拿富士通12LEC的参数来计算一下---------
试
验
项
目 | 消耗功率 | 制冷(热)量 | 试 验 结 果 计 算 | | 制冷额定值 | 920.00 | 3500.00 | APF | 3.5779 | | 制冷实测值 | 920.00 | 3500.00 | SEER 制冷季节能源效率 | 5.0778 | | 制冷实测中间值 | 320.00 | 1700.00 | CSTE
制冷季节耗电量 | 429426 | | 高温制热实测值 | 1240.00 | 4800.00 | CSTL
制冷季节热负荷 | 2180543 | | 高温制热中间实测值 | 460.00 | 2300.00 | HSTL
制热季节热负荷 | 9392924 | | 低温制热实测值 | 1750.00 | 4600.00 | HSTE
制热季节耗电量 | 2805243 | | 高温制热额定值 | 7000.00 | |
HSPF
制热季节能源效率 | 3.3483 |
SEER=5.077 ,原来是5.95,略低于6.0的1级线。现在5.077好像离5.2就略远了。。。
总之仍旧是2级。