家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 测试

变压器加直流分量会叫?看一帮科盲竞相给奸商送钱。

  [复制链接]

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:05 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-4-26 09:58
在高压输电系统中,有直流,且有规范要求。在低压配电系统中,通常不会有直流,但在工业区、农村、城中村 ...

在电网中串入电容会带来很多暂态稳定性的问题,也会严重影响保护的整定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2012-4-26 10:09 | 显示全部楼层
前面不是有人说过了,一个1500W的电吹风,在半功率下,通常用一个整流二级管降压,你可以算一下,半波电流是多少?如果配电线路电阻有0.2欧,那么正负两个半周的的峰值压差是多少?平均直流电压是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:18 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-4-26 10:09
前面不是有人说过了,一个1500W的电吹风,在半功率下,通常用一个整流二级管降压,你可以算一下,半波电流是 ...

就是你把功放和电吹风插在一个插座上,也不过零点几伏的偏差,合格的变压器没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2012-4-26 10:19 | 显示全部楼层
测试 发表于 2012-4-26 10:05
在电网中串入电容会带来很多暂态稳定性的问题,也会严重影响保护的整定。

你总是从电网考虑问题,配电网中的直流成份,不是电网给的,而是用户的不规范用电引起的,通常只影响相邻的终端用户,用电容隔直,可以做成一个小型电源处理器,供功放这类设备专用。

如果从配电网来考虑隔直,那真是笑话了。在规范的住宅区,配电功率和网络都经过周密计算,通常不存在大的线路电阻,所以邻居用电吹风,不论是半功率还是满功率,都不会产生百毫伏级的直流偏移。

所以,对大部分HIFI用户来说,加个电容或加隔离变压器,只有增加供电的内阻,压缩功放的动态而已。这种傻事,我不会干,我想,大部分人都不会干。

家里的市电有直流偏移,是非正常状态,相当于人生病了,当然要解决,拉专线(从变压器开始拉?),上隔直设备,都是药。是药三分毒,一个人没病,吃药是嫌命长了。对玩HIFI的人来说,设备正常工作,还上什么隔直,那就是发“高烧”了。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:21 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-4-26 10:19
你总是从电网考虑问题,配电网中的直流成份,不是电网给的,而是用户的不规范用电引起的,通常只影响相邻 ...

解决的根本是变压器本身,而不是吃药!
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 测试 于 2012-4-26 10:38 编辑
lszyc 发表于 2012-4-26 10:19
你总是从电网考虑问题,配电网中的直流成份,不是电网给的,而是用户的不规范用电引起的,通常只影响相邻 ...

基本上赞同,建议大家听音乐的时候不要把开半功率的电吹风插在功放的插座上![s:41]电饭煲没问题,可以插,吸尘器好像也没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-26 14:18 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-4-26 09:58
在高压输电系统中,有直流,且有规范要求。在低压配电系统中,通常不会有直流,但在工业区、农村、城中村 ...

  这才是客观理性的观点。
  同时,读不进书等朋友,指出不良厂家偷工减料的发言。,也值得支持和学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-26 14:27 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-4-26 10:19
你总是从电网考虑问题,配电网中的直流成份,不是电网给的,而是用户的不规范用电引起的,通常只影响相邻 ...

  我继续顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-26 14:34 | 显示全部楼层
  这个帖子后面的发言越来越好,在此感谢帖主的帖子,如果没有你的帖子,不会有这么多行家出来讲道理。
  同时,我为冒犯帖主的言行表示诚心诚意的道歉!
  再次感谢帖主,以及在这里热心发言的行家们!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

158

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:38 | 显示全部楼层
yyy9 发表于 2012-4-26 14:34
这个帖子后面的发言越来越好,在此感谢帖主的帖子,如果没有你的帖子,不会有这么多行家出来讲道理。
   ...

老版主言重了。

这个论坛要是发一些纯技术的帖子很快就会沉下去。 所以穿件西装背心来发个言辞极端的帖子,目的就是要引起争论,有了广泛的讨论,真相才能得到传播。

要道歉,首先是我,应该向您和受到冒犯的网友道歉。


回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-26 14:42 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2012-4-26 10:09
前面不是有人说过了,一个1500W的电吹风,在半功率下,通常用一个整流二级管降压,你可以算一下,半波电流是 ...

“前面不是有人说过了,一个1500W的电吹风,在半功率下,通常用一个整流二级管降压,你可以算一下,半波电流是多少?如果配电线路电阻有0.2欧,那么正负两个半周的的峰值压差是多少?平均直流电压是多少?”
  聪明,这个计算方法要比我说的简单多了。这都不需要大一理工科的基础,中学理科生都会!
  学习了,我顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2012-4-26 14:48 | 显示全部楼层
测试 发表于 2012-4-26 14:38
老版主言重了。

这个论坛要是发一些纯技术的帖子很快就会沉下去。 所以穿件西装背心来发个言辞极端的帖 ...

  谢谢你!
  真是聪明人!不然真会像你说的没人理睬...
  像行家学习,同时佩服你的智慧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

210

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-18
发表于 2012-4-26 16:46 | 显示全部楼层
[s:97]上当了,此贴不回。OVER。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

154

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-16
发表于 2012-4-27 09:30 | 显示全部楼层
yyy9 发表于 2012-4-26 14:48
谢谢你!
  真是聪明人!不然真会像你说的没人理睬...
  像行家学习,同时佩服你的智慧!

是JS出钱的双簧演出吗?这水也忒深了[s:33][s:33][s:33]

点评

这个贴的出发点好像是砸JS场子哦  发表于 2012-4-27 09:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

581

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-2
QQ
发表于 2012-4-27 13:03 | 显示全部楼层
越来越好糊涂了,这变压器上200MvD 直流是怎么测量出来的?经常从测量直流电源中的交流分量,交流中的直流怎么量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 06:34 , Processed in 0.157736 second(s), 28 queries , Gzip On.