原帖由 argo 于 2008-6-5 11:30 发表 
我准备用“松下管道型的送风机B-14CG1C”(或者类似的),300cmh,静压98pa,这个好像是可以调整风速的,另外因为装在卫生间上方,我想分出一个口,作为卫生间的排气用,抽风口用可以关闭的那种,用的时候打开( ...
1. 风速过大的坏处——风口噪声大和风量的减少,一般。
2. 对于“松下管道型的送风机B-14CG1C”(或者类似的),300cmh,静压98pa”,它的98Pa静压是指风量接近0时也就是全压;它在300CM/h风量时的工作压力是接近于外界无任何风阻状态即静压为零,在200cm/h风量时风机静压为55Pa左右. 为了保证足够的风量,建议最好不要选择波纹管。
3. 对你的方案,我的理解是你安装一台管道式送风机,然后在卫生间和影音室各设一个排风口,同时把新风进口设在卧室里(根据你的图,你说得卧室是不是左上的房间?);卫生间和影音室可以独立排风互不影响。是这样么?
假如我的理解不错,那么你的方案中,新风气流从卧室开口进入,再通过卫生间的门缝以及门上的百叶进入卫生间,这对于卫生间排风是没问题的;但你的影音室(看图上是没有外窗的,估计门肯定也是密封的)不会有新风进入,同时里面的风也排不出去几乎;另外,在理想状态下你所选的风机可以同时满足卫生间和影音室同时排风的需要(单纯从风量上讲),但假如你想分别控制,那么你须在卫生间和影音室的支风管上各安装一个电动阀或者电磁双位阀与风机联动,同时须在这两个房间都设有控制面板,至于控制逻辑中要注意设置两者同时开启的程序(满足两者同时排风需要,不过卫生间和卧室估计会受到影音室的声音骚扰啊[s:97] ),同时阀门平时应为常闭的。