本帖最后由 telecomm 于 2018-11-15 15:42 编辑
再盖一层楼。
上次VE18没制冷剂,总代理给换新,苦等20天总算到货。关于VE9振动墙壁的恼人问题,推荐我咨询更牛的售后,结果就是品牌这边并无解决方案,自己买脚垫之类的让工人装上试试。预料到售后懒得理财非故障问题,所以早就自己寻找方案,循着此坛里一个广告帖找到某宝铺子,店家推荐了一款剪切力减震器,固定孔完美fit安装架槽孔,丁腈橡胶制品,寿命6年。根据度娘文库里的一篇建筑减震专业的PPT,这种剪切力橡胶脚与那种薄薄的垫脚相比,是更专业的减震装置。挂架太窄,还在某宝上自己定制了两个不锈钢零件与减震器组成模块,一共糟蹋360多块钱。
约了师傅来安装,果然还是上次的两位师傅,本地只有他们俩有了安装经验。俩师傅看了我的减震组件,说没法装,你花钱找别人装吧。我说就聘请您俩吧,好说歹说总算同意试下。VE9位置低,俩师傅加我三人合作海底捞月,忙活半小时多总算总结出经验给装上了,一边装一边抱怨这东西难搞,有这时间一台空调都装完了。高处的VE18相对容易,提上去10多分钟就搞定。然后连接管路抽真空,抽了10分钟到38Pa,保压5分钟涨回50Pa多,看来没漏气,接着抽了半小时。叫的外卖午饭到了,大家慢慢吃,那边抽真空。安装师傅说早上来我这儿前的三个小时,装完了三家空调;我这儿一家就花2小时,若不是空调贵,让来也不接这活儿。话说抽真空时间长是有效果的,10分钟时在40Pa,20分钟30Pa多,30分钟后稳定在151 umHg,折合20Pa。
看起来抽下不去了,作罢。那边放制冷剂,这边关低压表,看高压表到了0.5MPa。然后正压拔管,然后三通阀服务口嘶嘶冒气啊,都不知道漏掉了多少制冷剂。师傅说是阀芯顶太久了没有复位,赶紧拧上阀口冒给堵住了。上个VE18也有这个问题,拔了管嘶嘶往里进气,挺奇怪的。看来今后全指着这个阀口帽维持低压管的2.5MPa工作压力了。
说说初测结果吧:
室外温度12℃左右,直接按强制暖开机,热电偶温度探头搭在上风板内侧,测出风口温度。
VE9,5分钟到57℃,6分钟到60.1℃,6分多时最高到61.1℃,然后就降速了;承重墙这边听不到嗡嗡声,空心砖那侧距离墙1米有小声,3米外听不到。
VE18,5分钟到46.4℃,9分钟到57℃,11分钟到64.1℃,维持3分钟后降速;贴空心砖墙上才听到嗡嗡声,比VE9安静多了;VE18风量巨大,蹲坐在地面,热风吹拂脚面,手里的手机不一会儿就热起来。
VE18和VE9挂在同一堵墙正上下位置,相距不远,如果不是机器问题,振动却大不相同,大概与挂架安装有关,VE9一侧挂架没有贴到墙面,三个锚点都是被膨胀栓支楞着悬空的,我觉得振动不能通过外墙保温板分散一些。这个问题,安装师傅不承认,也不愿意改了。
从制热来看,APF能效比5.8的VE9和 4.8的VE18真是太强悍了,如果为了追求功能和性能愿意掏空腰包,那么VE系列值得拥有。等室外温度降到0℃,再补一组数据。
美中不足的几点:
1. VE9在下面,安装VE18时多次踩踏导致上盖凹陷,VE18制热流下的水都积在VE9顶盖上。鬼子的安装手册第一条就明确禁止踩踏顶盖,可是中国的工人懒得像德国工人那样吊着自己操作。
2. VE18的三通阀口顶针那么不容易复位?两台VE18都有这个问题,不论正压还是负压,正压拔管浪费制冷剂,现在全指着阀口螺帽密封。后悔充到0.5MPa了,其实弄到0.1~0.2MPa正压就行。
3. 准备了力矩扳手,按手册要求,12mm管的螺帽扭紧力矩55Nm左右,安装师傅拧到不敢再使劲,扳手还是没动作,那么平时他们的锁紧力矩都达不到手册要求的值?
|
|