家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: D_Man

[空调] 求松下VE9制冷进出风口温差正常范围,或高频下的出风口温度

  [复制链接]

2

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-15
发表于 2018-11-15 19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 茶耳机 于 2018-11-15 19:57 编辑

看了你的帖子,我又去看了这个:日本本土R32冷媒空调安装教程https://v.qq.com/x/page/n0699qkibmc.html,是不是国内安装时候没有给铜管口扩管这一步啊? UC截图20181115195651.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-11-16 10:09 | 显示全部楼层
茶耳机 发表于 2018-11-15 19:55
看了你的帖子,我又去看了这个:日本本土R32冷媒空调安装教程https://v.qq.com/x/page/n0699qkibmc.html, ...

机器自带的管子都扩好口了,如果不需要接管,不用扩口。它这个视频是把原来的配管给截短,所以要重新做喇叭口,人家喇叭口做的真漂亮。
鬼子的操作都是基本操作,不过我装VE,什么检漏、什么力矩扳手,统统没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-11-16 10:28 | 显示全部楼层
再盖一层楼。
室外温度3.5~4℃左右,直接按“强制暖”键开机。
VE18开机4分钟以后开始升温,室内地面温度17.5℃左右。出风口温度:5分钟47.7,7分钟55.5,然后开始下降,10分钟时继续重新上升,13分钟时57.8,然后又下降,19分钟时到62.7,然后风速上升,声音很大,温度降到47℃左右稳定了几分钟,26分钟时温度重新上升,28分钟时55.4℃。估计中间有除霜过程。

VE9开机3分钟左右开始升温,室内地面温度20.5℃左右。出风口温度:5分钟47.7,7分钟55.8,9分钟56.5,然后开始下降到47.1,13分钟时重新上升,19分钟时58.2。然后风扇降速,出风口温度56.5左右,估计是外机在除霜。

结论:室外温度下降,内机出风口温度也下降,相关性很大;除霜期间内机风扇降速到很低,出风口温度基本稳定(不会吹冷风)。

点评

VE18换了?  详情 回复 发表于 2018-11-16 20:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2018-11-16 20:56 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2018-11-16 10:28
再盖一层楼。
室外温度3.5~4℃左右,直接按“强制暖”键开机。
VE18开机4分钟以后开始升温,室内地面温 ...

VE18换了?
败无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-11-17 12:32 | 显示全部楼层

总代理那边最终痛快的给换新了,刚好耽搁20天。VE18也挺强悍。
主观感觉VE18风量比VE9大不少,铭牌上VE9是792m3/h,VE18是1074m3/h。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-11-17 12:56 | 显示全部楼层
再盖一层楼。
室外温度大约是 -0.5±1℃,只测了VE9
直接按“强速暖”开机,前3分钟内机没风,4分钟时开始升温,5分钟时约43℃,6分钟49.5,7-10分钟维持在52左右,之后在49.5~55之间,默认风速都不是最大,28分钟时风扇降速温度也下降,最低到了40℃,估计是外机在化霜;45分钟时回到51℃左右。之后开了超静、睡眠半小时关机,风速下降,温度51左右。总共运行了80分钟不到,大约耗电1.3kWh。

共振的嗡嗡声还是有的,关机后世界顿时宁静了,但是比加减震脚前已经极大的衰减了,不注意的话可以无视嗡嗡声。
建议如果有条件选择位置,空调挂架一定装在混凝土承重墙上,并且贴实在墙面上,不要支楞起来。加减震脚后,混凝土墙上完全听不到嗡嗡声,旁边的空心砖部分响声还比较大。我这能挂机的墙面只有1米宽,一半是承重墙,另一半是空心砖,外面还有保温泡沫,只能这样一半一半装挂架。

有个小缺点是强速暖关机后,内机会咔咔响好长时间,安静的夜里令人心惊肉跳。超静关机后响的次数不多,可能温度低。说明书上说是热胀冷缩的声音,不过VE18没注意到惊扰的咔咔声。
还有,说明书上说变频空调可能会干扰通信,这次开机的后半小时,坐在空调3米远处,4G网络确实断流并且始终无法连上,短信还没问题,尚未确定是空调导致的,原来4G信号就经常断流,但是能重新连上。

点评

层主太热心了,积极盖楼、码这么多字分享安装心得和使用记录。  详情 回复 发表于 2018-11-17 23:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2018-11-17 23:38 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2018-11-17 12:56
再盖一层楼。
室外温度大约是 -0.5±1℃,只测了VE9
直接按“强速暖”开机,前3分钟内机没风,4分钟时开 ...

层主太热心了,积极盖楼、码这么多字分享安装心得和使用记录。
败无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-5
发表于 2018-11-19 12:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-11-20 17:22 | 显示全部楼层
epicraft 发表于 2018-11-19 12:43
你们这么说 我都不敢买VE系列了。。。

是呀,这是贵的,老板先嘱咐过,工人已经小心不少。买便宜的,工人根本没耐心给好好装。
我要是买三四千块钱的空调,根本不要操心。自己还额外投入了三千块钱工具配件费用。
买VE,自己要自学点儿空调安装知识,想发挥出VE的标称指标,就得盯紧每个关键环节。工人都说了,用户不懂要抽真空,就不给抽。不过装过海信品牌,是会主动给抽真空的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-12-7 10:12 | 显示全部楼层
继续盖楼。
室外-7℃,室内16.7℃(原来将近20,开窗换气后掉到17以下了),按强速暖开机。大约4分钟时开始升温出风,6.5分时40.3℃,10分时45℃,15分时45.6℃,20分时53.1℃,然后风扇降速,温度最高升到56.2℃,然后20分钟都很低很低的风速,温度维持在48左右,原来是因为不知道什么时候它自己跳到超静状态了。
关掉超静,风速起来,出风温度在47~51之间波动,吹到2米开外地面的风的温度奔着30℃去了。
超静状态虽然风噪不大,但是内机热胀冷缩的咔咔声、管子里制冷剂的嘶嘶声、不知道是不是压缩机升频的频率由低到高像电机启动的吱吱声,外机通过墙壁共振的轻微嗡嗡声,总之乱七八糟各种声音,在安静的夜晚依旧很吵,当然如果能睡着,这些应该感觉不到。超静状态风速太低,热风吹不到地面,地面温度不再上升,估计热气都积在上面,空调过一会儿会停机,就像按了关机键,内机管路放气“呲”的一长声。大概夏天制冷时噪音会小点儿?
但是无论如何,如果不介意共振声,在-7℃制暖没问题,1小时时比最开始升高了6℃多,机下1米远风吹不到的地方,温度计显示23.5℃(最开始16.7)。我这个空调貌似支架装的不贴墙,虽然加了减震脚,平时共振声小了很多,但高频运行时还是很明显听到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-12-8 11:33 | 显示全部楼层
再盖一层。
室外-8.3℃,室内16.8,VE9按“强速暖”键开机,确切的掐了一下表,确实从开机4分钟刚过才开始出风。
5分时29.2℃,6分时40℃,10分时44.2℃,15分时47.1℃,20分时53.6℃。压缩机高速运行,嗡嗡共振声挺大,风扇也是高速运行,风速是自动的,估计有3级风速。20分刚过就降频、内机风扇也降速了,出风温度短时升到55.5℃后下降。看来VE9在这个室外温度下,强速暖开机20分就会降速,上次也是20分降速的,实际运行16分钟。
切到普通制暖状态,风速3,温度最低降到38.5,之后出风温度大概会升到46上下。
运行50分钟关机,地面放的温度计最高到24.5℃。耗电估计1.2度。
关机后除了以往很短的“嗤”一声放气外,风叶都合上后,过4分钟,内机又开始发出“诗”的放气声,貌似最近两次0下温度制热,关机后都多了这个声音,从很大声到慢慢衰弱,持续有1分钟。8分钟时内机叭嗒一声继电器释放的声音,估计断开了外机电源。
余下热胀冷缩的咔吧声,估计半小时才消停。

点评

我的VE9当时即使不开强速冷,只要让它上高频(设置较低的温度、大风量),半小时内必降频。  详情 回复 发表于 2018-12-8 23:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

2000

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2017-10-12
发表于 2018-12-8 11:46 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2018-11-20 17:22
是呀,这是贵的,老板先嘱咐过,工人已经小心不少。买便宜的,工人根本没耐心给好好装。
我要是买三四千 ...

不懂抽就不抽,这太损了。客户花钱买的本来是好空调安装成废物耗电又不制冷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

113

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2018-12-8 23:04 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2018-12-8 11:33
再盖一层。
室外-8.3℃,室内16.8,VE9按“强速暖”键开机,确切的掐了一下表,确实从开机4分钟刚过才开始 ...

我的VE9当时即使不开强速冷,只要让它上高频(设置较低的温度、大风量),半小时内必降频。
败无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-12-9 09:46 | 显示全部楼层
D_Man 发表于 2018-12-8 23:04
我的VE9当时即使不开强速冷,只要让它上高频(设置较低的温度、大风量),半小时内必降频。

看来控制程序就是这么设计的,估计高频状态压缩机太热,是一种过热保护。我这个至少2次明确感觉到刚好在开机20分钟降频、降风速。
又试了一下整夜开机,强速暖开机升温到空调下方风不会直吹到的一个地面温度计显示21.3℃。主要是共振声大,怕吵到楼下邻居休息,没继续。然后切换到超静,外机降速,共振声由高频到低频,中间某个频率共振声特别大,墙壁振动,拖拉机一般。然后超静时声音很小,可以忽略。不过超静状态好像风叶摆动到某个角度会有咔一声,如果没睡着会吓到,这声音经常有。
夜里室外温度-6.5~-3℃之间,全部开机时间8.5小时左右,耗电约6度,比想象的费电。早上看地面上温度计是20.3℃,屋里并不感觉冷。因为超静状态风速低,出口风感觉很热,但风小吹不到地面。空调是断续工作的,能感觉到停机,然后又有很细的吱吱加速的声音。楼上楼下都供暖,不开空调大约19.x℃。空调比直接电制热还是省点儿,有个松下的浴霸3kW功率,热风10分钟就0.5度电,但是升温也快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2018-12-27 10:52 | 显示全部楼层
好容易等到寒流来,室外降到-10℃,继续测试VE机制热效果。
室外温度-10~-11℃之间,遥控器设置温度27℃。

VE18机,开窗换气后室内温度19℃左右,按强速暖开机,过了4分钟开始出微风,过一会儿风速增加,强速暖的自动风速大概相当于2档,并不在4档。第5分钟出风口32℃,10分钟52℃,15分钟54℃,20分钟时60℃,22分钟达到61摄氏度,然后就自动降速了。用遥控器切换到制暖、4级风速,出风口温度一路下降,25分时41℃,26分时到最低40.5℃左右,然后又开始上升,看起来切换工作模式有4分钟左右等待时间。然后30分时43.2℃,35分时48.2℃,40分时49℃,43分时最高49.4℃,然后一直在49℃附近。压缩机高频工作,也嗡嗡响,但是没VE9共振那么厉害。大概测试了50分钟,暖风能吹到5米外的地面,地面室温到了22℃多(这里有楼上楼下蹭暖的效果)。

VE9机,室温21℃左右,按“制热”键开机,风速设在最高的4级,有微风吹出,是冷风,与强速暖自动风速前4分钟没风不同。大概5.5分钟时风扇加速,此时出风口21℃,10分钟36℃,15分钟45℃,20分钟48.8℃,然后温度就开始下降了,30分钟时出风口36.8℃,40分钟时35.7℃,之后一直在36℃附近。50分时,爬上进风口放了一个温度探头,进风口温度已经28.4℃了,而遥控器设置目标温度27℃,热气浮在房顶,进风温度已经达到目标所以降速了。用遥控器切换温度到30℃,过了1分钟出风口温度又开始上升,1h时出风温度42.3,地面室温25.5℃。关机,一切安静,过了两三分钟内机开始呼呼响,爬上去看了以下,应该是内机风扇和管路里面的声音,按说明书上说,这是空调在自清洁,没发现什么部件运动,估计就是nanoE部件产生的负离子在挂机内部被风扇吹散,外加干燥除湿。响了估计有2分钟才消停。最近试用“制暖”开机,总体感觉,如果想屋里快速升温,就用制暖+4级风速,比强速暖升温速度快,虽然风噪很大。吹出的热风可以干头发,寸头大概1分钟就能完全干,比电吹风快捷省事。

此次两机各开机约1小时,耗电不到3kWh。
回复 支持 反对