壮壮说他家的三菱定频空调,温控能达到+-0.15度。让我们来计算一下,这是可能的吗?
假设壮壮家的屋子层高3m,面积20m^2,不考虑家具,这样壮壮屋子的空气体积约为60m^3。(尽量估算大了一些,因为这样可以减少空气温度的波动)
假设壮壮家的定频工作5分钟,又休息5分钟。这样60m^3的空气变化0.3度,是壮壮屋子5分钟休息时间的热负荷。
经过计算,这个值是60m^3*0.3*0.336 = 6.408,那个一个工作周期共10分钟,壮壮屋子总的热负荷是6.408*2 = 12.096。这是壮壮家空调5分钟的工作实现的。那么壮壮家空调工作1小时,制造的冷量是多少呢?12.096/5*60 = 145.152。。。当然,这个冷量没有考虑冷凝空气中的水蒸气损失的制冷量,因此就算翻一番,壮壮的空调每小时全速工作,带来的制冷量约0.3度(300W工作1小时)。
当然,壮壮的空调休息的时间可能没有5分钟,就算壮壮的空调工作5分钟,休息2分钟的话,重复上面的计算,可以算出壮壮的空调的制冷量为6.048/2*7/5*60 = 254.16,考虑到冷凝水的因素,最多制冷量也就为0.5度每小时而已。
但是一般23机或者25机的制冷量一般为2.3度或者2.5度每小时。
因此,本文的结论是:
1. 壮壮的空调坏了,基本不制冷。
2. 壮壮的空调基本不停机工作,比如工作10分钟休息1分钟。。。
3. 壮壮的屋子超级大,但是热负荷极小。
3. 壮壮的测试点不具有代表性。

那么大家的实际情况呢,定频工作5分钟,休息五分钟,温度的变化应该为2.5/0.3 *0.15= 1.25C,
即+-1.25C,这才是比较符合实际情况的。

发言完毕。壮壮的荒谬之处不值一驳。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
z100 + 1 热烈的讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

32

主题

2420

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-5-8 12:12 | 显示全部楼层
算数弟,不错

壮哥也好这口
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2011-5-8 12:23 | 显示全部楼层
这样粗略估算:

假设房间面积20平方,高3米,热负荷60W/平方。

每小时所需维持温度的制冷量60*20=1200WH,每分钟20WH。

0.3度温度波动的焓差为:0.336*20*3*0.3=6WH。

温度升高0.3度所需的时间:6/20=0.3分钟,也就是停机时间18秒。

开关机时间比为:1200/(2500-1200)=0.92

开机时间为:18*0.92=16秒

也就是说,壮壮的机器需要启停时间分别为16、18秒,才能实现+/-0.15的温差。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2011-5-8 12:29 | 显示全部楼层
如果房间保温超级好,热负荷30W/平方。

每小时所需维持温度的制冷量30*20=600WH,每分钟10WH。

0.3度温度波动的焓差为:0.336*20*3*0.3=6WH。

温度升高0.3度所需的时间:6/10=0.6分钟,也就是停机时间36秒。

开关机时间比为:600/(2500-600)=0.32

开机时间为:36*0.36=11秒

也就是说,壮壮的机器需要启停时间分别为11、36秒,才能实现+/-0.15的温差。

要达到这么小的温差,只有一种可能,热负荷=空调制冷量,空调不停机。

比如机器制冷量衰减成了2000W,热负荷100W,刚好平衡了,也就没有波动了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1385

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-12
发表于 2011-5-8 13:08 | 显示全部楼层
做人还是老老实实好,扯谎总有一天会被人揭穿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

89

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-15
发表于 2011-5-8 13:33 | 显示全部楼层
定频这么小的控温听起来很难
回复 支持 反对

使用道具 举报

240

主题

1万

帖子

95

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-5-8 13:41 | 显示全部楼层
原帖由 万字SS 于 2011-5-8 13:08 发表
做人还是老老实实好,扯谎总有一天会被人揭穿。

希望你把自己打的字打印出来,贴脑瓜上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

1073

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-26
发表于 2011-5-8 13:42 | 显示全部楼层
定频和低端的变频相比,性价比高是事实
但像论坛上某些人满口胡言,迟早被戳穿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-5-8 13:45 | 显示全部楼层
牺牲温度均匀性,让部分区域的温度波动很大,带走大部分的冷热量,保持另外部分的温度波动较小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-5-8 15:35 | 显示全部楼层
楼上这些计算,缺省的前提是房间温度均匀。

考虑到温度的层化和不均匀性,在房间某个特定点,或者某个很小范围,(比如某个风吹不到的角落)是可以出现极小温差变化的,但大多数地方温度的波动是正负好几度的。

实际上更早些时候我就说即便变频空调也无法做到这样的温控精度。(指的是大部分空间)
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-5-8 15:38 | 显示全部楼层
如果把地球也认定为一个大房间(在大气层的包裹下),就可以更好的理解温度的不均匀和层化现象了,呵呵。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2011-5-8 15:45 | 显示全部楼层
偶也提过壮壮的测量点的问题。。。

原帖由 jybabe 于 2011-5-6 17:10 发表


如果实际测量温控精度可以达到+/-0.15,有两种可能,温度计挂了,或者测量点

不在空调的控制范围之内。


但壮壮马上给否定了,测量点并非墙角旮旯老鼠洞。。。

原帖由 strongc 于 2011-5-6 19:11 发表

实际上,我也测量了空调平齐的高度,空调侧面,一定程度上可以代表进风口温度
我发现,在开着空调的房间,上下是具有明显的温度分层的,高处温度高于低处2-3度(具体看原帖)。
而这个是房间内系统热传导决定的,与用什么空调关系不大。

所以,在距离地面1米多的地方,是代表人所在的位置,具有代表性。

我所说的0.3度温差,是测量点的最高和最低温度差距,也就是波动范围。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-5-8 15:57 | 显示全部楼层
最好有示意图说明测温点在哪里,冷空气自然往下降,靠近天花板的区域确实是温度波动较小的区域。一个点估计说明不了多少问题。
应该以两米以下的区域为准,这是人活动的区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-8 17:38 | 显示全部楼层
一个脑残的计算,几个人立刻就做欢呼雀跃状

可笑,可怜,可悲!
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-8 17:59 | 显示全部楼层

神童奇谈--记录之

