6月20日安装了M26I、M36I。7月13日出问题了……

  [复制链接]

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-3 02:30 | 显示全部楼层
一个关于压缩机停机的观察:

就我迄今为止的使用经历,MI系列即便压机停机了,也不会有难受的感觉。吹出来的风,依然是凉凉的(因为进风凉,出风设置轻松,压机才会停)。你不会注意什么时候,压缩机停了,什么时候又启动了。

也就是说,不但温度差异完全感觉不到(毕竟是0.5度内波动么),就是湿度差异(压机停机后,湿度会上来,就会有气闷的感觉),我也还没注意到过。

这跟家里定速机的压机停机后的感觉,完全是两回事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-3 16:48 | 显示全部楼层
刚才测量了一下:

室外温度约34度、室内已经是大半天来保持28度了,设置温度就是28度,如果不开空调,室内温度大约是29度。两个通道尽头的卧室都开着门,分享一些来自客厅M36I的干燥凉爽的空气,

此时出风口温度为17、18度,运行功率为203瓦左右。


再次提一下这台客厅里的M36I所take care的房间面积:

M36I装在一间18平米出头的客厅里,有一面双开塑钢玻璃门,门外是全包的阳台,所有玻璃部分,都是双层。门窗朝北,没有直接日照,但依然有一定辐射。

客厅有两个过道分别通向两个卧室,过道上还有厨房与卫生间。厨房门是关的,但卫生间门是开的。所以这台空调要关照的面积,不算过道连接的房间,就算过道本身,至少也得算22平米以上。家里两位老人,加上我,大家不活动时,空调温度设为28度,基本连两个卧室都可以兼顾了(当然,稍微一动,别说卧室,客厅都嫌不够凉快)。

能达到这效果,大概是跟除湿量大有关。同样室温时,空气干燥,就显得凉快(体表湿气蒸发快)。

[ 本帖最后由 vatech 于 2011-7-3 17:08 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-3 23:53 | 显示全部楼层
在上贴描述的使用环境、温度、及模式下,今天共开机16个小时,耗电约5.1度,平均每小时约耗电0.32度电(也就是说平均运行功率约为320瓦)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-7-4 00:02 | 显示全部楼层
温差15度,不错的效果。

压缩机也是原装进口的么。

老早用过三菱重工,广东合资后朋友买过一台烧电线所以关心很少,后来确定排线问题。看来今后也多加以关注。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-4 00:24 | 显示全部楼层
彩页上说压缩机与变频原件为原装进口。坛子上有大侠说那个“原装进口”其实是在泰国原装进口的。当然也有大侠说,就算是日本原装的,也不是好东西,有核辐射啥的。总之,怎么都不是好东西,呵呵。

不过我还是再次咨询一重工员工(不是卖场的),他说培训时说是日本原装进口,并给了我重工在江门的技术部电话,供我核实。我将重工的几个电话,都在前几天的帖子里列出来了。我自己懒得去讲究了,呵呵。

刚才回顾了一下你的帖子,觉得跟你的机器功耗可能类似。不过我的最低功率,观察到135瓦左右。170瓦左右就比较稳定了(说明书上是最低190瓦)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-7-4 00:31 | 显示全部楼层
原帖由 vatech 于 2011-7-4 00:24 发表
彩页上说压缩机与变频原件为原装进口。坛子上有大侠说那个“原装进口”其实是在泰国原装进口的。当然也有大侠说,就算是日本原装的,也不是好东西,有核辐射啥的。总之,怎么都不是好东西,呵呵。

不过我还是再次 ...


这里情况比较复杂,经销商厂家的会比较多,都带有倾向性的,

买东西是自己享受的,买之前做好功课,这方面有时间耐心的寻找一些帖子还是很有帮助的,加上自己现场的判断,做出选择。

或许有时还会有遗憾,但不至于后悔。只要不是材质上以及安装问题。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-5 00:24 | 显示全部楼层
原帖由 jesson 于 2011-7-4 00:02 发表
温差15度,不错的效果。


刚才去客厅,发现那儿已经人去空调关了。于是趁着无人,再试试进出风温差。先开机几分钟,然后启动强制冷。等了约五分钟后,开始测试。用了两种方式:

1、用万用表热电偶探头测出风口温度:10度;进风温度看挂机显示:29度。
2、用万用表热电偶探头测出风口温度:10度;用热电偶探头测进风处:27至28度。

如果以第二种方式为准,那么进出风温差为17或18度。嘿嘿,接近那个传说中的20度温差了(看我第一帖里,一个安装工说,天气热后,温差会加大。是他蒙对了,还是真有这事?啥原理呢?)

为什么觉得第二种方式可能稳妥一点?因为我发现我的万用表测温时,比家里其它测温原件(温度计、挂机显示等),要低一度到两度。如果真是这个万用表测温显示偏低,那么只能进风出风都用它测,温差才更真实。

不知万用表的热电偶探头,是否必须是原配的才准确,而后配的必须先校准?

我这表的热电偶探头,当年有一次测空调出风温度时,不慎被风叶打坏。后去原卖家店里,再买了一个。卖家当时就是从另一个品牌的万用表盒子里,拿出热电偶探头给我了。

[ 本帖最后由 vatech 于 2011-7-5 16:36 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

1285

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-26
发表于 2011-7-5 12:51 | 显示全部楼层
高温天气了,测了下M36I,室外36°,室内31°,设置19°,12平米,西照不顶楼,窗户双层的,自动模式,10分钟后进房间,空调显示25°,20分钟后再进房间,空调显示23°,Y的安装工没帮我装好?楼主的如何?什么出风口,进风口,功率什么的我是懒得测了,就看实际效果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-5 15:59 | 显示全部楼层
楼上的,我们各自的制冷速度的数据,没有可比性。因为房间大小、房间行装、房间保温性、设置温度、室外温度等等,都太难一样。

如果要测量数据,唯有室外温度一样时的进出风温度,有可比性。

这就是我为啥测了好几次了……除了因为坛子上那几个“温差20度”的传说刺激之外。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:05 | 显示全部楼层
我的M36I的使用环境,我已经描述得比较详细了。除了不西晒,其它都远远超过你的环境。我迄今还未设置温度低于27度的,所以还无法知道如果设置为18、9度是,多长时间可以降到多少度。

我倒是在装机那天,用过两次强冷,都是15分钟后自动切断、回到所设温度。至于那两个十五分钟的强冷后,出风温度是多少,我第一页好像记录过。但其实没意义,以为当时阳台门、卧室门都没关,有对流,而且光是多出的安装工人体就有四个。

编辑:刚才读了我自己头一两天的帖子,发现我那时是常将温度设为26度的。因为上面说的“我迄今还未将温度设置低于27度”显然是记忆失误。特此指出。

[ 本帖最后由 vatech 于 2011-7-5 16:40 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-7 15:13 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢党中央、谢谢楼上的。

我发帖子,是作为我自己的观察笔记,即供别人、也供自己以后参考。所以我发在别人楼里的相关回复,我也复制在这里,免得到时不好找。下面的,就是我发在一个关于QI机一个回复贴:

看来起码重工与松下的最低运行功率,都可以小于标称数值。我的M36I标称的是190瓦,但我曾观察到135瓦。

最低运行功率高低、何时停机,看来也不是完全由“设定的目标温度是否足够接近室温”决定的,而还跟室外温度有关。我刚装机那两天,设定温度26度,观察到135瓦,然后停机。

而最近以来,我设定过28度、29度(也就是跟室温相同时),观察到的运行功率,最低的时候就在200瓦左右,没看到刚装机那些日子常看到的160瓦以下功率了。

今天室外气温最高32度(此刻不知道是几度),上午因为大雨加风,没开空调。一个多小时前风停了,感觉有些闷热。打开M36I,目标温度设置为28度。除了厨房门是关闭的,其它两卧室、卫生间的门都开着,不同程度地分享空调出来的凉爽干燥空气。运行功率:293~310瓦之间。

[ 本帖最后由 vatech 于 2011-7-7 17:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:29 | 显示全部楼层
今儿个武汉凉快,最高温度29度。中午开客厅的M36I机,目标温度设置为28度,依然两个卧室加卫生间门都开着分享。温度稳定后,运行功率在160瓦左右。


7点30关机时,共使用7个多小时,平均运行功率198瓦。上面说的160瓦是安定时的功率,后来厨房做饭,开了前门换气,功率升高不少,将平均功率提升到近200瓦。

[ 本帖最后由 vatech 于 2011-7-8 19:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
 楼主| 发表于 2011-7-15 22:39 | 显示全部楼层
前天晚上,M26I出现温控问题,接下来的昨天晚上,以及刚才都出了同样问题:制冷温度比设置温度低了两度!

第一、二次,都发生在半夜,父母半夜觉得太冷,发现遥控上设置的28度没变,而空调上的温度显示是26度。今晚,是一个多小时前发生的,我亲眼所见:遥控器上设置为28度,挂机上显示为26度,挂机对面的桌上的温度计显示25度(因为高度远低于挂机,所处位置温度要低一、两度)。

昨晚,我听说了前天夜里发生的这事,当时拨打重工的客服,已经没人工接电话了。今天白天没打电话,是因为我不知道昨晚又发生这问题。本想再看看,还会不会再次发生。现在看来,是常态了。

其实,我早就注意到,这两台机器,尤其是白天常开的M36I,经常会制冷到比设置温度低一度。但我认为这是因为它无法显示半度,就在低于设置温度约半度左右是就显示低一度,这大概也算符合设计的温控精度在半度内的指标。

但是,这低两度,就无论如何不可接受了。明天白天给重工客服打个电话咨询一下,看他们怎么说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

508

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-22
发表于 2011-7-15 23:26 | 显示全部楼层
[s:127] 把自动 睡眠 左右扫风等功能去掉再试试。


实在不行调整温控器位置,说不定有效果

[ 本帖最后由 LOPLOPLOPZX 于 2011-7-15 23:34 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

128

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-28
发表于 2011-7-15 23:53 | 显示全部楼层
今晚我也试试。不知道楼主出现上面的状况时遥控器上是怎么设置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 03:32 , Processed in 0.139183 second(s), 21 queries , Gzip On.