[空调] 求松下VE9制冷进出风口温差正常范围,或高频下的出风口温度

  [复制链接]

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
发表于 2018-6-17 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我遇到的这台VE9,晚上测试,开机时室温30度左右,外机环境温度应该差不多(监狱位无法测试,但不存在百叶遮挡排风问题),开制冷,设置16度,最大风量。
开机2分钟后输入功率飙到最高(1200W左右),开机3分钟出风口(测试位置靠近左右摆风叶)温度19度左右,直到开机10分钟,输入功率降到970W,维持了约10分钟后输入功率升回1.1KW,出风口温度在19至20度之间。直至接近开机半小时,输入功率开始下降,降到三百六十瓦后稳定在这个运行状态,进风口温度29度,出风口温度23度。这样观察了十来分钟,没再上高频! 关机。


官方宣传册称“制冷1分钟吹出10℃低温风”(VE13提前预运行30分钟)。
求已装或体验过的各位方便的话帮忙,提供一下 室温28至32,外机环境温度比室温高2度左右,机器开制冷,设置16度,最大风量或强制冷,多久后出风口温度能基本稳定?温度范围是多少? 谢谢!



败无止境。
回复

使用道具 举报

42

主题

8337

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2018-6-17 23:11 | 显示全部楼层
不要去管什么出风口温度

房间多少平方,室温多少,环境温度多少,关门,设置 25度,多少时间,远端温度计(离空调2米远,距地面1米)到26度

风量什么都是变量,环境温度也是变量,进风温度也是变量,所有变量加一起,出风口温度根本不是一个可以衡量的指标

点评

房间是14平米多一点,一面带飘窗 宽2.5米的墙向西。 做过测试了。早上9点开机,室温30度,设置制冷19度,最大风量,门窗全关,直到夜晚,房间温度(包括远端)都在25至26度之间。 几次测试的结果都一致:不同时段  详情 回复 发表于 2018-6-18 11:56
回复

使用道具 举报

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2018-6-18 11:56 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2018-6-17 23:11
不要去管什么出风口温度

房间多少平方,室温多少,环境温度多少,关门,设置 25度,多少时间,远端温度 ...

房间是14平米多一点,一面带飘窗 宽2.5米的墙向西。
做过测试了。早上9点开机,室温30度,设置制冷19度,最大风量,门窗全关,直到夜晚,房间温度(包括远端)都在25至26度之间。
几次测试的结果都一致:不同时段,开机几个小时,在室外温度不低于27度的条件下,设置温度不高于19度,房间温度无法降到25度以下,出风口温度始终没有冻手的感觉(试过同一房子同一时间,另一台大金空调设置26度制冷,出风口温度15度)。和荷兰人的XE13性能相差甚远。
VE9的最大制冷能力是4400,循环风量792。

点评

不管你设多少温度,你多少时间到25度的 - - 14平米30度,VE09 我感觉30分钟差不多了 以及14平米去上什么09 啊?09和12又不差几个钱 - -  详情 回复 发表于 2018-6-18 14:27
败无止境。
回复

使用道具 举报

20

主题

567

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-5
发表于 2018-6-18 11:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个出风口温度肯定不正常了,当时怎么安装的?
回复

使用道具 举报

42

主题

8337

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2018-6-18 14:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 Scrooge 于 2018-6-18 14:29 编辑
D_Man 发表于 2018-6-18 11:56
房间是14平米多一点,一面带飘窗 宽2.5米的墙向西。
做过测试了。早上9点开机,室温30度,设置制冷19度 ...

不管你设多少温度,你多少时间到25度的 -  -
14平米30度,VE09 我感觉30分钟差不多了

以及14平米去上什么09 啊?09和12又不差几个钱 - -
变频别去看什么多少时间能到19度

变频这些傻货到25度都开始降频了,开16也降   - -

点评

导风板边缘温度21、22度,距离出风口10公分测温就更高一点了,这个出风温度半小时能降到25度吗?!几次我都没注意具体耗时多长,但肯定是至少一个半小时之后的事了。 VE9的最大制冷能力和XE13就差100W,而且平时多  详情 回复 发表于 2018-6-18 15:20
回复

使用道具 举报

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2018-6-18 15:20 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2018-6-18 14:27
不管你设多少温度,你多少时间到25度的 -  -
14平米30度,VE09 我感觉30分钟差不多了

导风板边缘温度21、22度,距离出风口10公分测温就更高一点了,这个出风温度半小时能降到25度吗?!几次我都没注意具体耗时多长,但肯定是至少一个半小时之后的事了。
VE9的最大制冷能力和XE13就差100W,而且平时多数设置在28度使用的话,应该比1.5匹的机器更少停机,再者,西晒+飘窗,应该在官方推荐11至16平米选用的上限。

点评

半小时应该能26了,26还是比较容易下来了,26以下机器频率降低会降的慢一点 为什么你们觉得配置差不多的机器低频会有区别 - -  详情 回复 发表于 2018-6-18 19:45
败无止境。
回复

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2018-6-18 15:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
正常制冷30分钟出风口5度左右,不然怎么让房间温度降下来。

点评

每个机器的温控逻辑不一样,风量也不一样 所以说几度根本没意义 其次,我见过一台出风口最低的3P垃圾柜机,出风口冷风吹出来能直接把空气冷凝了(旁边看出风口阵阵白雾),而这种情况的原因是,回风滤网完全被堵死  详情 回复 发表于 2018-6-18 19:47
没见过出风口这么低温的,除非滤网堵了风很小还有可能。  详情 回复 发表于 2018-6-18 17:28
回复

使用道具 举报

2

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-2
发表于 2018-6-18 16:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

2

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-2
发表于 2018-6-18 16:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
小鱼头 发表于 2018-6-18 16:20
问题就是14平,监狱机位,1匹

还有相西,飘窗。所有的问题加在一起,1匹机是不行的
回复

使用道具 举报

20

主题

567

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-5
发表于 2018-6-18 17:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2018-6-18 15:49
正常制冷30分钟出风口5度左右,不然怎么让房间温度降下来。

没见过出风口这么低温的,除非滤网堵了风很小还有可能。
回复

使用道具 举报

3

主题

108

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-2
发表于 2018-6-18 18:23 | 显示全部楼层
漏冷媒, 14平方有1匹有何问题,不至于这么高的出风温度,大金低端出风口在10度左右
回复

使用道具 举报

42

主题

8337

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2018-6-18 19:45 | 显示全部楼层
D_Man 发表于 2018-6-18 15:20
导风板边缘温度21、22度,距离出风口10公分测温就更高一点了,这个出风温度半小时能降到25度吗?!几次我 ...

半小时应该能26了,26还是比较容易下来了,26以下机器频率降低会降的慢一点

为什么你们觉得配置差不多的机器低频会有区别 -  -

点评

上午做的测试,室温30度,设置17度,风量最大。 开机10分钟,距空调出风口2米,距地面1米的温度25.5度(出风能直接吹到温度计),房间的另一端离地高度温度为29.6度。 开机30分钟,距空调出风口2米,距地面1米的温  详情 回复 发表于 2018-6-19 14:23
回复

使用道具 举报

42

主题

8337

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2018-6-18 19:47 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2018-6-18 15:49
正常制冷30分钟出风口5度左右,不然怎么让房间温度降下来。

每个机器的温控逻辑不一样,风量也不一样
所以说几度根本没意义
其次,我见过一台出风口最低的3P垃圾柜机,出风口冷风吹出来能直接把空气冷凝了(旁边看出风口阵阵白雾),而这种情况的原因是,回风滤网完全被堵死了,所以风量太低导致的,洗滤网后完全正常
回复

使用道具 举报

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:23 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2018-6-18 19:45
半小时应该能26了,26还是比较容易下来了,26以下机器频率降低会降的慢一点

为什么你们觉得配置差不多 ...

上午做的测试,室温30度,设置17度,风量最大。
开机10分钟,距空调出风口2米,距地面1米的温度25.5度(出风能直接吹到温度计),房间的另一端离地高度温度为29.6度。
开机30分钟,距空调出风口2米,距地面1米的温度25度,房间另一端温度28度。
开机65分钟,距空调出风口2米,距地面1米的温度约25度,房间另一端温度27.3度。
开机125分钟,距空调出风口2米,距地面1米的温度25度,房间另一端温度26.5度。
败无止境。
回复

使用道具 举报

0

主题

180

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-23
发表于 2018-6-19 16:04 | 显示全部楼层
肯定装坏了,,我老松下变频空调出风口温度都5度左右