 楼主| 发表于 2007-7-20 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 15:05 发表
楼主如果要讨论, 请先提供一个空调检测所必须的数据.没有数据,无法深入讨论
在没有数据之前,我再说明一下,一般变频空调的运转控制,需要采集几个值,回风温度(这个是空调来判断室内环境温度的一个标准,可 ...


楼主如果要讨论, 请先提供一个空调检测所必须的数据.没有数据,无法深入讨论
在没有数据之前,我再说明一下,一般变频空调的运转控制,需要采集几个值,回风温度(这个是空调来判断室内环境温度的一个标准,可能会有修正),第二个是室内机设定的温度,第三个是设定的风量,还有就是会采集压缩机此时的转数.同一时刻,程序会对温度采集值,设定值,内风机的转数,计算出一个值,换算出压缩机此时应该的转数,比对此时的压缩机转数,进行实时调整.也就是说,在你设定温度不变,设定风量不变的情况下,应该是当回风温度达到某一个值的时候,机器会出现同一情况,比如停机.但由于前一时间段压缩机的转数可能不同,所以会出现停机的时候电流的不同.也就是说,不同的负荷情况,可能会影响到降温的速度偏差.
还有一个楼主最关系的,最低负荷,什么叫最低负荷,每个人的理解可能不同,也没有什么地方出过什么规范在什么情况下是最低负荷.再次明确一下,空调的目的是控温.如果此时制冷量大于房间负荷,并且检测温度已经低于设定温度了空调就停掉了.不一定会到最低值. 打一个比方,如果你此时设定的温度为18度,而房间温度为25度.空调此时是以较高频运转的,但如果此时用一种方式使温控探头突然感觉到温度只有15度,甚至更低,那此时的空调按你的说法,是不是非要慢慢降到最低制冷量了再停机了呢?其实空调此时应该是检测出无需制冷负荷而马上停机.


1。请问你说的"突然感觉到温度只有15度"是一种特殊工况还是长见的工况???我测试的时候没有动过门窗。请问为什么会有突然感觉到温度只有15度?????
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2007-7-20 15:45 | 显示全部楼层
控制粒度太粗

要么是测控环路精度差(器件);要么是算法有BUG.

最低100W的能力,非要在自家的实验室才能发挥出来?也算把解释权发挥的够可以了。 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 15:47 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 15:30 发表


首先说明一下,我是想要解决我买的那一台GK10VP所出现的问题.用升级固件,或者更换控制板,或者更换改进版的10VP空调那个方法能解决问题都可以,只要能解决问题就可以.

另外我是普通用户,自然不可能有专业的 ...


请问有没有仔细看过我上面的说明,我觉得我说得很明白了,这不光是东芝空调还是什么空调,所以空调的原理都是大同小异的,你也说了,你是普通用户,不是专业人员,那针对以上解释,是不是都明白了呢?如果对哪一句话不明白,我还可以解释,但如果是不愿意去理解我说了什么,我觉得我也没必要再说下去了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2007-7-20 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 15:43 发表
....
为什么会有突然感觉 ...


蜗牛被乌龟超车,就感觉对方动作太 突然 ...

[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

990

帖子

6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-6
发表于 2007-7-20 15:49 | 显示全部楼层
其实我们还是希望能够稳定运行在最低功耗处的,能效比最高,又能保持住室温。
如果不能稳定的保持低功耗运行,变频就没多大意义了,买定频得了?
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 15:50 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 15:43 发表


楼主如果要讨论, 请先提供一个空调检测所必须的数据.没有数据,无法深入讨论
在没有数据之前,我再说明一下,一般变频空调的运转控制,需要采集几个值,回风温度(这个是空调来判断室内环境温度的一个标准 ...


这个是一个比方,是一个人为创造的例子,我是想说明,空调在停机前,是没有必要一定要经过最低制冷量的这个过程的
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 15:47 发表


请问有没有仔细看过我上面的说明,我觉得我说得很明白了,这不光是东芝空调还是什么空调,所以空调的原理都是大同小异的,你也说了,你是普通用户,不是专业人员,那针对以上解释,是不是都明白了呢?如果对 ...


我不知道其它空调怎么样???起码我家的大金是在厂家规定的最小输入功率处停机的.[s:14]

看来 ls是专业人员,掌握很多很多不光是东芝空调的空调的数据,否则怎么会有上面这段话???真是太专业了.佩服呀!!![s:20] [s:20] [s:20]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 15:55 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 15:30 发表


首先说明一下,我是想要解决我买的那一台GK10VP所出现的问题.用升级固件,或者更换控制板,或者更换改进版的10VP空调那个方法能解决问题都可以,只要能解决问题就可以.

另外我是普通用户,自然不可能有专业的 ...



室外温度29度,设定27度,是不是太接近了一点.负荷本身就太小了,似乎开一下门都能直接影响到负荷的变化.

是不是可以把温度设定在23度,再试一下停机时的电流.
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:55 | 显示全部楼层
原帖由 hfyu 于 2007-7-20 15:48 发表


蜗牛被乌龟超车,就感觉对方动作太 突然 ...


对呀!!!突然感觉到15度!!![s:14] [s:14] [s:14]

它是怎么会突然感觉到15度的,请掌握了很多很多不光是东芝空调的空调的,专业人员给我们这些非专业人员上上颗!!!!!!!!!!!!!!!!!!有请了!!!!!!!!!!!!!!!![s:21] [s:20] [s:6]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
发表于 2007-7-20 15:59 | 显示全部楼层
我觉得becks_9说的有道理,空调使用的电路并不是高复杂电路,技术也比较成熟。在温度控制方面应该不会有太多缺陷的,更何况是这种高端机种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 15:55 发表



室外温度29度,设定27度,是不是太接近了一点.负荷本身就太小了,似乎开一下门都能直接影响到负荷的变化.

是不是可以把温度设定在23度,再试一下停机时的电流.


请看我一楼的贴,下午室外32度我设27度它1A停机的.晚上室外29度我设27度它低于1A没停机稳在0.7A~0.5A上了.

您老看仔细了.[s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:00 | 显示全部楼层
原帖由 kaphyr 于 2007-7-20 15:59 发表
我觉得becks_9说的有道理,空调使用的电路并不是高复杂电路,技术也比较成熟。在温度控制方面应该不会有太多缺陷的,更何况是这种高端机种。


你说的没错,它要不是高端机我就不说了,就因为是高端机,反复出现没到最小输入功率就停机才繁人呢.[s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

990

帖子

6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-6
发表于 2007-7-20 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 15:55 发表


对呀!!!突然感觉到15度!!!   

它是怎么会突然感觉到15度的,请掌握了很多很多不光是东芝空调的空调的,专业人员给我们这些非专业人员上上颗!!!!!!!!!!!!!!!!!!有请了!!!!!!!!!!!!!!!!   


室内开启电扇,朝上吹,制造空气紊流,刚从空调出风口吹出的低温冷空气被电扇气流吹到进风口(即冷空气短路),这样温度传感器就有可能会到15度。

[s:97] [s:97] [s:97] (以上情况如有雷同,纯属瞎掰)
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2007-7-20 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 15:59 发表

请看我一楼的贴,下午室外32度我设27度它1A停机的.晚上室外29度我设27度它低于1A没停机稳在0.7A~0.5A上了.

您老看仔细了.[s:97].



看来真的是学习型的,经过半天的学习,还是有明显的进步...:victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 2006-6-6 于 2007-7-20 16:01 发表


室内开启电扇,朝上吹,制造空气紊流,刚从空调出风口吹出的低温冷空气被电扇气流吹到进风口(即冷空气短路),这样温度传感器就有可能会到15度。

   (以上情况如有雷同,纯属瞎掰)


问题我那个房间没风扇,我也不可能有那个精力克意制造这么一个环境出来.[s:97]

本来我也不专业,这么专业的事情俺还不会干.[s:14]

[ 本帖最后由 jerryzqy 于 2007-7-21 00:42 编辑 ]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 01:45 , Processed in 0.156506 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表