对楼主的疑问, 做如下说明. 如有不同意见, 欢迎探讨..
1.不知道楼主是否对SEER的数值是怎么出来的有过了解. 这不是简单的拿两个值一比较就出来了的. 目前在上海出过一个SEER的标准, 但这个标准并没有得到国家的完全承认.
SEER是季节能效比, 原先的意思是指在整个季节所有的制冷量除以整个季节所有的耗电量. 但就是因为"整个"这个词, 如何去得到一个"整个"这个概念. 目前有一种算法, 就是在标准状态的实验试里测量出一个额定状态的制冷量A和在此制冷量下的输入功率B(这两个值是标在机器铭牌上的), 再在同一工况下, 将空调的输入功率减少为额定的一半A/2,再测量出此制冷量下的输入功率C. 然后将此四个值代入一个公式,计算出SEER值.这个公式很复杂,不是简单的两个加减速乘除可以算好的. 而此算法, 只有两个状态点, 去计算"整个"状态. 多少有点牵强.
2.国家现在对变频空调并没有一个权威的标准.现在很多变频空调铭牌上都标有几个值(先只看制冷工况的):额定制冷量,额定输入功率,还有制冷量的范围,有些还有输入功率的范围,不少人是根据这个来选择空调的,但是很多人想过没?什么叫变频空调的额定值?既然是变频空调,额定值算是个什么东西,我举个例子,如果一个空调的制冷范围是1000W-4000W.那它的额定值是多少呢?2500W?3000W?还是3500W?甚至是3800W?告诉你们,现在情况就是,都可以,厂家说是多少,就是多少.只要在这个额定值下再测出一个输入功率,那铭牌数据就完成了.这意味着什么?自己去想.
3.还有现在有一个情况,铭牌上的制冷量范围,甚至包括输入功率范围,有谁能找一个测试标准出来,或者这个数值是哪个部门来监管的?每个厂家标的数值有多少可信程度.或者这只是一个参考值.
4.进入正题,楼主似乎是一个发烧友,不过似乎有点外行.你去关注外机停不停干吗呢?你应该关注的是室内温度的稳定性.空调买回来不是去看他的工作流程的,我们需要的是去关注空调工作流程所带来的效果是不是达到了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 12:32 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 12:09 发表
给东芝的800打电话询问不到最小制冷量就停机问题,结果惹了一肚子火.   

那些人不懂不说还说什么家里环境跟实验室环境不同所以有可能家里1A输入输出就是最小制

冷量900W.我跟他说我同一天下午测试到0.5A停 ...


能说说你同一天下午测量的时候的具体情况吗?
1.第一次停机的时候,在此次开机前室外温度多少?室内温度多少?室内面积多少?设定温度多少?开了多少时间停掉了,是在多少安培时候停掉了.停掉的时候,室内温度多少?室内机回风温度是多少?
2.第二次停机的时候,在此次开机前室外温度多少?室内温度多少?设定温度多少?开了多少时间停掉了,多少安培停掉的,停掉的时候室内温度多少?回风温度多少?
还有两次之间差了多少时间?

[ 本帖最后由 becks_9 于 2007-7-20 12:34 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:32 | 显示全部楼层
原帖由 daitou1234 于 2007-7-20 12:20 发表
ls太执着了啊,能用就行了啊。


那我还不如买个垃圾定频也是能用的,那不也就行了吗???[s:29] [s:29] [s:29]

800接线生也是抱这种态度!!![s:29] [s:29] [s:29]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 12:25 发表
对楼主的疑问, 做如下说明. 如有不同意见, 欢迎探讨..
1.不知道楼主是否对SEER的数值是怎么出来的有过了解. 这不是简单的拿两个值一比较就出来了的. 目前在上海出过一个SEER的标准, 但这个标准并没有得到国家的 ...


内外机都停的!!!不管怎么说没到最小功率就停机,温度拨动一定大,这是豪无疑问的.我已经跟800说了+/-0.7度

否则我们买直流变频干什么???还不如买个频繁停开机的定频好点.[s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 12:32 发表


能说说你同一天下午测量的时候的具体情况吗?
1.第一次停机的时候,在此次开机前室外温度多少?室内温度多少?室内面积多少?设定温度多少?开了多少时间停掉了,是在多少安培时候停掉了.停掉的时候,室 ...


仔细看我贴的1楼!
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2007-7-20 12:35 | 显示全部楼层
这个是厂家的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 daitou1234 于 2007-7-20 12:35 发表
这个是厂家的啊。


什么是厂家的???
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 12:42 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 12:35 发表


仔细看我贴的1楼!


我要的关键性数据基本没有啊!
大多数只是电流啊什么的.还停留在定频空调的检测阶段.
似乎频率是没法提供的,但关键性的,设定温度,室内机的进出风温度总要有的吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2007-7-20 12:44 | 显示全部楼层
原帖由 daitou1234 于 2007-7-20 12:35 发表
这个是厂家的啊。

MS研发的。
LZ升级固件(分位)有望啦[s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 hfyu 于 2007-7-20 12:44 发表

MS研发的。
LZ升级固件(分位)有望啦  


怎么说???[s:97] [s:97] [s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 12:35 发表


内外机都停的!!!不管怎么说没到最小功率就停机,温度拨动一定大,这是豪无疑问的.我已经跟800说了+/-0.7度

否则我们买直流变频干什么???还不如买个频繁停开机的定频好点.


拜托,实际使用环境+/-0.7度了你还想怎么样?很多变频空调实验室环境才+/-1度吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 12:42 发表


我要的关键性数据基本没有啊!
大多数只是电流啊什么的.还停留在定频空调的检测阶段.
似乎频率是没法提供的,但关键性的,设定温度,室内机的进出风温度总要有的吧.


设定27度,风量自动.我交给机器自己去决定风量它总该能控制好吧???[s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2007-7-20 12:48 发表


拜托,实际使用环境+/-0.7度了你还想怎么样?很多变频空调实验室环境才+/-1度吧.


你宣传册上写的是+/-0.5度,并且写跟实际使用环境测试的数据跟日本实验室环境略有差异.这一点如何体现???

我们消费者确实无法测到频率.因为我们没那个条件,但是基本的停开机还是能测的!

另外请问定频空调跟直流变频如何区分???请给个答案![s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2007-7-20 12:54 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2007-7-20 12:49 发表


设定27度,风量自动.我交给机器自己去决定风量它总该能控制好吧???


每次停机时(包括0.5A和1.0A培两种情况)的室内机进风和回风温度呢?空调是根据他所能检测到的几个数据去进行控制的,而控制的目的是控温,而压缩机的开关是为了温控服务的,而不是温控器去服务压缩机的开关.(不知道你有没有理解上面这句话).
回复 支持 反对