诺可力完全不制冷了,绿灯红灯同闪2下,红灯再闪5下

  [复制链接]

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2013-7-4 14:45 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-4 14:34
诺克力现在室外35度,室内28度情况下,最高档出风口温度多少算是正常的呢?谢谢

变频机不能以进出风口温度来衡量.
室外35度, 你设置26度, 最大风量, 看多少时间能达到设定温度.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:47 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2013-7-4 14:45
变频机不能以进出风口温度来衡量.
室外35度, 你设置26度, 最大风量, 看多少时间能达到设定温度.

整个空间有50多平方,平时是诺克力加餐厅另一台1.5p变频机一起工作的,很难完成这个测试啊。单独开诺可力测试吗?

另外,同样是变频机,大金在同样室温下吹出的风只有10度不到啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-7-4 17:00 | 显示全部楼层
晕 神机趴窝了
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

1005

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-24
QQ
发表于 2013-7-4 17:21 | 显示全部楼层
还是早点找富士通的售后
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

185

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-13
发表于 2013-7-4 18:37 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-7-4 13:37
昨天又测了下 最大风量 出风口9.5。。。。最小风 出风口 6度多。。。。

短笛,折腾一下自己的诺克利让那个什么汤圆郁闷一把,支持你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-7-4 19:15 | 显示全部楼层
moonsignht 发表于 2013-7-4 18:37
短笛,折腾一下自己的诺克利让那个什么汤圆郁闷一把,支持你。

对事不对人啊朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:57 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2013-7-4 13:52
楼主不妨清理下外机翅片上的灰尘, 如果还是不行, 应该是漏冷媒了.
之前发帖谈到过诺克力这类强机的设计特点 ...

最新更新,师傅还没有上门,沟通了一下,说可能是膨胀阀坏了?这个说法靠谱吗?如果更换膨胀阀麻烦吗,需要补充冷媒抽真空吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-5 11:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

324

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-23
发表于 2013-7-5 12:06 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-5 10:57
最新更新,师傅还没有上门,沟通了一下,说可能是膨胀阀坏了?这个说法靠谱吗?如果更换膨胀阀麻烦吗,需 ...

空调维修不是高科技,补充冷媒也不需抽空。冷媒补充多少合适,可以通过测试压力的高低及空调的工作电流的大小判断,这些你都不必操心,对合格的维修工而言完全是小事一桩。你需要操心的是找到一个规范合格的维修单位,技术问题和乱收费的问题都不是问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2013-7-5 13:34 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-5 10:57
最新更新,师傅还没有上门,沟通了一下,说可能是膨胀阀坏了?这个说法靠谱吗?如果更换膨胀阀麻烦吗,需 ...

从膨胀阀的作用来说, 损坏之后是会影响机器的工作效率.
更换膨胀阀挺考验维修工手艺的.
补充冷媒要抽真空的.

如果真是膨胀阀损坏, 维修成本可不低, 零件费+冷媒费+人工费 富士通的维修工来弄, 感觉没个七八百是下不来的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:14 | 显示全部楼层
ek771029 发表于 2013-7-5 12:06
空调维修不是高科技,补充冷媒也不需抽空。冷媒补充多少合适,可以通过测试压力的高低及空调的工作电流的 ...

就是通过富士通的售后客服电话找的,应该没问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:15 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2013-7-5 13:34
从膨胀阀的作用来说, 损坏之后是会影响机器的工作效率.
更换膨胀阀挺考验维修工手艺的.
补充冷媒要抽真 ...

大致问了下,更换膨胀阀只要200,300,但是冷媒要400多了,唉,刚第四年的诺克力啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-4-24
发表于 2013-7-5 19:20 | 显示全部楼层
zhuangda2000 发表于 2013-7-4 12:56
诺可力并不是什么制冷牛机,制热才是强项。要制冷强,一定要上三菱电机。我老家三菱电机大1p,夏天制冷带30 ...

  这个不敢认同呀,我以为它就是牛机,不管冷热
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-4-24
发表于 2013-7-5 19:24 | 显示全部楼层
nuevo 发表于 2013-7-5 19:15
大致问了下,更换膨胀阀只要200,300,但是冷媒要400多了,唉,刚第四年的诺克力啊。。。

  上门检查下吧,口头的沟通不能确认膨胀阀好坏的。不过要换,你说的这些费用可不一定能搞定,你要有准备呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

129

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-29
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:40 | 显示全部楼层
更新下,

师傅还没上门,发现内机上的灯隔一段时间就会闪一阵,每次闪的时候,内机的定时灯(绿色)和运行灯(红色)一起闪两下,然后红色灯单独再闪5下,这个具体是什么代码,会是什么问题?谢谢!