[空调] 求松下VE9制冷进出风口温差正常范围,或高频下的出风口温度

  [复制链接]

1

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-23
发表于 2018-12-27 13:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

58

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-20
发表于 2019-2-22 00:38 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2018-12-27 10:52
好容易等到寒流来,室外降到-10℃,继续测试VE机制热效果。
室外温度-10~-11℃之间,遥控器设置温度27℃ ...

室外3都 我AW27 用红外温枪测出65度 要是再放一放飙到了72度 不知道准不准
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

518

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-1-1
发表于 2019-2-22 01:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2018-12-8 11:33
再盖一层。
室外-8.3℃,室内16.8,VE9按“强速暖”键开机,确切的掐了一下表,确实从开机4分钟刚过才开始 ...

真是好空调。地面都有24度,只要1.1度电。看看我那垃圾科龙,9平小卧室,开一个小时,耗电1.5度,地面提升3度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-31
发表于 2019-5-30 16:32 | 显示全部楼层
话说抽真空时间长是有效果的,10分钟时在40Pa,20分钟30Pa多,30分钟后稳定在151 umHg,折合20Pa。
看起来抽下不去了,作罢。那边放制冷剂,这边关低压表,看高压表到了0.5MPa。然后正压拔管,然后三通阀服务口嘶嘶冒气啊,都不知道漏掉了多少制冷剂。师傅说是阀芯顶太久了没有复位,赶紧拧上阀口冒给堵住了。上个VE18也有这个问题,拔了管嘶嘶往里进气,挺奇怪的。看来今后全指着这个阀口帽维持低压管的2.5MPa工作压力了。