家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 被迫生活

R410A制冷剂的空调理论上看无需抽真空

[复制链接]

14

主题

1208

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-6
发表于 2008-8-3 09:35 | 显示全部楼层
从前提就错了
作为替代工质R410A 和R22区别大不大?
看看能不能直接替代就知道
事实上改用R410A后必须重新设计压缩机 而不能把以前的压缩机直接拿来用
这就充分说明问题了
再次真空安装最重要的是真空干燥
去掉管路中的水汽才是最重要的
楼主的所谓资料都不能说明这个问题
R410A虽然对臭氧没有破坏作用 但它同样是温室气体 也不是完全的环保
真正的环保还需要自然工质的应用
这条路还长着呢

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
jybabe + 1 我很赞同

查看全部评分

用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

667

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
发表于 2008-8-3 09:46 | 显示全部楼层
不错,有一种耳目一新的感觉,先顶被兄,我正纳闷,为什么我的同事的新冷媒的空调用直排法安装也能正常使用呢?
事物的内在规律,事物的道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-28
发表于 2008-8-3 10:30 | 显示全部楼层
原帖由 binl 于 2008-8-3 09:35 发表
从前提就错了
作为替代工质R410A 和R22区别大不大?
看看能不能直接替代就知道
事实上改用R410A后必须重新设计压缩机 而不能把以前的压缩机直接拿来用
这就充分说明问题了
再次真空安装最重要的是真空干燥
去掉 ...


看来抽真空的主要意图是干燥,而不是因为组分的沸点不同。那水汽对R410A影响大不大呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

1208

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-6
发表于 2008-8-3 10:33 | 显示全部楼层
单就组分来说近共沸工质近似等于共沸工质
影响非常大
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

1208

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-6
发表于 2008-8-3 10:42 | 显示全部楼层
由于管路压力都和R22不同 所用的润滑油都不同啦
推测出来一个“差不多”的结论
真不知道信息从哪里来的
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

223

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-19
发表于 2008-8-3 10:53 | 显示全部楼层
我觉得应该将资料与实际使用情况来对比就更具有说服力了,现在资料得出的情数据是一个固定的情况,而实际使用中不可能只有资料中的一种情况,而如果联系实际使用情况后就能更直观的了解了。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

667

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
发表于 2008-8-3 10:56 | 显示全部楼层
水汽对R22和R410A的影响非常大,极易造成毛细管冰堵
事物的内在规律,事物的道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-28
发表于 2008-8-3 11:02 | 显示全部楼层
我网上找了个这个,有兴趣的可以看看。

我不是专业人士,很多专业的东西不懂,不过还是很有兴趣的

冷媒.pdf

118.17 KB, 下载次数: 694

回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-28
发表于 2008-8-3 11:08 | 显示全部楼层
单一研究R410A本身得出的结论也许会与全面研究空调整体制冷机制得出的结论有所不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-3 11:15 | 显示全部楼层
对啊,少量泄漏不会影响组分。但

1.冷冻油对水分敏感。生成的酸类物质对系统造成连锁性破坏。。。

2.压力大,残留空气影响较大。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

1208

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-6
发表于 2008-8-3 11:22 | 显示全部楼层
这种理论的危害在于甚至直接导致用户疏忽后损坏机器
等机器坏了再来检讨 那就亡羊也补不了牢啦
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-3 11:26 | 显示全部楼层
新冷媒还是要认准必需抽真空的理,否则害的是自己。[s:6]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

51

主题

3848

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
6
注册时间
2007-8-10
QQ
发表于 2008-8-3 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-8-3 11:26 发表
新冷媒还是要认准必需抽真空的理,否则害的是自己。[s:6]



[s:20][s:20][s:20][s:20][s:20]
夏季空调促销~~
1、三菱电机空调全面特价销售~

2、大金空调:FTXN425KCW:3380元/套(1匹直流变频冷暖空调)
3、大金空调:FTXN435KCW::3680元/套(1.5匹直流变频冷暖空调)
淘宝网址:http://aircond.taobao.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2008-8-3 13:01 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-8-3 02:15 发表
还有,长期以来的观点是R410A低温制热衰减小,能效高。但从我找到的资料来看,却恰恰相反。而且我在比较正规的资料中从来没有看到过这种说法。只是在一些促销的材料中看到过,这让我产生了很大的怀疑。贴上几篇论文供 ...


你再仔细看 里面有R410A制热好的原因的解释
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2008-8-3 14:27 | 显示全部楼层
很好的讨论。首先看来冷媒组分的问题不重要了。大家在说干燥和水汽的影响了,提到水汽对冷冻油的影响了。下面的资料将说到其实R410系统采用的冷冻油绝大部分厂家跟R22采用的冷冻油完全一样。所以,呵呵

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2008-8-3 14:34 编辑 ]
r22冷冻油.JPG
r410a冷冻油.JPG
不同厂家的冷冻油.JPG
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 02:34 , Processed in 0.160776 second(s), 26 queries , Gzip On.