UID197146
威望-71
金钱462452
交易诚信度0
主题187
帖子14801
注册时间2005-10-24
最后登录2025-8-30
荣誉会员
       
交易诚信度0
注册时间2005-10-24
|

楼主 |
发表于 2022-8-28 08:07
|
显示全部楼层
56挂机开最小维持功率有点小技巧,就是在线控上长按“功能”(说明书写5秒,实际需要更长一些)进入参数查阅模式,可以查看环温还有盘管的2个传感器读数,以及膨胀阀开度,内机编号等。根据内机自己的环温数据,在线控上设置低0.5度的设定温度,然后设置最低风量,就可以基本以最低功率启动内机,我没有试验“静音”模式,或许能让膨胀阀开度更低一些。开启内机后,爬一层楼梯到顶楼平台,外机刚刚启动,电流迅速爬升到最高5.8XA,然后很快的回落到3.7XA稳住,这些数值肯定跟外机所处的环境温度以及内机的环境温度也有关,这台180机实测比参数里提供的最低制冷功率要低不少(参数数据是1024W,对应室内27、室外35,干球),而我测试是已经是晚上8点多了,外面只有26-27度。
这个钳流表数据可能不太准,因为待机它就有0.7-0.8A的数值,而说明书提供的待机功率只有26W。
如果以最小功率能效比6测算,如果外机功率700-800W的话,对应最小制冷量就有4200W-4800W,如果装了32-36级别的内机,应该还是会频繁停机的。我测试时,房间的们都是打开的,好几个工人进进出出在忙碌干活,所以我没有观测到停机,但如果把那个10平方的房间关门,过不了多久内外机应该都会停机。另一间装56的房间接近20平,关门的话可能能维持住。当然这是晚上的测试数据,如果白天,我想随便开单开那台内机,都不会有停机问题困扰。
看了127同学在这个帖子35楼讲到的情形,颇有同感。https://www.jdbbs.com/thread-7723485-3-1.html 过了这么多年,多联空调应对低负荷还是没有啥改变。顺便问候一下127同学,好久不见。
但是,三菱的这款40cc容量的压缩机参数指标可以低至10hz的频率运行,但这个10hz恐怕也仅仅是个参数而已,个中原因,俺也是充满了好奇和无奈。不知其他友商在低负荷情形下是否有更好的表现。虽然对于我而言,目前的配置和应用场景,停机问题机率很低。 |
|