老头老娘说感觉不到,看来这个玩意还是不能身子太娇贵,哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:42 | 显示全部楼层
今天户外温度实测29.5,有些薄云,阳光比昨天弱,开窗测量室内温度,放在写字台高度,36.3度。指针和电子测温计基本都是这个数值。

如果关窗,预计会破40,这温度够恐怖吧,原来配个一匹空调跟没有似的。56内机此时还没开机,但我觉得已经在瑟瑟发抖了,虽然只有10平

IMG_20220818_142359.jpg IMG_20220818_142405.jpg
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2022-8-18 15:45 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-18 06:16
补气增焓原理图。跟一般的喷气增焓比,压缩机不需要有喷射口,补充的冷媒也通过节流阀控制流量,我没有拆开 ...

这是“过冷器”吧?分流一部分液态制冷剂,节流后给其余的液态制冷剂降温
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2022-8-18 16:51 编辑

虚线部分就是过冷器,实物也就比巴掌大不了多少
IMG_20220818_145358.jpg
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1254

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-29
发表于 2022-8-18 18:53 | 显示全部楼层
浊世之蓝 发表于 2022-8-18 13:02
对,国牌多联机里美的是头号招牌,日机里面是无锡富士通。

这个美的是美的暖通,美的制冷(美的家空/酷风)稀烂
私信没空看
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:08 | 显示全部楼层
今天终于上电试机了。抽真空和补液环节,有各种纰漏,暂且按下不表。空调表现参差不齐,客厅的内机,出现过会莫名停机,有时出风风力大,有时又莫名风量降低,出风温度也是时好时坏,刚开始上电的时候,3个线控都没有显示,看他忙活半天后来打电话重新接线才正常,很可能是第一次装这种空调,他说跟以前的线序不一样,以前是52线现在3线云云,也不知71内机的问题是不是因为线序接触产生其他问题。

有台56表现比较正常,另一台56稍逊,鉴于这种情况,已经联系海尔上门检测。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:18 | 显示全部楼层
抽真空抽到70帕就降不下来了,他的泵是数显,也挺大,但没有止逆阀,最后降不下来怀疑是管子可能有密封问题。保压的压力和时间都不太够,压力才3.2,时间不到24小时。他说氮气瓶因为焊接保护用的多了导致打压压力不够,实际上我看压力表是有轻微左偏的,他说是温度变化导致。

我因为赶时间也没较真,看看实际效果再说,最坏的情况就是有慢漏点,那就要大阵仗返工了,现在吊顶修复先不做了,检测完再说。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1335

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2022-8-18 22:16 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-18 06:16
补气增焓原理图。跟一般的喷气增焓比,压缩机不需要有喷射口,补充的冷媒也通过节流阀控制流量,我没有拆开 ...

多联机管路长且内机节流,需要额外的过冷度减少管路沿程的衰减以及节流阀噪音。这就是过冷器,日机上喜欢用套管换热器,与增焓或者提升制热没有任何关系。小挂机的转子压缩机上增加增焓口已经是成熟的产品了,多联机的转子压缩机加增焓口也很成熟。

点评

那玩意过冷器没错。过冷器可以跟增焓没有任何关系。但也可以有密切关系。像37楼那样,把冷凝器出来的冷媒一分为二,一路2次节流后进过冷器,不再经过蒸发器而是直接进气液分离器,其实此时,过冷器的角色除了过冷还  详情 回复 发表于 2022-8-18 23:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1335

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2022-8-18 22:25 | 显示全部楼层
作为贫困户的朋友吧,在这里简单说几句:增焓与否,其实那圾器拆开之后就知道这增焓是假的,根本没有任何增焓。和常温机器是一样的,它有个板换看起来很像增焓,实际仅仅是多联机中常见的过冷器。但是害怕法务问题只是故意模棱两可的写,最初其实指明了这个问题,但是在qsy的建议下删除了。喷气和补气只是一个营销词汇罢了。那圾器是冷媒环散热的,冷媒环底下就是ipm,所以看不见常规的大散热片之类的东西,变频版集成了开关电源为它自己供电,也集成了EMI部分。

变频板底部

变频板底部

点评

你和你的朋友,理解的都肤浅了。。。我前面一贴已经讲的很详细了。 退一步,如果这个东西根本就不增焓,仅仅是个过冷器,那劳心费力的搞二级节流干嘛?还给气液分离器多开一个口干嘛?  详情 回复 发表于 2022-8-18 23:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1335

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2022-8-18 22:26 | 显示全部楼层
楼上是你看见以为是电源板的板子底部,明显可以看见冷媒环,大电容以及IPM

点评

这个你是对的。那的确是块电源板和变频驱动二合一的板子。冷媒给IPM和开关管等发热大户液冷散热。那块风机板的确只驱动2个风机,不管压缩机,这个我之前的说法是错误的。  详情 回复 发表于 2022-8-18 23:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 23:34 | 显示全部楼层
6191 发表于 2022-8-18 22:16
多联机管路长且内机节流,需要额外的过冷度减少管路沿程的衰减以及节流阀噪音。这就是过冷器,日机上喜欢 ...

那玩意过冷器没错。过冷器可以跟增焓没有任何关系。但也可以有密切关系。像37楼那样,把冷凝器出来的冷媒一分为二,一路2次节流后进过冷器,不再经过蒸发器而是直接进气液分离器,其实此时,过冷器的角色除了过冷还有闪蒸,然后再通过气液分离器进压缩机,这部分流过过冷器的冷媒就是补充的焓。补焓,并不是只能通过压缩机的口去补,通过前一级的气液分离器一样可以补啊。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 23:38 | 显示全部楼层
6191 发表于 2022-8-18 22:25
作为贫困户的朋友吧,在这里简单说几句:增焓与否,其实那圾器拆开之后就知道这增焓是假的,根本没有任何增 ...

你和你的朋友,理解的都肤浅了。。。我前面一贴已经讲的很详细了。

退一步,如果这个东西根本就不增焓,仅仅是个过冷器,那劳心费力的搞二级节流干嘛?还给气液分离器多开一个口干嘛?

点评

气液分离器只有两个口,何来增焓呢?板换出来直接和内机回来的一起进气液分离器。 两个膨胀阀并非串联,串联的是闪蒸器增焓方式,从中间压力进增焓口。 这种连接方式类似于和其他内机一起并联  详情 回复 发表于 2022-8-20 00:04
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-18 23:54 | 显示全部楼层
6191 发表于 2022-8-18 22:26
楼上是你看见以为是电源板的板子底部,明显可以看见冷媒环,大电容以及IPM

这个你是对的。那的确是块电源板和变频驱动二合一的板子。冷媒给IPM和开关管等发热大户液冷散热。那块风机板的确只驱动2个风机,不管压缩机,这个我之前的说法是错误的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报