上海地区定频空调的制热实测-为定频平反

[复制链接]

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-12-24 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
12/22前后上海遭遇第2次冷空气,夜间气温降到0度以下,小区的水池都结冰几天了。12月22号晚上9点半开始简单测了空调的制熱情况。

房间大概14平方的样子,带一个卫生间。


用一个Omega的3通道温度计。可以显示两个温度差,用这个功能可以显示进出风口的温度差。

[ 本帖最后由 hcw52 于 2005-12-24 23:52 编辑 ]

主角登场,春兰KFR-35GW/T1,购于2004年1月,额定制熱量:4000W, 额定输入功率:1380W ; 循环风量: 520 ..

主角登场,春兰KFR-35GW/T1,购于2004年1月,额定制熱量:4000W, 额定输入功率:1380W ; 循环风量: 520 ..

这是进口温度的测量点,用的是很细(36AWG)的高精度热电偶线

这是进口温度的测量点,用的是很细(36AWG)的高精度热电偶线

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +30 收起 理由
z100 + 1 + 30

查看全部评分

抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-24 23:01 | 显示全部楼层
接上页

[ 本帖最后由 hcw52 于 2005-12-24 23:03 编辑 ]

这是出风口的测量点

这是出风口的测量点

开机前的房间温度11.2度

开机前的房间温度11.2度
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-24 23:05 | 显示全部楼层
第3页


开机在状态变化时候,计下时间温差和出风温度,后面就10分和20分的时候分别记录了这些参数:

这是测试结果:

距开机的时间        进出风温差        出风温度        状态说明
3分07秒                12.1度                25.8度                开始小风量吹风
5分43秒                15.6度                36.4度                转入正常的大风量
10分40秒        23.7度                44.3度                正常大风量
20分                30.7度                52.1度                正常大风量

房间温度懒得拉一根长线测了,就直接测温度计所在的温度(空调下方,靠墙,风直接吹不到),到20分的时候这个温度是22度。


这也算为定频制熱差正正名

进风口的温度差是-0.1度,可以看出温度精度还是不错的。

进风口的温度差是-0.1度,可以看出温度精度还是不错的。

用的计时器

用的计时器
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-24 23:07 | 显示全部楼层
第4页(完)

20分时温差30.7度

20分时温差30.7度
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-12-24 23:15 | 显示全部楼层
不地道!14平米用35的空调不公平,而且没有测真正的室温空调下面不算
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

17

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-27
发表于 2005-12-24 23:23 | 显示全部楼层
如果相同的条件你再去测量变频的空调,最好是带膨胀阀的那种, 那么你自己就可以根据你的测量结果比较后做出判断..


现在日本市场家用有170机种的大金的只有不到10款是定频的,而且是22以下的单冷。

有142机种的三菱的只有2款是定频的,
有137机种的松下的也只有3款是定频的,

这样的市场局面你有什么看法??
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-24 23:32 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-12-24 23:15 发表
不地道!14平米用35的空调不公平,而且没有测真正的室温空调下面不算


但是空调开机不长,房间温度梯度还是很大的,以哪个为准?这个室温大概比我床头偏高3-4度。

空调性能看进出风的温差,还要考虑室外温度。大空调就是升温快点吧,你只去看空调从启动到稳定的时间和进出风温差。怎么不地道?

[ 本帖最后由 hcw52 于 2005-12-24 23:51 编辑 ]
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-24 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 divy 于 2005-12-24 23:23 发表
如果相同的条件你再去测量变频的空调,最好是带膨胀阀的那种, 那么你自己就可以根据你的测量结果比较后做出判断..


现在日本市场家用有170机种的大金的只有不到10款是定频的,而且是22以下的单冷。

有142机种 ...


我又不是开实验室的,有毛病啊,再去装一个变频。

空调的性能只看进出风温差+风量+室外温度,和房间有关系吗?你用变频,可以也这样测测,比比看。当中的变数就是那个风量不知道,对温差有影响

那是日本市场。中国人收入多少?一年开多长时间?

很多人唯变频,把定频贬得一无是处,这会误导购机者。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-12-24 23:47 | 显示全部楼层
原帖由 divy 于 2005-12-24 23:23 发表
如果相同的条件你再去测量变频的空调,最好是带膨胀阀的那种, 那么你自己就可以根据你的测量结果比较后做出判断..


现在日本市场家用有170机种的大金的只有不到10款是定频的,而且是22以下的单冷。

有142机种 ...


只能说明变频有利于降低成本厂商更愿意采用而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
发表于 2005-12-24 23:50 | 显示全部楼层

评论:

一、没有交待清楚是哪天测的,我的记录表明,12月22日早上的温度是最低,而12月23日早上的最低温度则要高出3.8度之多。24日早上的最低温度则在零上4.2度了。
二、没有交待空调下的测点的温差,也就是说停机化霜后的温度变化。
三、有这么先进的仪表,却没有测长时间的温度变化,尤其是没有测室外温度变化对此机的影响,实在是对仪表的极大浪费。

[ 本帖最后由 sailholder 于 2005-12-24 23:52 编辑 ]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 sailholder 于 2005-12-24 23:50 发表
一、没有交待清楚是哪天测的,我的记录表明,12月22日早上的温度是最低,而12月23日早上的最低温度则要高出3.8度之多。24日早上的最低温度则在零上4.2度了。
二、没有交待空调下的测点的温差,也就是说停机化霜后 ...


1.一开始就讲22号前后,后面没强调一下,就是22号晚上测的,已经加上日期了。我测过室外温度是1.3度
2.我睡觉之前,空调没有化霜,温度到了停机是有的
3. 这个仪器没有数据采集功能,最多只能抓最小和最大温度。36AWG的线很细,线径只有0.1毫米,热容很小,对温度变化很灵敏的,几乎是实时的反应。我用它抓过床头的最大最小温度,大概差4-5度。
下次很空的时候,用一个20通道的数据采集仪抓一下电流,室内外的温度等。还可以看看室内的温度梯度,温度波动(全部用36AWG的热电偶)

[ 本帖最后由 hcw52 于 2005-12-25 00:06 编辑 ]
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-12-24 23:47 发表


只能说明变频有利于降低成本厂商更愿意采用而已


应该说变频有利于厂家赚取更多的钱。

我不反对变频,只是觉得国人还不富,没必要一定要买变频。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
发表于 2005-12-25 00:15 | 显示全部楼层

对,电流跟温度变化一起测,看看平均耗电量如何

尤其是要测室外温度对进出口温差的影响,室内定点温度在停机前后的变化程度。

这两者对房间内的舒适程度是要命地关键,要给定频机平反,少了这两部分数据是不行的。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
发表于 2005-12-25 00:18 | 显示全部楼层

变频有利于建设节约型社会

原帖由 hcw52 于 2005-12-25 00:05 发表


应该说变频有利于厂家赚取更多的钱。

我不反对变频,只是觉得国人还不富,没必要一定要买变频。



正因为国人不富,才一定要买变频!!!

你不妨看好了,数年内电价会不会飞起来。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:36 | 显示全部楼层
原帖由 sailholder 于 2005-12-25 00:15 发表
尤其是要测室外温度对进出口温差的影响,室内定点温度在停机前后的变化程度。

这两者对房间内的舒适程度是要命地关键,要给定频机平反,少了这两部分数据是不行的。


舒适性个人感觉不一样,我就感觉蛮好,热了就行了。

我只是想平反的是定频制热一定不好的歪说,大家拿数据说话。
抵制日货,从我做起!