原帖由 被迫生活 于 2008-8-4 10:24 发表 
becks-9是业内人士,我想请教个问题,可否计算一下(空调连接管+内机盘管的长度)*管路截面积(不妨都按气管的面积计算)得出管路容积,再考虑一下正常气候条件下的绝对湿度,计算出管路可能含有水量,再比较一下干 ...
新机安装,盘管内的水份是可以忽略不计的, 因为盘管和连接管都是密封的.也确实不会有影响.
我个人认为, 排气法影响最大的是空气排得不干净.
用排气法,在经历了多年的实践后, 武林高手也越来越多了.而且因为系统对制冷剂的量要求其实并不那么严格,最多影响一些极限环境下的工作状态.对正常使用并无大碍.所以被许多行内人士所默认.
为什么在R410A制冷剂出来后又被提出呢. 很大的一点部份是有业内人士的年龄层,渐渐向年轻化转变,消费者的维权意识渐渐提高,很多东西不再是够用就好的原则.更多的所求完美.
R410A的压力不同, 流速也不同.用排气法的感觉,当然会有所变化. 掌握这个变化,还是需要一些时间的.所以一些思想前卫一些的人,又提出了抽真空的概念, 也想借换制冷剂品种(R410A)的机会, 想转变一个落后的现状.
抽与不抽, 实际上都不用强求, 对于一个家用机来说, 影响是非常小的. 加长管路采用现场焊接的方式, 而且基本上都不是充氮焊接的,这个影响其实要大得多, 为什么没有人提, 那是还没到这个层次上.
但就像我们不能教育我们的后代, 马路就是可以随便横穿的, 因为你有多少人横穿了一辈子马路都没事, 那几个走人行横道的,或者色盲不认红绿灯的,反而被车撞了.所以不用看灯, 不用走人行横道. |
|