你用一个假设得到一个结论,回头再用这个结论去证明了你的假设

循环证明

您能说中文吗?
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-12 18:37 | 显示全部楼层
另外,麻烦您看帖后回帖
原帖在此
http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=2324813&extra=&page=1

  • 昨天测量了定频空调控温效果 [size=-1](588字) [size=+1]strongc (50208)[size=-1]于2003/07/11(17:30:28)..

    地点,北京。
    时间,2003-7-10 22-24时
    三菱电机 MSH-J09TV,2001年11月购买,3900元。
    用于14米的房间
    测量设备,双头数字温度计。
    室温31度,室外约30-31度。
    开机大概15分钟,用强劲制冷方式,然后自动回到正常。
    绿色信号灯上显示温度达到设定温度25度,改为睡眠方式。
    出风口温度 5.1度,并且仍然缓慢下降,但我没耐心继续下去了。
    因为我要站着拿温度计。
    空调设定为睡眠方式,设定温度25度。
    根据说明书,这时实际设定温度为27度。
    把温度计放在空调正下方的床头。
    我每隔5-10分钟从书房去到卧室去看看。
    当然,需要不断开关卧室门,客厅未开空调,温度31度。
    一共差不多看了2个小时,LP说你在搞什么鬼。
    数字显示,温度一直在26.5-26.8之间。
    难怪我感觉不到忽冷忽热。
    把温度计拿到与空调相平的高度,也就是空调侧面,吹不到冷风的位置,显示温度27.8度。
    三菱电机本身显示此时温度是设定温度25度(实际设定27度)。
    看来,它根据人所在的高度温度做了显示修正。
    这样就容易理解:
    空调要尽可能往高安装。
    房间里温度随高度不同而不同,越高温度越高。
    空调安装在高处,调节能力就强
    这也说明了为什么壁挂制冷效果好于柜式。
    反之,也容易理解柜机制热好。
    声明:
    此测试仅对我家的环境和空调有效。
    禁止任何人和组织以任何形式摘抄转贴引用
    • 好,顶,建议加精华,也给变频泼泼冷水。[size=-1](15字) [size=+1]r2r (50298)[size=-1]于2003/07/11(21:26:42)..
      当然价格相同的话我还是买变频。
      • 这是常识,但是大家跟帖结束后,我会考虑拉进精华的[size=-1](58字) [size=+1]张弓 (50655)[size=-1]于2003/07/13(22:06:09)..
        本来就没有什么“忽冷忽热”,那是垃圾空调的现象,
        不是定速空调的表现,
        但也不是“优秀”空调的表现,是正常的。
        • 我已经测量了垃圾空调,双鹿的[size=-1](31字) [size=+1]strongc (50658)[size=-1]于2003/07/13(22:09:33)..
          同样不能得出忽冷忽热的结论。
          不过有人怀疑我的温度计有问题。
          • 辨证逻辑[size=-1](30字) [size=+1]张弓 (50663)[size=-1]于2003/07/13(22:19:29)..
            忽冷忽热是垃圾空调;
            垃圾空调不一定忽冷忽热(有别的毛病)
            • 严谨[size=-1](空) [size=+1]strongc (50668)[size=-1]于2003/07/13(22:36:32)..
    • 补充,谁转谁SB,并且,保留一切追究的权利[size=-1](空) [size=+1]strongc (50239)[size=-1]于2003/07/11(19:04:43)..
    • 支持![size=-1](10字) [size=+1]丁丁猫儿 (50226)[size=-1]于2003/07/11(18:03:31)..
      论坛非常需要用户报告
      • 如果不是我来回开门,估计会更稳定[size=-1](12字) [size=+1]strongc (50230)[size=-1]于2003/07/11(18:09:34)..
        客厅未开空调,温度31.5度



在另外的地方,我说过这个周期是5分钟,而不是关5分钟,开5分钟
双鹿那个周期是14分钟,用于8平米的房间,温差0.7度
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:47 | 显示全部楼层

回复 46# strongc 的帖子

我的假设是波动+-0.15C,结论是您空调的能力为0.3KW,荒谬,于是推翻波动+-0.15C的结论。论证结束。
最后一步的计算是说:如果空调能力为2.5KW,正常的波动是+-1.25C,这一步和前面的论证没有关系。只是为了建立正确的观念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-12 18:51 | 显示全部楼层
原帖由 invitrogen 于 2011-5-12 18:47 发表
我的假设是波动+-0.15C,结论是您空调的能力为0.3KW,荒谬,于是推翻波动+-0.15C的结论。论证结束。
最后一步的计算是说:如果空调能力为2.5KW,正常的波动是+-1.25C,这一步和前面的论证没有关系。只是为了建立正确 ...

不好意思,您的计算中应用了前面的结论
所以.............
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:58 | 显示全部楼层

回复 47# strongc 的帖子

周期5分钟,如果开,关分别是2.5分钟,可以得到温度波动为+-0.625C。
如果开关的时间不均衡,那么温度波动会小一些。你的观测结果+-0.15C只有基本为关或者基本为开的情况下可能实现。双鹿的结论一致,同样也是开,关时间非常不均衡的情况下可以得到小的温差波动。
另外的可能性就是你的空调制冷能力低,或者测温点处空气流通不畅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:13 | 显示全部楼层

回复 49# strongc 的帖子

既然你硬要较真,那我就给你简单算一下2500W制冷功率的温度波动。
假设一半功率冷凝水,一半功率冷却空气。
假设一半时间工作,房屋热负荷是625W,在停机的5分钟累计热负荷:625*300 = 187500J。
导致空气温差:187500/60立方米/(0.336*3600) = 2.58C,
故波动为+-1.29C。和我前面的计算一致。

这回完全没用前面的计算结果,得到了一致的结论,说明我1楼最后一步的计算是OK的。

[ 本帖最后由 invitrogen 于 2011-5-12 19:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:16 | 显示全部楼层
50楼给出了你测量结果完全正确的几个条件。
但这几个条件不符合一般定频空调的使用方式,
故即使你在特殊情况下,得到这样的测量结果,一点不能证明定频的温控OK。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:19 | 显示全部楼层
本人时间有限,对于简单问题反复纠缠或找茬的帖子,阅读后不再予以回复。
如果正确指出了本人的错误,本人一定回帖承认错误,并向指出错误的人致谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-12 19:19 | 显示全部楼层
你忽略的东西多了去了

房间里的各种东西的热容量你考虑了吗?
房间对外传热你考虑了吗?
每个人相当于一个100W的热源,你考虑了吗?
房间里热量不均匀你考虑了吗?
在空调制冷和不制冷的时候,房间都要与外界交换热量

我再说一次,我这个是实测结果,欢迎任何网友上门实测
也欢迎各位网友在家里重复测试

实测结果,怕什么计算来驳???

其实我觉得J版的估算方法更靠谱些
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:41 | 显示全部楼层

回复 54# strongc 的帖子

房间里的各种东西的热容量你考虑了吗?
(见31楼的讨论)
房间对外传热你考虑了吗?
(考虑了,包含在热负荷)
每个人相当于一个100W的热源,你考虑了吗?
(考虑了,包含在热负荷)
房间里热量不均匀你考虑了吗?
(没考虑,你完全可以在老鼠洞测出温度波动更小的结果)
在空调制冷和不制冷的时候,房间都要与外界交换热量
(考虑了。在我的模型中,热负荷是持续的)

正确的实测结果,不怕计算来驳斥。然而使用错误测试仪器或选用不恰当的测试地点,或在定频基本不停机状况下测出的结果,完全不具有代表性。驳斥的是这种不具有代表性的实测结果给网友带来的误导。

[ 本帖最后由 invitrogen 于 2011-5-12 19:42 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:50 | 显示全部楼层
之前专门写过文章,分析了你物理概念混淆模糊,搞信号处理不熟知前沿热点,专业上无经过国际同行审阅的领先成果。这些都是小事,为了维护网友的面子,以后可以按下不表。
但是定频温控精确,定频-15C低温制热足够论,800转滚筒满足论,皮带传动足够论,
这些必须给以驳斥。
否则“超级会员”的这些豪言,对不知真相网友的误导是巨大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-12 20:00 | 显示全部楼层
呵呵,又在顾左右而言他
引用:
原帖由 strongcc 于 2011-5-9 20:25 发表
这变频也达不到+-0.15C的温控和-15C制热的效果吧。

神童,您真是我的粉丝!!!
=========================


invitrogen

新手上路

帖子240 精华0 威望0  交易诚信度0  
25#发表于 2011-5-9 20:37         只看该作者
回复 24# strongc 的帖子大湿,粉丝太少也不用拉自己的mj吧。。。






invitrogen

新手上路

帖子240 精华0 威望0  交易诚信度0  
28#发表于 2011-5-9 20:50         只看该作者
回复 27# strongc 的帖子找个代理就可以上自己mj,查IP当然查不出啦。。。
还有虚拟机,VPN,大湿不是搞电信的吗?这些都会吧。。。

[ 本帖最后

由 invitrogen 于 2011-5-9 20:51 编辑 ]




invitrogen

新手上路

帖子240 精华0 威望0  交易诚信度0  
69#发表于 2011-5-10 11:38         只看该作者
呵呵,明人不做暗事。说“无卵”就“无卵”吧。
昨天下午闲的无聊,就注册了strongcc和状哥开开玩笑。
不过strongcc是用北清两校的IP上的,invitrogen最近都是用中科院系统的IP,illumina过去常用cuhk的VPN上,您要硬查还不一定能真查出来。
以后交个朋友吧,不要互相攻击了。状哥还是很有水平的,不过以后有错我还会单开帖子指出来。
希望都多一点平和吧。


枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

3381

帖子

73

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-5-12 20:06 | 显示全部楼层
不要争了  下次去壮哥家测一下  交个朋友[s:15]
我完蛋了
我来自浙江
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:15 | 显示全部楼层

回复 57# strongc 的帖子

呵呵,那天就是和你开个玩笑,本来就没想隐瞒什么。
每个人的历史年代不同,教育背景不同,不能一律按我的水平要求。
对于一个给了IP,半天还查不出准确地址的中老年人,我还是会尽量做到多理解,多包容一些。
每个人都有辉煌,你当年可是差点成了王江民的,非常佩服。15年以后,我的思维可能也会有很多守旧,认死理的地方。很多规律都是无法避免的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

235

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-17
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:19 | 显示全部楼层

回复 58# qishende 的帖子

这个很多空调厂家都测过,固定测试点,一个周期内定频就是几个摄氏度的波动范围,变频才能做到0.5C以下的精确温控。