UID1443259
威望1
金钱2436
交易诚信度0
主题5
帖子676
注册时间2018-8-14
最后登录2022-5-4
初级会员
交易诚信度0
注册时间2018-8-14
|
好容易等到寒流来,室外降到-10℃,继续测试VE机制热效果。
室外温度-10~-11℃之间,遥控器设置温度27℃。
VE18机,开窗换气后室内温度19℃左右,按强速暖开机,过了4分钟开始出微风,过一会儿风速增加,强速暖的自动风速大概相当于2档,并不在4档。第5分钟出风口32℃,10分钟52℃,15分钟54℃,20分钟时60℃,22分钟达到61摄氏度,然后就自动降速了。用遥控器切换到制暖、4级风速,出风口温度一路下降,25分时41℃,26分时到最低40.5℃左右,然后又开始上升,看起来切换工作模式有4分钟左右等待时间。然后30分时43.2℃,35分时48.2℃,40分时49℃,43分时最高49.4℃,然后一直在49℃附近。压缩机高频工作,也嗡嗡响,但是没VE9共振那么厉害。大概测试了50分钟,暖风能吹到5米外的地面,地面室温到了22℃多(这里有楼上楼下蹭暖的效果)。
VE9机,室温21℃左右,按“制热”键开机,风速设在最高的4级,有微风吹出,是冷风,与强速暖自动风速前4分钟没风不同。大概5.5分钟时风扇加速,此时出风口21℃,10分钟36℃,15分钟45℃,20分钟48.8℃,然后温度就开始下降了,30分钟时出风口36.8℃,40分钟时35.7℃,之后一直在36℃附近。50分时,爬上进风口放了一个温度探头,进风口温度已经28.4℃了,而遥控器设置目标温度27℃,热气浮在房顶,进风温度已经达到目标所以降速了。用遥控器切换温度到30℃,过了1分钟出风口温度又开始上升,1h时出风温度42.3,地面室温25.5℃。关机,一切安静,过了两三分钟内机开始呼呼响,爬上去看了以下,应该是内机风扇和管路里面的声音,按说明书上说,这是空调在自清洁,没发现什么部件运动,估计就是nanoE部件产生的负离子在挂机内部被风扇吹散,外加干燥除湿。响了估计有2分钟才消停。最近试用“制暖”开机,总体感觉,如果想屋里快速升温,就用制暖+4级风速,比强速暖升温速度快,虽然风噪很大。吹出的热风可以干头发,寸头大概1分钟就能完全干,比电吹风快捷省事。
此次两机各开机约1小时,耗电不到3kWh。 |
|