推理分析:
假如正常工作时需要冷媒是100%,那么从设计的角度来说肯定有一个允许误差,比如是+-5%。也就是说冷媒在95%-105%的条件下能达到设计要求(不同的厂家和型号有一定的区别)
1  如果说正常的排气法(完全按厂方操作要求)要排掉10%的冷媒,如果实际操作时排气时间误差+-50%,那么实际排掉的冷媒是5%-15%
2  假设正常的真空法冷媒完全不浪费,实际排掉的冷媒是0%
问题的关键在于厂方实际灌注的冷媒是多少?如果厂方推荐真空法,那么就不会多装,这时用排气法就可能因缺氟而达不到最大制冷量;如果厂方推荐排气法,则肯定会多加10%冷媒,减掉5%-15%,还有95%-105%,满足设计要求,如果这时用真空法,则会因氟过量(110%)而费电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

150

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-12-26
发表于 2006-2-19 11:13 | 显示全部楼层
值得一提的是,有些人没有弄清楚空调技术指标的定义,用测电流和读电表的方法来证明空调的安装效果,得出种种自相矛盾的结论:如电流偏小是缺氟,制冷量不足;电表过快是能效比低费电,等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-8
发表于 2006-2-19 14:08 | 显示全部楼层
应验了那句话,真理总是掌握在少数人手中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

241

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-17
发表于 2009-12-20 17:00 | 显示全部楼层
全中国超过90%的空调没有抽真空,不都是好好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
发表于 2009-12-20 23:38 | 显示全部楼层
维修高手装的当然不要抽真空,但是如果不是维修高手,就要抽了[s:6]   如果排气安装能达排到抽真空的效果,谁想要抽真空啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

69

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-6
发表于 2009-12-22 09:17 | 显示全部楼层
彻底晕了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2009-12-22 11:13 | 显示全部楼层
原帖由 naqu 于 2009-12-20 17:00 发表
全中国超过90%的空调没有抽真空,不都是好好的。


全中国百分之百的人没有投票权 不也是好好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

一只小小鸟 该用户已被删除
发表于 2012-10-7 09:37 | 显示全部楼层
一般给你安装是不可能乱来的,要安好才的行撒。成都长虹空调维修http://www.dydeli.com/