发表于 2010-11-26 06:46 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2010-11-25 21:15 发表
我用CVX35算吧,
外气温2C时,压缩机功率2250/1.17=1923;
制热量6800/1.38=4927;
室外机排冷量4927-1923 = 3004; (此时能效比真TMD低)
假设室外机风量是700, 那么室外机出我用CVX35算吧,
外气温2C时,压缩机功 ...


你这搞的啥啊,看的头都大了。

不是让你算LGC吗,怎么又跑到CVX上了?

那拜托再算算诺可力的好吗?给你压缩机的SPEC。。。
1f01338q1b137.jpg
110134q1b285.jpg
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-26 07:04 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2010-11-25 21:15 发表
此时压力为0.48Mpa,R410a气体压力为此时压力为0.48Mpa,R410a气体压力为0.01843g/cm3(根据0.05425m3/kg换算)。
那么单位时间冷媒吸入量为8.9*120*0.01843=19.68324g/s
那么此时每秒制热量为19.68324g/s * 211.7焦耳/克 = 4166.94,
比真实制热量6800/1.38=4927还是小不少吧?


请你注明这段计算中0.05425、211.7这两个参数的出处。

再解释下,19.68324*211.7计算的是制冷量还是制热量?
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 09:02 | 显示全部楼层

回复 77# jybabe 的帖子

0.05425m3/kg是我估算的压缩机进气温度-15C时,R410a气相的质量体积。
(参考材料:
211.7焦耳/克是被迫59楼给出的“焓差   211.7        焦耳/克”,
你仔细看一下被迫59楼的计算,就可以看出我计算的是制热,而不是制冷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 09:06 | 显示全部楼层

回复 76# jybabe 的帖子

我不知道LGC最大制热工况的标称功率(把它除以1.17就是2C低温制热的实际功率),
另外也烦请告知我LGC外机的最大风量。
有了这两个参数,我可以估算最大制热量,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 09:22 | 显示全部楼层

回复 76# jybabe 的帖子

好,那我就根据你给的压缩机参数算一下。
诺可力的压缩机果然比DA89好,DA89的转速范围是(18~120REV/s),而诺可力的转速范围是(8~150REV/s)。
最低更低,最高更高。
假设室外温度为2C时,诺可力压缩机吸入端的温度仍为-15C,那么诺可力的最大制热量为:
13.2*150*0.01843*211.7 = 7725.22938焦耳/s
那么标称外气温7C的最大制热量应为: 7725.22938*1.38 = 10660.8165焦耳/s
我不知道诺可立的标称值是多少,我根据理论估算出来的是这么多。

[ 本帖最后由 illumina 于 2010-11-26 09:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-26 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2010-11-26 09:22 发表
好,那我就根据你给的压缩机参数算一下。
诺可力的压缩机果然比DA89好,DA89的转速范围是(18~120REV/s),而诺可力的转速范围是(8~150REV/s)。
最低更低,最高更高。
假设室外温度为2C时,诺可力压缩机吸入端的温度 ...

hehe,不错!来看看铭牌,这是老款的,新款制热量又压榨出来的,跟楼主算的更接近了。
诺克力铭牌.jpg
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-11-26 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-11-26 06:41 发表


呵呵,被迫又露怯。

制热好坏看的是实际制热量而不是制热输入功率(或电流)。

绝大多数强制热变频机,制热都会把电流减小,这是因为出风已经非常高,需要降频了。

以前我说过,诺可力,在室内外温度比 ...

露怯的恰恰是你自己,因为你跟本没看明白,正如你看不懂我们的计算过程一样,呵呵。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-26 15:38 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2010-11-26 14:42 发表

hehe,不错!来看看铭牌,这是老款的,新款制热量又压榨出来的,跟楼主算的更接近了。


新款压缩机大一号了,搜搜烙铁看看。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 15:48 | 显示全部楼层

回复 83# jybabe 的帖子

呵呵,不管怎样,说明和12LGC相比,诺可力的压缩机性能配置还是比较宽裕的。
所以反映诺可力噪声大的不多,而反应LGC,LEC噪声大的多,尽管诺可力的最大制热量更大一些。
Anyway,计算的结果和用户的反映是比较吻合的。要静音和使用时间长久,还是应该选择压缩机配置相对宽裕的机型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-26 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2010-11-25 21:15 发表
考虑到换热温差,压缩机吸入端温度必然低于-11C,假设压缩机吸入端温度为-15C,
此时压力为0.48Mpa,R410a气体压力为0.01843g/cm3(根据0.05425m3/kg换算)。
那么单位时间冷媒吸入量为8.9*120*0.01843=19.68324g/s


你的错误出在这里,-15度的假设和0.48MPa的压力,明显脱离实际。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 16:02 | 显示全部楼层

回复 85# jybabe 的帖子

那麻烦你给一个更实际的数字吧,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 16:15 | 显示全部楼层

回复 85# jybabe 的帖子

我觉得我的估算一点都不脱离实际。你自己看看每一步假设和推算,不要想当然。
当然如果你是厂商的人,非要维护不存在超频的结论,我就无话可说。
再进一步,也是我最后一次计算,你给我的那个诺可力压缩机的能力是DA89的13.2*150/(8.9*120) = 1.8539倍。
对比一下最大制热量,就知道哪个配置的宽松,哪个压榨压缩机的能力。
这不是明摆着的嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 16:42 | 显示全部楼层
白电论坛应该是个讨论,交流的地方。把一步一步的论证摆出来了,又死活不愿意尊重事实。
我不是厂商的人,我只是一个普通的消费者。因为新家装修而对家电产生了一点兴趣,进来讨论一下,也让别的消费者明白产品的一些优点和缺陷。我从来都只尊重客观事实,错了我会承认,对了我也不会以此来攻击别人。
我没有任何制冷专业的基础,各位有基础,有专业背景的大大,斑竹;请理性讨论问题。因为我掌握的材料很有限,我的推导都是比较粗糙的,但是我会努力让自己的结论接近事实。如果觉得我的分析哪里不对,请你给出更细致,更正确的分析,讨论;而不要顾左右而言其它地否定别人。
如果这个论坛如此的无趣,如此的不尊重理性,我以后就不常来了,如此而已。

[ 本帖最后由 illumina 于 2010-11-26 16:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

131

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2007-11-8
发表于 2010-11-26 16:45 | 显示全部楼层
好贴 收藏备用
LIFE IS SHIT
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-26 17:07 | 显示全部楼层
在冬天外界环境温度极低的情况下,为什么制热会大幅度下降。最大的原因就是吸入端的冷媒太稀薄,密度太低。压缩机即使达到最高转速,也压不到多少实际的质量。气液喷焓等低温制热技术,即是在室外机向环境释放冷气后,混合一部分压缩机刚输出的冷媒,使得压缩机进气的压力和冷媒密度大大提高。这样压缩机才能真正“出力”。(这是我对低温制热技术的理解)

因此,制热工况下,压缩机的转速×压缩腔体积越大,制热能力就越强。诺可力的这个参数是12LGC的DA89压缩机的1.8539倍,而诺可力的最大制热量小于12LGC的1.8539倍。我们可以看出,制热能力方面,12LGC确确实实在更多地靠“压榨”压缩机的最大转速。

这么简单的道理,某些资深的人就是死活不承认,连我这个菜鸟都看不下去了。