  有些看法不说不快!
1、安全电压是相对人体来说的,人体电阻不是确定的,受很多因素限制,比如环境,皮肤状况,而且皮肤一旦击穿电阻会迅速下降。
2、380V和220V电压在我国TN系统中实际一个是不同相之间间电压(既线电压)一个是相对地电压。一般电线要求的绝缘等级都是500V以上的。
3、几位电气工程师朋友:交流不是为了远距离输电用的,事实上超远距离输电目前还只有通过直流输电来解决,因为直流输电不必考虑线路的感抗,不必考虑不同系统之间同期问题,当然成本比较高,维护比较难。
4、电伤人是电压、频率、作用时间、流经人体途径几种因素的综合,对于经典电磁学来说,欧姆定律始终是适用的,相同的电阻,电压高电流才大,所以静电电压高却对人伤害小不是因为电流小(电流不小)是因为作用时间太短,12V蓄电池也不会因为容量大电人,我单位有480AH的电池12节2V串联,但不电人。
5、架空输电线路,尤其是高压输电线路多数采用钢芯铝绞线,一方面成本低,一方面也是为了降低重量。这跟损耗关系不大。
6、最后低电压输电是有钱人的玩法,欧美发达国家才用,咱们国家没钱。不过美国用110V电压标准的确比咱们220V要安全的多。
说的不对的还请大家指正!
纸上谈兵的菜鸟
回复

使用道具 举报

2

主题

76

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-5
发表于 2004-8-15 17:27 | 显示全部楼层
我是“几位电气工程师朋友”之一,关于交流也是我先说的,我还是坚持我的看法——只有交流才能实现变压,交流高压目前仍是最主要的输电方式,不能因为直流输电有这样那样的优点就否定“交流(高压)是为了远距离输电”这一结论。

另建议斑竹将此贴加“精”
知者不惑·仁者不忧·勇者不惧
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

237

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
9
注册时间
2001-11-21
发表于 2004-8-15 18:33 | 显示全部楼层
长知识~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

163

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2003-2-18
发表于 2004-8-15 21:09 | 显示全部楼层
“事实上超远距离输电目前还只有通过直流输电来解决”
请求举个例子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

155

帖子

27

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2004-8-15 21:49 | 显示全部楼层
超远距离输电,线路的感抗问题不容易解决,查一查电力设计手册算一下几千公里线路的感抗就能知道,当然可以通过串联电容器的方式来解决,但不是简单的串联电容就没问题了,无功分布,系统稳定很多麻烦。
并不是交流绝对不能远距离输电,采用哪种方式归根到底是经济、安全、稳定的折中。我不是想否定交流输电的作用,估计以后交直两种输电方式会长期存在!
直流输电目前已经比较容易实现500KV,在我国例如贵广线(贵州到广东,西电东送主要项目)。直流输电基本原理其实就是大量的半导体元件串联再并联,因为目前还没有这么高电压等级的半导体元件。
直流输电也有很多问题,例如以前曾经采用单极方式(一线一地)结果变送站附近的铁路,接地体,地下金属管线腐蚀严重,而且维护、运行比交流困难的多。
另外提醒;powerokko :所谓功率都一样指有功功率的话没有问题,涉及无功功率的话情况有些不同。
纸上谈兵的菜鸟
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2004-8-15 22:15 | 显示全部楼层
下面是引用RyuKen于2004-08-15 12:59 PM发表的 :
电压等级问题说起来简单,做起来太难,太麻烦。以我们公司为例子:发电机组6KV 经过升压变压器升到110KV,然后送到三个总降压变,总降压变降到6KV再送各分厂的厂用变,厂用变6KV一部分给高压电动机用,一部份降到380给低压电动机用。但是比较讨厌的是很多200KW的电动机用380电压的话额定电流会比较大(接近400A)电缆和接触器都很难选,对配电变压器冲击也大,如果配电变压器选的太大,短路电流又会太大,各分支回路空气开关又受不了,但是这些电动机用6KV的还有点小,额定电流只有20多,所以CT变比就得用50/5或者75/5,但是麻烦又来了,CT变比太小,额定准确限值系数跟6KV短路电流又不匹配了。而且对于380V系统来说,照明跟电动机一个变压器的话,大点的电动机启动容易造成气体放电类灯具熄灭(比如汞灯,钠灯)。所以一系列的麻烦太多。以前我也想过电压增加两级,电厂送总降压变用220KV,这样和外网的联络线容量可以扩充到12万KW,解决本公司电厂完全停电时的生产负荷。总降压变将220KV降到10KV(注意220KV不能直接降到6KV ,110KV可以)送分厂配电变,10KV在配电变降到660给电动机用,这样采用660V电压的电动机可以做到400KW,照明和办公单独用变压器。现在的问题是:1、大量资金无法解决。2、我国生产的低压电动机主要是380,高压电动机主要是6KV,10KV的很少。3我国电线电缆一般的绝缘等级是500V的,1000V的很少,好象矿山用的多。4现场运行电工和管理方式已经适应了现有的条件,习惯上很难改变,强行改变容易造成事故。5其他原因
总的来说:想方便、安全就不可能经济,想经济就不可能方便、安全。
说得好。我们单位上的加压机(电机功率160KW,电压380,额定电流291,三角形接法)和煤气压缩机每次启动时室外的钠灯都会熄灭,要好几分钟才能恢复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

228

主题

1890

帖子

-2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-7-17
QQ
发表于 2004-8-15 22:17 | 显示全部楼层
我认为电视应该增加PAL60 有些电视根本不用改就直接能用
[url]http://www.weiya.com.tw/monitor/p8.jpg[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

444

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2004-8-15 22:38 | 显示全部楼层
交流输电主要是容抗问题吧,我国采用直流输电的很少,125V并不能有效降低触电死亡率,人体电阻主要取决于皮肤干燥程度,干燥环境下电阻较高,即使接触220V也会由于反射作用迅速脱开,而在潮湿环境下即使接触110V也会由于电流较大无法自主脱开而丧命,大家可以看看电击案例,极少见有黑色家电致人死亡的,用电安全不在电压,而在设备安装规范和安全用电
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

33

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-23
发表于 2004-8-15 22:55 | 显示全部楼层
下面是引用yangjunior于2004-08-15 10:17 PM发表的 :
我认为电视应该增加PAL60 有些电视根本不用改就直接能用
这跟本贴好象没啥关系喔,而且现在的机器基本是"国际线路",对PAL 60一类的非标制式都能正常使用
大羊大羊,生命力强!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

143

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-9-4
发表于 2006-1-13 15:34 | 显示全部楼层
老的贴了,看了不吐不快
1、从法律的角度而言,我国是少数几个用行政法规规定了电压的国家。《供电营业规则》中第五条规定了额定频率为50赫兹。第六条规定了电压,原文:
供电企业供电的额定电压:
1、低压供电:单相为220伏,三相为380伏;
2、高压供电:为10、35(63)、110、220千伏。
除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外,其他等级的电压应逐步渡到上列额定电压。
用户需要的电压等级不在上列范围时,应自行采取变压措施解决。
用户需要的电压等级在110千伏及以上时,其受电装置应作为终端变电站设计,方案需经省电网经营企业审批。

2、法规再下一个层次,就是国家标准了,电压方面,主要有几个:
标准电压,国标GB156-2003
电能质量-供电电压允许偏差,国标GB12325-2000
电能质量-电压允许波动和闪变,国标GB12326-1990

3、换一个角度,从专业流派而言。我国电力行业技术是继承前苏联的,发展至今,我国电力技术是世界一流的,形成了最完整的技术体系。这点值得骄傲,无需自卑。

未完,改天再续。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-10
发表于 2006-1-13 15:51 | 显示全部楼层
缺陷还是有的,比如说频率为50Hz。
由于我国交流供电频率为50Hz,过去为减少显示设备与电网频率不同而造成的干扰,显示设备的场频也被定为50Hz。
而50Hz看起来要比60Hz闪眼睛,但由于上述原因无法改变这50Hz的规范。
所以,即使是1080I,我们也得采用50Hz。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

516

帖子

55

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2002-10-17
QQ
发表于 2006-1-13 16:09 | 显示全部楼层
[广告]: ★★★ -- 2005年优秀家电产品年度评选火热投票中--- ★★★
--------------------------------------------------------------------------------

“几位电气工程师朋友:交流不是为了远距离输电用的,事实上超远距离输电目前还只有通过直流输电来解决 ”

目前长距离输电是直流电?说这话的还是几位电器工程师?很可悲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

616

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-21
发表于 2006-1-13 16:31 | 显示全部楼层
到了 与国际接轨 的时候了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-6
发表于 2006-1-13 16:44 | 显示全部楼层
与哪个国际接轨?欧洲国家可是220v的。美国才用110v!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-3
发表于 2006-1-13 16:53 | 显示全部楼层
是啊,欧洲也是220-240的,澳大利亚也是240。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-29 15:30 , Processed in 0.171366 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表