回复 62# jybabe 的帖子
我用CVX35算吧,
外气温2C时,压缩机功率2250/1.17=1923;
制热量6800/1.38=4927;
室外机排冷量4927-1923 = 3004; (此时能效比真TMD低)
假设室外机风量是700, 那么室外机出我用CVX35算吧,
外气温2C时,压缩机功率2250/1.17=1923;
制热量6800/1.38=4927;
室外机排冷量4927-1923 = 3004; (此时能效比真TMD低)
假设室外机风量是700, 那么室外机出风温度是2-3004/700/0.336 = -10.772C。(这里用0.336稍有不妥,但考虑到2C的空气水分已不多,故忽略水的热容,不然的话除霜照样得沸点)。
考虑到换热温差,压缩机吸入端温度必然低于-11C,假设压缩机吸入端温度为-15C,
此时压力为0.48Mpa,
风温度是2-3004/700/0.336 = -10.772C。(这里用0.336稍有不妥,但考虑到2C的空气水分已不多,故忽略水的热容,不然的话除霜照样得费电)。
考虑到换热温差,压缩机吸入端温度必然低于-11C,假设压缩机吸入端温度为-15C,
此时压力为0.48Mpa,R410a气体压力为0.01843g/cm3(根据0.05425m3/kg换算)。
那么单位时间冷媒吸入量为8.9*120*0.01843=19.68324g/s
那么此时每秒制热量为19.68324g/s * 211.7焦耳/克 = 4166.94,
比真实制热量6800/1.38=4927还是小不少吧?
这次计算总是很符合低温制热的实际情况吧,怎么样,还是超频吧? |
|