 楼主| 发表于 2008-8-4 11:02 | 显示全部楼层
呵呵。。。从讲卫生的角度,用肥皂、洗手液洗手是远远不够的,没办法杀灭大多数细菌,要用酒精擦拭(也不是很麻烦啊,多放些药棉和酒精就可以了)然后后紫外线消毒10分钟(比抽真空短一倍),唉,现在的人太没有卫生观念了。。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-8-4 11:02 | 显示全部楼层
咔咔,充氮焊接在家庭用户现场比较难,但比这个还要可怕的还有很多。
有直接对着口焊的,有扩喇叭口焊的,有用液化石油气焊的。
涨管后套起来搭接一段焊,焊料四周均匀填满的,我一次也没见过。
按钎焊规范,统统不合格。


原帖由 becks_9 于 2008-8-4 10:53 发表


新机安装,盘管内的水份是可以忽略不计的, 因为盘管和连接管都是密封的.也确实不会有影响.
我个人认为, 排气法影响最大的是空气排得不干净.
用排气法,在经历了多年的实践后, 武林高手也越来越多了.而且因为系统 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-28
发表于 2008-8-4 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-8-4 10:53 发表


新机安装,盘管内的水份是可以忽略不计的, 因为盘管和连接管都是密封的.也确实不会有影响.
我个人认为, 排气法影响最大的是空气排得不干净.
用排气法,在经历了多年的实践后, 武林高手也越来越多了.而且因为系统 ...


就算是排气法,排R410A和R22的方式应该是有所不同的。如果能够在现阶段抽真空法不成熟的前提下,改良R410A的排气方法,也许更好(一点非专业的想法,如果不可实现那就当我没说)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-28
发表于 2008-8-4 11:08 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-8-4 11:02 发表
呵呵。。。从讲卫生的角度,用肥皂、洗手液洗手是远远不够的,没办法杀灭大多数细菌,要用酒精擦拭(也不是很麻烦啊,多放些药棉和酒精就可以了)然后后紫外线消毒10分钟(比抽真空短一倍),唉,现在的人太没有卫生 ...


呵呵,被弄得有强迫症就不好了,适得其反。不过似乎超出了讨论范围,理论一旦联系实际,往往变得面目全非。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-8-4 11:09 | 显示全部楼层
原帖由 xbw228 于 2008-8-4 11:05 发表


就算是排气法,排R410A和R22的方式应该是有所不同的。如果能够在现阶段抽真空法不成熟的前提下,改良R410A的排气方法,也许更好(一点非专业的想法,如果不可实现那就当我没说)。

排气法没有更好这样一说, 排了20年气安装的高手,你让他装两台机器, 问他哪一次排得更好,他也没办法回答你.
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:15 | 显示全部楼层
所以,老盯着抽真空说no就有点阶级斗争扩大化的思潮,搞得人人自危,真正的帝国主义反动派却在哪里逍遥自在。。。[s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2008-8-4 11:16 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-8-4 10:28 发表

瞎扯,去那个抽坏了的四季彩管的帖子看看,工作的似乎也正常阿。都抽成那个样子了。。。



你用自己坏掉的大清快去否定所有的大清快一样
(当然,没有谁否认大清快的坏的机率很大)

你也会用这个少数几个物例去否定新的抽真空方法


女人是老虎,没错,但不是全部
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:18 | 显示全部楼层
150楼和152搂的内容估计吓着clizzy了。。。。。像他那样追求完美,“克”尽职守的人,简直无法容忍管路焊接还有这么多猫腻。。。。[s:97] [s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-8-4 11:20 | 显示全部楼层
什么是少数,抽真空抽的不如排空气的不知道有多少。

有那么多抽法完全错误的安装工,有那么多提着坏掉的真空泵的安装工。在抽一台抽错一台,抽一台一台不如排空气法的抽着真空。
被他们虐待过的机器不知道有多少,他们抽过的空调统统都是抽真空不合格的,没有一台是抽真空抽合格了的。
都不能用了?用户都去退换了?
用户十之八九还在得意自己抽真空的英明选择吧。

原帖由 cclizy1 于 2008-8-4 11:16 发表



你用自己坏掉的大清快去否定所有的大清快一样
(当然,没有谁否认大清快的坏的机率很大)

你也会用这个少数几个物例去否定新的抽真空方法


女人是老虎,没错,但不是全部
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2008-8-4 11:28 | 显示全部楼层
你用过东芝VP吗?用过大清快吗?
用过的话,看看说明书,我现在没发现这两种机器在最长管路之内,在配管延长的情况下,要求加冰种的!
VP是20米配管内,免加
大清快是双机20米内,免加

厂商明显是放P
新冷媒机管路超7.5米就必须加冷媒,否则必影响工况
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-8-4 11:28 | 显示全部楼层
按完美主义来说,比差几十克制冷剂严重的问题多了去了。
不用弯管器弯管,不用定力矩扳手拧螺母,不用切管器切管,不用扩口器扩口,不用铰刀去毛刺,连接口不抹冷冻油,不用水平仪调水平,不用剥皮刀剥电线……



原帖由 被迫生活 于 2008-8-4 11:18 发表
发表于 2008-8-4 11:30 | 显示全部楼层
抽真空的机器并且不能混用,比如我给R22的机器抽真空的,那就不能给R410的机器再抽真空了
但是我们国内的条件我也无需多说了
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-8-4 11:33 | 显示全部楼层
如果是POE冷冻油的话,稍稍混入些矿物油那没关系的。


原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:30 发表
原帖由 becks_9 于 2008-8-4 11:09 发表

排气法没有更好这样一说, 排了20年气安装的高手,你让他装两台机器, 问他哪一次排得更好,他也没办法回答你.


对有人说的"合格排气"是一巴掌


焊管这个,傻的才叫它们焊
我家里有台,用的连接头,比它们这二打六焊的保险得多
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2008-8-4 11:35 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:28 发表

厂商明显是放P
新冷媒机管路超7.5米就必须加冷媒,否则必影响工况


长虹大清快合起来是10米

厂家有没有你想的那么笨?
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对