35机做得到,26机做不到,估计就是差了一排管,我的26机曾在411W~415W之间徘徊了很久,我以为它改邪归正了,最终还是外甥打灯笼~照旧。
我已经把两边机壳拆了,准备把内壳全卸了,然后去TB买一些泡沫胶带填缝隙和扣子,希望有效,太爱它了。如果论坛上还有人要买HE1,要注意此机没有向下的开口,只有在两边出管,那就要平行出管至壳子外3~5公分再向下弯管,不然的话壳子会被顶住拆不下来。说来也巧,我原来装在这个房间的就是华凌单冷,很少用,一年也就三五次,书房的三菱坏了,我把它移过去了。后来我自己把电源线从一边改到另一边,拆机壳很难,甚至要把排水管掰掉才能行。现在拆HE1才发现,这是华凌的传统,一脉相承的呢,都用卡扣,拆得你心惊胆颤的,不撬拆不了,一撬又坏了。昨天京东微信送我3块钱的话费,充值后打出来一款长虹空调-- KFR-35GW/ZDTCW1+R1,进去看了看,让人注意的是它的内机壳是一体化的,半圆形的蒸发器,滤网设在机顶外面,还特别说明是防止异响。我又看了一些科龙空调的顾客评价,也是有热胀冷缩的响声,这起码证实了一些品牌的空调是存在问题的,有的厂家有意识要解决问题,有的厂家阔佬懒理。很长一段时间以来,厂家们都把制热时不出冷风作为一个技术指标或者卖点,可是为什么在制热停机时又让冷风溜出来?真不知道是一个什么设计理念?
华凌空调有美的美居,里面有各种各样可调节的功能,厂家是不是可以在里面设一个补丁,再输入空调工程模式中,用遥控器设置制热停机息风?
只要制热停机不出冷风,异响的问题就迎刃而解了。
|
|