诺可力完全不制冷了,绿灯红灯同闪2下,红灯再闪5下

  [复制链接]

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:50 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-7-6 20:48
缺氟的可能性大。

只加氟就行吗,需要看下是哪里漏吗?毕竟才4年啊。。。

另外,明天上海的湿度大概有80%多,补氟,抽真空,是不是不合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-7-6 20:53 | 显示全部楼层
售后上门,根据代码可以判断故障。

如果是缺氟,首先要找到泄露点。然后把剩余的放掉,抽真空,称重加氟1350g。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:14 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-7-6 20:53
售后上门,根据代码可以判断故障。

如果是缺氟,首先要找到泄露点。然后把剩余的放掉,抽真空,称重加氟 ...

和售后打了电话,完全不在乎指示灯的情况,就说是缺氟。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2295

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
发表于 2013-7-7 02:10 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-7-4 13:12
原理上,制热牛的机器,制冷一定强悍。就看机器是如何设计的了。

不一定哦。如果除湿量小,制冷会有“肉肉”的感觉,因为空气湿度大,体感差,但是温度达到了。好听点就是柔湿制冷。难听点就是不凉快。根据我的LUCA是这样,你的LEC是这样,我估计富士通的机子应该就是这个特点了。或许说用美芝压缩机的富士通型号都是这个特点。
但是制热就不同了,空气湿度大,会舒适很多。会觉得暖暖的。冬天你加个加湿器试试就知道了。不过湛江地区极限温度很少出现。我的12尊铂在冬天那个最大功率的显示灯从没亮过。惭愧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-7 12:23 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2013-7-7 02:10
不一定哦。如果除湿量小,制冷会有“肉肉”的感觉,因为空气湿度大,体感差,但是温度达到了。好听点就是 ...


18LEC貌似是三洋的双转子压缩机。不过制冷速度的确比房间的BF12BF09慢一些,但温控准一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

252

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-6
发表于 2013-7-7 12:46 | 显示全部楼层
故障码一览表应该贴在内机上或说明书上有,另外正压加氟不必抽真空,可能加个1~2百克就可以了,关键是找出漏点
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:07 | 显示全部楼层
一开始测了压力,认为是正常的,就判断是膨胀阀坏了,换了个阀还是不行,虽然工作和定时灯已经不闪了。后来测了工作压力,说偏低,可能还是漏液了,就放空,然后抽真空,再称重加液,加完后也没找出漏点,目前工作正常。续保6个月。这个流程正确吗,应该如何找漏点呢?

点评

没有找到泄露点,加了也白加。  发表于 2013-7-7 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:08 | 显示全部楼层
hou2207 发表于 2013-7-7 12:46
故障码一览表应该贴在内机上或说明书上有,另外正压加氟不必抽真空,可能加个1~2百克就可以了,关键是找出漏 ...

说明书和内机上都没找到故障码说明。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:23 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-7 14:07
发表于 2013-7-7 15:34 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-7 15:23
泄漏点应该怎么找呢?

首先用肥皂水检查内外机的4个管接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

252

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-6
发表于 2013-7-7 15:45 | 显示全部楼层
膨胀阀带都带来了,肯定要换的,慢漏比较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:14 | 显示全部楼层
hou2207 发表于 2013-7-7 15:45
膨胀阀带都带来了,肯定要换的,慢漏比较麻烦

膨胀阀好像没啥问题,而且换膨胀阀好像很方便的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:14 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-7-7 15:34
首先用肥皂水检查内外机的4个管接头。

内机没有检查,外机查了没有漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-23
发表于 2013-7-29 13:19 | 显示全部楼层
兄弟,估计制冷剂漏了,我08年买的AWQZ18LBC已经要大修了。。。