其实有些引发的争论都是在于不懂空调器的工作原理....
首先声明我不是什么业内人员,起码不是按装的业内人员,我现在的工作只是为生产厂家提供生产设备以及测试设备的技术支持...
1. 空调器里面有个部件 叫 储液罐...它的作用是用来调节制冷剂的多少.同时它是个能过滤杂质的...
2.通常情况下 额定制冷剂的过多过少是会影响空调的工作性能, 对于有膨胀阀的空调影响小些(因为它是依据温度来调整流量而不是压力).对于用毛细管的影响多些(因为它是依据压力来调整流量而不是温度,制冷剂的过多过少会先影响到的是压力)... 和变频与定频的关系不大!~
如果系统缺少了约15%的制冷剂什么时候有影响呢? 约是在室外气温高于8度时制热工作状态会影响制热量,而当室外气温低于2度时是没有影响的.因为此时的制冷剂量是有多余在 储液罐中的.. (温度越低多余的越多).不同的工作温度需要不同量的制冷剂,工厂的充灌量是需要满足极限条件的.
通常情况下如果是用膨胀阀的系统缺少了约20%或者多了30%的制冷剂时系统的工作能力几乎是不受影响的....对于用毛细管的系统是会有影响的, + - 5%的量就有影响..
空调不象某些外行说的那么经不起维修,维修好空调业内没有人认为是困难的事情,除了那些外行...