家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 13227|回复: 64

诺可力完全不制冷了,绿灯红灯同闪2下,红灯再闪5下

  [复制链接]

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
发表于 2013-7-4 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 nuevo 于 2013-7-6 20:41 编辑

09年的诺可力,一直正常工作。这两天上海气温很高,发现制冷效果不行,长时间室温下不来。测了一下室温/进风口大概在26~28度之间,风量3/4/加速运转时候,出风口最低也就到16度。可能会是什么问题?谢谢。

另,4年多有可能是冷媒泄漏嘛?如果要加冷媒是不是也要一样抽真空?

最新更新,师傅还没上门,发现内机上的灯隔一段时间就会闪一阵,每次闪的时候,内机的定时灯(绿色)和运行灯(红色)一起闪两下,然后红色灯单独再闪5下,这个具体是什么代码,会是什么问题?谢谢!
回复

使用道具 举报

23

主题

252

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-6
发表于 2013-7-4 10:40 | 显示全部楼层
看一下电流有没达到额定,或查室外机细管有无结霜
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:59 | 显示全部楼层
hou2207 发表于 2013-7-4 10:40
看一下电流有没达到额定,或查室外机细管有无结霜

暂时没有能测电流的工具。室外机细管结霜是从外面就能看到的嘛?结霜就是泄漏了?
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-4 11:05 | 显示全部楼层
要看机器是不是开足马力全速运转
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:14 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-7-4 11:05
要看机器是不是开足马力全速运转

加速运转时候也这样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-4 11:21 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-4 11:14
加速运转时候也这样啊

我的18LEC全速运行时最大风量出风口温度14度多,进出风口温差12-13度。两个机器制冷性能应该是差不多的。建议用功率表测试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:25 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-7-4 11:21
我的18LEC全速运行时最大风量出风口温度14度多,进出风口温差12-13度。两个机器制冷性能应该是差不多的。 ...

不应该温差只有这么点啊,家里同样08年的旧冷媒大金,室温28度时候出风口都不到10度了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-4 11:29 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-4 11:25
不应该温差只有这么点啊,家里同样08年的旧冷媒大金,室温28度时候出风口都不到10度了。

出风口温度与循环风量、机器抽湿性能有很大关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-7-4 11:33 | 显示全部楼层
我今年安装的12LCC功率1500多W进出口风温差最大也只有13°。你过去测量过进出口温差吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-7-4 11:38 | 显示全部楼层
这几天温度确实高,昨天晚上通风后1个多小时也觉得LCC温度下不来,一看功率表在400W左右运转,自动档、微风档切换功率都不上去。后设定二档风功率850瓦,温度一会儿就下来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-7-4 11:41 | 显示全部楼层
我觉得是设计有意这样的,根据风档锁定相应功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

519

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-1
发表于 2013-7-4 12:15 | 显示全部楼层
神机也不行了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2825

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-7-4 12:27 | 显示全部楼层
冷媒肯定有泄露。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-4 13:12 | 显示全部楼层
zhuangda2000 发表于 2013-7-4 12:56
诺可力并不是什么制冷牛机,制热才是强项。要制冷强,一定要上三菱电机。我老家三菱电机大1p,夏天制冷带30 ...

原理上,制热牛的机器,制冷一定强悍。就看机器是如何设计的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-7-4 13:15 | 显示全部楼层
制冷三菱电机,制热富士通,制冷热东芝
回复 支持 反对

使用道具 举报