家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: keweionly

全套组合,回馈论坛。造福后人,欢迎指正!!

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-27 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2010-11-27 07:09 发表
如果管温是-3-5 = -8C
115转计算出来的2C实际制热量是:4957.522856
换算最大制热量标称值为:6841.3815
这回可能和DA89的实际标称值比较接近了。

但是,问题又来了,假设2C最大制热量情况下,室外机排冷是300 ...

被JY忽悠了吧,呵呵,他上面贴出的管温,都是R22地。。。。

R410A说低温制热比R22好,原因就是蒸发温度可以更低。。。

退一步,即便illumina按照JY提供的管温,推算出了低温制热合格,偶前面已经证明了标准工况下最大制热根本达不到。所以本质根本没有改变,12LGC不过是钻标准的漏洞,极有可能采取了我前面贴出的电流/室外、室内温度图一样的作弊手法。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-27 15:02 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2010-11-27 07:09 发表
如果管温是-3-5 = -8C
115转计算出来的2C实际制热量是:4957.522856
换算最大制热量标称值为:6841.3815
这回可能和DA89的实际标称值比较接近了。

但是,问题又来了,假设2C最大制热量情况下,室外机排冷是300 ...

嗯,这个数据虽说不算太离谱,但是比我们可爱的35CVX(外机)高了一倍多,看图。
CVX铭牌.jpg
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-27 15:37 | 显示全部楼层
被迫,别折腾了,CVX那是外机风量吗?

外机风量用得着循环吗?呵呵。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-27 15:48 | 显示全部楼层
有图有真相,呵呵。。。人家日立就是这样写的,咋办?
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-27 15:56 | 显示全部楼层
看看各厂家空调压缩机的一般匹配原则,看看那个厂家心更黑一些。

压机厂家 冷媒类型 型号 排量 备注
1P直流压机
美芝 R22 DH130X1C-20FZ3 13.1
松下 R22 / /
日立 R22 FG720CB1-N1 10.9
三洋 R22 C-1RZ112H 11.3
1P直流压机
美芝 R410A DA89X1C-20FZ3 8.9
松下 R410A 5RS092XDD 9.2
日立 R410A ASC092CD 9.2
三洋 R410A C-1RVN68H0 8.9
1.5P直流压机
美芝 R22 DH130X1C-20FZ3 13.1
松下 R22 / /
日立 R22 FGZ20TB2-N1 13.8
三洋 R22 C-6RZ132H 13.3 双转子
1.5P直流压机
美芝 R410A DA108X1C-20FZ3 10.8
松下 R410A 5RS102XAA 10.2
日立 R410A ATC092SD 9.2 双转子
三洋 R410A C-6RVN83H0 11.0 双转子
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-27 16:04 | 显示全部楼层
DA89,用在1.5P级别,居然标出6600W的最大制热量,就是三重可耻:
可耻1:本来DA89就不该用到1.5P级别
可耻2:勉强用了,把参数标低一些,或许还不至于招惹太多是非,可是还非要在这个级别充大。
可耻3:还有人鼓噪造势,欢呼制热“牛机”。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-27 16:16 | 显示全部楼层
压缩机大一号小一号价格差别很小,用大压缩机,同样的制热量转速较低,技术含量低一些。

小一号压缩机对于提高能效有帮助,但要达到同样的制热量,转速要高,这方面的控制技术

要求就高了。富士通在弱磁控制技术方面基础雄厚,一直走的是高转速路线。

国内厂家的制热量普遍做不上去,有些甚至还加电辅热,高转速控制方面还比较薄弱。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-3-19
 楼主| 发表于 2010-11-27 16:50 | 显示全部楼层
请二位在4000-5000区间推荐一款1.5P不错的合格产品,3000左右推荐一款1P不错的合格产品。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-27 18:06 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-11-27 16:16 发表
压缩机大一号小一号价格差别很小,用大压缩机,同样的制热量转速较低,技术含量低一些。

小一号压缩机对于提高能效有帮助,但要达到同样的制热量,转速要高,这方面的控制技术

要求就高了。富士通在弱磁控制技 ...

JY,别在粉饰啦。。。同样的压缩机,变频模块性能基本也没啥差别,转速控制完全靠芯片设定,有啥技术含量可言?也就蒙一蒙啥都不懂的小白吧,你自己信吗?
心有多黑,制热量就有多高,这点事,谁不明白,呵呵。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-27 18:21 | 显示全部楼层
DA89用在12LGC和卡萨帝当中,实现了6600的制热量,将压缩机的能力发挥的淋漓尽致,可谓物尽其用。

这是国内厂商的榜样。

当然,卡萨帝售价还是偏高,如果35机做到4K以内在国内推广,将是消费者的福音。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2010-11-27 18:26 | 显示全部楼层
刚来撒都没看到,就看到某人在胡说八道,海尔卡萨帝用的是双转子压缩机,海尔也绝对不会去买美的的压缩机[s:14] [s:41]
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-27 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2010-11-27 18:26 发表
刚来撒都没看到,就看到某人在胡说八道,海尔卡萨帝用的是双转子压缩机,海尔也绝对不会去买美的的压缩机[s:14] [s:41]


哦,是你发明的“单缸双转子”吗?[s:105]

http://www.jd-bbs.com/thread-2358002-1-1.html
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2010-11-27 18:40 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-11-27 18:34 发表


哦,是你发明的“单缸双转子”吗?[s:105]

http://www.jd-bbs.com/thread-2358002-1-1.html

聪明的你从哪个压缩机照片上看到是美芝的DA89了?全文只说用东芝压缩机,东芝=美芝??[s:105]
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-27 18:42 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2010-11-27 18:40 发表

聪明的你从哪个压缩机照片上看到是美芝的DA89了?全文只说用东芝压缩机,东芝=美芝??[s:105]


赶紧编辑你的帖子,不然大家都会怀疑你的眼神,赶紧。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-27 19:05 | 显示全部楼层

回复 121# 被迫生活 的帖子

你说得完全正确。12LGC最大制热量只是钻了标准的空子,实际最大制热量也就到5000多,压缩机都快爆了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 12:40 , Processed in 0.152589 second(s), 25 queries , Gzip On.