原帖由 argo 于 2008-6-4 13:01 发表 
对、对,我是业余人士,说法不准哈,我的意思是按照面积乘以高度得到空间体积。
另外,请教一下T兄,如果送风机换气量标为:150cmh,是不是说它可以在1小时内给一个150立方米的空间完全换一遍空气?
如果在 ...
66楼上写的比较详尽,送风量的计算你可以参考下。
对于“如果送风机换气量标为:150cmh,是不是说它可以在1小时内给一个150立方米的空间完全换一遍空气?”
铭牌上标的是它的额定风量,也就是在风机额定压力下的风量,但周围的压力变化时,它的风量就会随之变化,当只有送风的换气扇时在密闭的空间里,风很难送入,这时的风量远小于额定风量;同时一个空间是否能完全换气,还取决于室内的气流组织状况,只靠一个换气扇很难达到完全的气流扰动。
因此,单纯从风量上说,是够150立方米空间换一遍空气了,但实际上的效果未必。
对于“如果在选择送气扇的时候,一个100立方米的空间(假设其中活动的人需要的空间量小于该值),是不是选择的送气扇的换气量不能小于100cmh?”
首先是一个空间的换气次数不是仅取决于它的人员新风量,还有污染物的排出风量以及保持一定正压或负压式所需的风量,简单的说,通常换气次数的合理选择是取上面三个因素中的最大值。
其次,人员所需的新风量不是人员所需的空间量,通常情况下,一般的民用住宅层高在3.5m以下,假如取2.8m的层高,那么一个100cm的空间就相当于35平方米的视听面积,在这么大的面积上有3个人的可能性是极大的。出于健康和卫生考虑,按照5星级宾馆的新风量标准算,3人×50cm/h.p=150cm/h,可见一个空间每小时一次换气是不能满足健康卫生需要的。所以你的假设基本不成立。
最后,现实中是有一些情况下,人所需新风量小于空间的换气次数,比如200cm的空间,3个人在使用,或者500cm,3人使用。假如这些情况里的人员新风量就是送风量,那么可以依据实际需要的新风量来选择风机。但在你的例子中,100cm/h的换气扇几乎算是最小的型号了,再小的话风扇的风压太小易受外界气流影响;同时,在选择风机或者换气扇时,最好乘上一个安全系数,可以取1.1~1.15。
呵呵,罗里罗嗦说了好多,不知道说清楚没~~[s:18] ,希望对你能有点用吧。 |