我国配电网标准
我国目前采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统。该供电系统具有三条相线(火线),即L1、L2、L3(或A、B、C)。一条零线。这条零线之所以称之为零线,就是因为它是变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地与大地零电位连接,因此,称之为零线。在三相四线制低压供电系统中它既是工作地线,又是保护零线,现在称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼作保护零线,俗称“零地合一”。这是我们国家电力运行标准,也可称国标。
负荷与电力电缆选择
功率计算:W=1.732*U*I*COSφ
式中:W--电功率,单位kW
U--电压,单位kV(U就是电压的压降,跟你的线电阻有关,一般导线的电阻都按每公里欧姆数来计算,你根据欧姆定律就可以算出压降来了。U=I x R)
I--电流,单位A
COSφ--系统自然功率因数
具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。
下面有铜线载流量的计算方法,乘以工作电压就是功率了。三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦKVA=KW/ COSΦ 铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A |
|