压力门,不错,说实话,干这么多年设计,最近做大机器才回归理论设计,之前的家用设计都是在实验室鼓捣,说了大家不要笑,压力压根没测过,铭牌的上值倒确实是实测的,按照国标的所有工况,加上企标的极限工况,在这些工况下测试得出的数据的最大最小值,再上浮、下沉5%就交给做平面的弟兄去了(做铭牌),主要的是功率和电流给用户参考电源插座等匹配的情况,至于压力是否能破坏空调,说实话,只要是不堵、不漏,一般的家用空调系统在充氮气检漏时都是按照40公斤力以上去检验的,当然,这是国产厂家,鬼子呢,压根不检验,氦减、氮气检都没有,只有卤素检漏。和鬼子们交流,基本也是高漏率,原因是,合理的使用年限即可,也算是有道理,到时候,该坏就要坏了。
至于压力高、压力低,还有高压腔、低压腔压缩机,这个重要是涡旋的差异,涡旋式美国人发明的,做的好的也还是 美国谷轮,全部是低压腔,鬼子呢这些年也做了不少,但为了经济性,基本都是高压腔路线,鬼系里面量最大的三洋,走的是中间路线,高压腔、低压腔都有,但大量卖的还是低压腔。但说白了,涡旋的结构注定高压腔的产品寿命不会长。常规工况,吸气压力0.6MPa,排气压力1.8MPa,按照这个算压比,没啥意思吧,涡旋的系统基本就是这个压力,安全,压力太高了就会弹开,你想压也压不起啦。 |