1.明明1.0A输入时,室温已经低于设定温度还在快速下降,控制程序为什么不相应的减少输入从而降低输出,不让室继续下降.达到控温的目的?????
室温已经低于设定温度了,为什么楼主还非要让空调去走个什么最低制冷量的流程呢?任何检测元件,包括电脑软件的检测,都是有一个刷新率的吧,假设1A时对应压缩机频率为30HZ,0.5A时对应的频率为20HZ.这个HZ数系统通过实时采集的数据来计算的,而采集的计算数据是有刷新率的,所以可能会出现一个时间差而导致最终停机时的安培数的不同.这个跟什么BUG无关吧.如果有时候2A培,有时候0.5安培,这种差别较大的档位,才有可能是问题.
以上观点是我的个人分析,没有得到任何资料.
2.我要如何区分我买的这台东芝10VP和定频空调如何区分???
定频空调是以50HZ频率为工作频率,对应的压缩机转数是一定的,只有开和关两种状态,一般是检测温度低于设定温度一定的时候的时候,机器停机,再当温度高于设定值一定数值的时候,开机.
变频空调的压缩机是通过转速控制的,启动是软启动,当检测温度接近设定温度的时候,除低压缩机转数,尽量保持所能产生的制冷量等于室内的负荷,以保证室温的相对恒定.
以上是345楼那位兄台对我两个问题的回答,确实十分专业.我认同他的说法.
但是不难看出对我第一个问题的回答反复说明了,控制上存在的缺陷.我总结一下这些缺陷.
1.刚开空调的时候室温肯定是高于设定温度的,否则空调也不会制冷,也不存在室温已经低于设定温度这样的说法了,那么我这台直流变频空调为什么会运行到设定温度以下,
并且只有通过停机才能使室温不再进一步降低呢?????
2.电脑软件的检测刷新频率已经不能满足控制机器的需求了,难道不是问题吗?????
3.为什么有时2A有时0.5A才可能是问题,而有时1A有时0.5A就不是个问题呢???
另外对我第二个问题回答了定频于直流变频的区别.应该说回答的很好.这进一步说明了直流变频是靠调整压缩机转数来尽量保持所能产生的制冷量等于市内的负荷.
那请问.
1.我那台10VP没到最小制冷功率就停机的时候压缩机转速是多少?????难道那也叫调整转速来保持所产生的制冷量等于室内负荷,请理解你自己说的"尽量"是什么意思.
2.你说的检测温度接近设定温度的时候,降低压缩机转速.没错那是合格直流变频应有的表现.而我那台为什么会出现室温已经底于设定温度的情况???它为什么没有检测
到接近设定温度而降低压缩机转速而避免室温底于设定温度而导致停机的情况发生?????
再次说明一点,停机是室内和室外机一起停的,能给人明显的燥热感,这种感觉跟定频停机是一样的,那如何体现直流变频比定频优越的舒适感.
[ 本帖最后由 jerryzqy 于 2007-7-21 01:25 编辑 ] |
|