变压器加直流分量会叫?看一帮科盲竞相给奸商送钱。

  [复制链接]

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 测试 于 2012-4-27 13:34 编辑
KLBYANG 发表于 2012-4-27 13:03
越来越好糊涂了,这变压器上200MvD 直流是怎么测量出来的?经常从测量直流电源中的交流分量,交流中的直流怎 ...

我不知道那些宣称交流电里有直流的人是怎么测量的,反正用示波器通过判断正负半周的偏差来确定直流分量肯定是不准确的。正常的交流电压220V,其峰峰值为622V,要在一个屏幕里完整地显示一个波形,是无法判别200mV的偏差的,如果用模拟示波器,输入通道的精度限制了对这一偏差的测量,如果采用数字示波器,输入通道的量化精度也不够。当然认真地说,还是有办法测量的,但不是很简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-27 14:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyy9 于 2012-4-27 14:55 编辑
测试 发表于 2012-4-27 13:33
我不知道那些宣称交流电里有直流的人是怎么测量的,反正用示波器通过判断正负半周的偏差来确定直流分量肯 ...


“越来越好糊涂了,这变压器上200MvD 直流是怎么测量出来的?经常从测量直流电源中的交流分量,交流中的直流怎么量。”
  我来回答一下两位的问题。
  这个非常好测,没有直流的标准正弦波(包括没有受到任何干扰的交流电),,其图像的平衡位置恰好在横轴上。如果在交流中附加了直流,平衡点就会偏离横轴,说的更通俗一点就是一个震动的中间点不是0!
  如果交流电被干扰,也很容易从示波器上判断出是否含直流。把波形缩小,让屏幕上能看到一个完整的周期,再看横轴上下所覆盖面积大小,如果面积相同,则没有直流,否则有直流。而且不需要精度高,通过面积的差值大小比率,可以估算出具体值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:26 | 显示全部楼层
yyy9 发表于 2012-4-27 14:42
“越来越好糊涂了,这变压器上200MvD 直流是怎么测量出来的?经常从测量直流电源中的交流分量,交流中的 ...

老版主的说法在理论上是成立的,可在测量实务中不可行。由于200mV的偏移差不多是220V交流信号峰峰值的万分之三左右,示波器的扫描线的宽度就会超过,实际是无法辨识的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-27 15:48 | 显示全部楼层
测试 发表于 2012-4-27 15:26
老版主的说法在理论上是成立的,可在测量实务中不可行。由于200mV的偏移差不多是220V交流信号峰峰值的万分 ...

  因为我不是学电的,这些设备的使用特点我不清楚。
  你前面说的数字示波器,哪怕精度低也没有关系,只要能显示出一个完整周期的图像,就可以直观地判断出有没有直流。通过横轴上下覆盖面积的比率,估算直流的大小,比较精确而且容易被多数人理解。
  其实前面有些朋友的实验,在正常的交流电路中,通过连接适当原件,使得交流电的半波不能通过,这都不用算也不用测,就应该知道相当于加入了直流。
  前面也有一个内行已经明确指出,供电电路中的直流往往是非正常用电加入的,实际也是供电电路中的交流电被干扰。
  理智的办法是出现什么问题就解决什么问题。如果供电系统总能保持正常状态,那么什么滤波、稳压、隔直等等都没有必要。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-27 15:53 | 显示全部楼层
测试 发表于 2012-4-27 15:26
老版主的说法在理论上是成立的,可在测量实务中不可行。由于200mV的偏移差不多是220V交流信号峰峰值的万分 ...

  我的意思不是直接测这么小的直流。而是说用一个精度低但能够显示220v交流电波形的示波器就足以观察并估算出交流中是否有直流。
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 测试 于 2012-4-27 15:59 编辑
yyy9 发表于 2012-4-27 15:53
我的意思不是直接测这么小的直流。而是说用一个精度低但能够显示220v交流电波形的示波器就足以观察并估 ...

交流系统中的直流也不可能太大了,否则绝大部分的交流电器都会损坏。那个电吹风的试验已经是展示了一个很极端的情况了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

2432

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-26
发表于 2012-4-27 16:43 | 显示全部楼层
好帖!我顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2012-4-27 17:03 | 显示全部楼层
直流不好测,但可以用虚拟仪器测测。

32欧的功率电阻就对应着1500W的电加热器。
从仿真软件的结果上我看到了直流,但没看到励磁电流有什么变化,不排除是软件不够完善。有空我在卧室开开电吹风,再在客厅听听牛叫不叫。我家在12层,电房到户是10平方的线,约40米上下吧。变压器到电房的线没见过,估计也有90平方上下。变压器到电房约100米。线路电阻估计在0.08欧以下。住27层的估计会惨一点。{:soso_e144:}

平衡负载电源仿真.jpg

非平衡负载电源仿真.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2012-4-27 17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 饿虎扑食 于 2012-4-27 17:08 编辑

想起来了,我有个北电仪表,有空把电吹风接上,然后测测看功放的静态电流是否增加就知道了。若真有磁饱和,那励磁电流增加的可不是一般的大哦。{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2012-4-27 17:17 | 显示全部楼层
饿虎扑食 发表于 2012-4-27 17:07
想起来了,我有个北电仪表,有空把电吹风接上,然后测测看功放的静态电流是否增加就知道了。若真有磁饱和, ...

这个办法好,不过你家的线路好,增加不会明显。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

718

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-27
发表于 2012-4-27 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 读不进书 于 2012-4-27 17:22 编辑

电源端串接一个大电阻和电容,用万用表直流档测电容两端的直流电压。匹配好阻值和电容,测量值应该有两位有效值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:24 | 显示全部楼层
读不进书 发表于 2012-4-27 17:20
电源端串接一个大电阻和电容,用万用表直流档测电容两端的直流电压。匹配好阻值和电容,测量值应该有两位有 ...

电容要好,无极性是必须的。正反向漏电流要一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

718

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-27
发表于 2012-4-27 17:25 | 显示全部楼层
饿虎扑食 发表于 2012-4-27 17:07
想起来了,我有个北电仪表,有空把电吹风接上,然后测测看功放的静态电流是否增加就知道了。若真有磁饱和, ...

狠一点的话,在变压器初级回路中串个二级管,看看牛叫不叫
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

718

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-27
发表于 2012-4-27 17:29 | 显示全部楼层
测试 发表于 2012-4-27 17:24
电容要好,无极性是必须的。正反向漏电流要一致。

无极性的电容正反漏电应该一致吧,用家用风扇那种启动电容就成,如果考虑正反漏电有大小,电容做正反接,测量记录两个数值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:30 | 显示全部楼层
读不进书 发表于 2012-4-27 17:25
狠一点的话,在变压器初级回路中串个二级管,看看牛叫不叫

这也太狠了,要逼死壮牛了。