对于音箱,俺是外行。
但对于空气调节系统(HVAC),俺还是算有点专业。
这里想说明几个问题:
1. 分体空调(普通家用机,无论变频与否)只是对室内的空气进行冷热及湿度调节,并不能进行排风和送新风,它可以象电风扇一样工作但也只是对室内的空气进行充分的混合。
2. 对于室内人员所需新风量的计算,不能以一个空间的换气次数为标准,应该以空间内使用人数×人均新风量来得到,对于个人用户出于健康考虑,建议取人均新风量50m3/h.p。以50楼的影音室为例,从照片上可以看出有6个人座位,可以认为标准设计的人员参数为6人,那么室内所需新风量为6×50=300m3/h;另外只要注意风机风压的控制和风系统合理设计,风量适度(200~500m3/h)增大未必会增大噪声。
3.对于影音室的通风系统最好使用独立系统,尤其是风管系统,单独送风单独排风,这样可以防止声音通过风管传到其它房间。可以使用简单的无风管轴流风机系统、管道风机系统或者全热交换器系统以及全热交换+新风处理机组系统,前面三种推荐松下品牌,它风机的噪声控制比较出色,(需要注意夏天里前三种方式送入室内的新风就算经过全热交换器也不很难达到舒适温度,通常在28度以上,不换热的就更高,这样新风直接通过散流器或风口送下来,会增加其下区域中人员的不舒适感);大金的全热换热器也不错,不过,2000风量的那款设备净高度785mm,呵呵,一般层高的住宅里是不好放置的。至于全热交换+新风处理机组系统(把换热后的空气再处理到室内设计温度),目前有两种,一种是独立全热交换+独立新风处理,再一种是整合式,但无论哪种都需要有充分的室外空间放置空调室外机设备。
4. 对于风管的选择,最好使用内衬铝箔的玻璃纤维复合风管,防火保温、经济耐用、消声很好。52楼中选用的波纹管也可以使用但需注意管长,一般波纹管长度不宜大于2.5米,因为它的空气阻力很大,风速3m/s时水平放置的波纹管比摩阻多在5Pa/m以上,同时在90度弯角处的局阻在20~50Pa,无疑会增加风机静压,风机的功率会增大,同时噪声也会随之增大;同时波纹管管壁隔音效果不怎么好,消声效果也较差,当风流速度较高时在凹凸处会形成无数涡流和扰动,可能产生二次噪声。
~~~呵呵,一会儿就码了这么多字,很吃惊。。。歇歇先。
|
|