UID62656
威望45
金钱155717
交易诚信度0
主题10
帖子2369
注册时间2004-3-1
QQ
最后登录2023-5-16
特级会员
交易诚信度0
注册时间2004-3-1
|
下面是引用RyuKen于2004-08-15 12:59 PM发表的 :
电压等级问题说起来简单,做起来太难,太麻烦。以我们公司为例子:发电机组6KV 经过升压变压器升到110KV,然后送到三个总降压变,总降压变降到6KV再送各分厂的厂用变,厂用变6KV一部分给高压电动机用,一部份降到380给低压电动机用。但是比较讨厌的是很多200KW的电动机用380电压的话额定电流会比较大(接近400A)电缆和接触器都很难选,对配电变压器冲击也大,如果配电变压器选的太大,短路电流又会太大,各分支回路空气开关又受不了,但是这些电动机用6KV的还有点小,额定电流只有20多,所以CT变比就得用50/5或者75/5,但是麻烦又来了,CT变比太小,额定准确限值系数跟6KV短路电流又不匹配了。而且对于380V系统来说,照明跟电动机一个变压器的话,大点的电动机启动容易造成气体放电类灯具熄灭(比如汞灯,钠灯)。所以一系列的麻烦太多。以前我也想过电压增加两级,电厂送总降压变用220KV,这样和外网的联络线容量可以扩充到12万KW,解决本公司电厂完全停电时的生产负荷。总降压变将220KV降到10KV(注意220KV不能直接降到6KV ,110KV可以)送分厂配电变,10KV在配电变降到660给电动机用,这样采用660V电压的电动机可以做到400KW,照明和办公单独用变压器。现在的问题是:1、大量资金无法解决。2、我国生产的低压电动机主要是380,高压电动机主要是6KV,10KV的很少。3我国电线电缆一般的绝缘等级是500V的,1000V的很少,好象矿山用的多。4现场运行电工和管理方式已经适应了现有的条件,习惯上很难改变,强行改变容易造成事故。5其他原因