发表于 2008-8-4 11:36 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:28 发表

厂商明显是放P
新冷媒机管路超7.5米就必须加冷媒,否则必影响工况


明显主观经验主义. 在没有得到任何设计数据的前提下就得出结论. 是没有信服力的.
东芝的机器原先是7米以上加制冷剂, 经过改造,可以在15米以内不需要追加制冷剂.
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:37 | 显示全部楼层
船长说的对,这个严重的问题之前很少有人提及。一旦R22的真空泵给R410a的抽,如果没有制回流装置,一旦掉电真空泵的冷冻油回流空调内那可比混进些水汽严重多了。还有,即便是R410a专用的真空泵也有问题,因为不同厂家推出的R410a系统所采用的冷冻油很可能是不同的,比如三菱电机这个铺货很大的厂家就跟松下不同,一旦出现上面的问题也要出大问题。。。。。。问题多多。。。。[s:18] [s:18]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-8-4 11:39 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:30 发表
抽真空的机器并且不能混用,比如我给R22的机器抽真空的,那就不能给R410的机器再抽真空了
但是我们国内的条件我也无需多说了


你这个肯定是道听途说, 能不能混用, 是有条件的, 不是一概而论的.
理解不能混用的道理, 再来说能不能混用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2008-8-4 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 cclizy1 于 2008-8-4 11:35 发表


长虹大清快合起来是10米

厂家有没有你想的那么笨?

厂家是没什么想象的那么笨,厂家的误导无穷无尽
尽信厂家才是悲哀
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2354

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-12
QQ
发表于 2008-8-4 11:42 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:40 发表

厂家是没什么想象的那么笨,厂家的误导无穷无尽
尽信厂家才是悲哀


总比有人选择性的劝导大家相信厂家,更害人!



管子长短,就不能信了?
排气神手,说明书上也是有的呢........不过人家VP上面没有!大金上面也没有,松下有
伟大的领袖毛主席教导我们:与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗其乐无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2008-8-4 11:43 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-8-4 11:36 发表


明显主观经验主义. 在没有得到任何设计数据的前提下就得出结论. 是没有信服力的.
东芝的机器原先是7米以上加制冷剂, 经过改造,可以在15米以内不需要追加制冷剂.

数据??呵呵,我这个确实也是咨询得来的,但是你说的15米之内不需追加又是哪里得出的??
东芝怎么改造可以延长管路却不需加液??
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-8-4 11:43 | 显示全部楼层
双向怎么拧紧的?用定力矩扳手没有?力矩是几牛米啊?拧粗细管的时候设不同力矩没有?抹冷冻油没有?是不是两边都抹了?
要追求完美的话,可讲究的事情多了去了。


原帖由 cclizy1 于 2008-8-4 11:33 发表


对有人说的"合格排气"是一巴掌


焊管这个,傻的才叫它们焊
我家里有台,用的连接头,比它们这二打六焊的保险得多
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2008-8-4 11:44 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-8-4 11:39 发表


你这个肯定是道听途说, 能不能混用, 是有条件的, 不是一概而论的.
理解不能混用的道理, 再来说能不能混用.

道听途说?!这个在正规的厂家售后培训中是必不可少的一条
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-8-4 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:43 发表

数据??呵呵,我这个确实也是咨询得来的,但是你说的15米之内不需追加又是哪里得出的??
东芝怎么改造可以延长管路却不需加液??

等你理解为什么同样是1.5HP的空调, 为什么有的加1000G,有的加750G就可以了.就能理解了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2008-8-4 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-8-4 11:37 发表
船长说的对,这个严重的问题之前很少有人提及。一旦R22的真空泵给R410a的抽,如果没有制回流装置,一旦掉电真空泵的冷冻油回流空调内那可比混进些水汽严重多了。还有,即便是R410a专用的真空泵也有问题,因为不同厂家 ...

其实本身现在中国安装问题已经太多了,很多确实不能说,也懒得说了
说了有什么用?你要人家抽真空,很多地方连基本的设备都没有,或者就是半残的,装出来什么效果还要靠RP保佑
中国还是那个问题,安装工得不到正规培训,靠的是师傅的言传身教,如果师傅是个半斤八两,徒弟可想而之
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2008-8-4 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 杰克船长 于 2008-8-4 11:44 发表

道听途说?!这个在正规的厂家售后培训中是必不可少的一条


不要断章取义. 你去买真空泵, 上面会标明R410A用,R22用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

1万

帖子

277

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
1
注册时间
2008-1-31
发表于 2008-8-4 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-8-4 11:46 发表

等你理解为什么同样是1.5HP的空调, 为什么有的加1000G,有的加750G就可以了.就能理解了.

不好意思,我问的是东芝怎么改造可以延长管路却不需加液??
你这个回答属于答非所问
发表于 2008-8-4 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2008-8-4 11:50 发表


不要断章取义. 你去买真空泵, 上面会标明R410A用,R22用吗?

真空泵上不标明,就代表可以混用吗?
就像你去吃河豚,河豚端上来的时候会写我有毒没有??
桃花岛上桃花庵,桃花庵里桃花树
桃花树下桃花颜,桃花颜里印桃花

千万里时光无度  百十重愁思难解
叹人生忧患何多  几时到空灵境界
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-8-4 11:52 | 显示全部楼层
这个么,虽然我也觉得不是无条件的不能混用的。
但目前抽真空连最基本的操作顺序都错的安装工,还是不要让他分析判断能不能混用再决定是否混用,还是强制不要混用安全些。

发表于 2008-8-4 11:53 | 显示全部楼层
原帖由 压缩机 于 2008-8-4 11:52 发表
这个么,虽然我也觉得不是无条件的不能混用的。
但目前抽真空连最基本的操作顺序都错的安装工,还是不要让他分析判断能不能混用再决定是否混用,还是强制不要混用安全些。