家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 被迫生活

[其它] 日立CVX涉嫌压力门(15页217楼重要更新,30页,441、442更新--35CVX冬天制热悬了)

[复制链接]

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2010-11-7 01:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2010-11-7 11:57 | 显示全部楼层
35CVX 輸入上2200W、6800W的制熱量 偶是不懐疑的

13VP 輸入1400W、5000W的制熱量、感覚不及老36PAM 剛効、有点軟、但不影響使用
........................ ........ .........
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2010-11-8 04:23 | 显示全部楼层
原帖由 Foreseer 于 2010-11-7 11:57 发表
35CVX 輸入上2200W、6800W的制熱量 偶是不懐疑的

13VP 輸入1400W、5000W的制熱量、感覚不及老36PAM 剛効、有点軟、但不影響使用

当然,比如,能在2250W,输出6800W的时间保持10秒,呵呵,也算人家没有虚标参数啦,是吧?

别忘了插头门,用了10A的插头,厂家还会让机器在2250W跑多久?你是设计人员,你会如何设计?

有些厂家,指标实在,标注的最大功率可以当做额定长期去跑,而有些厂家,最大功率就是个噱头。。。
这方面国标是有漏洞地。。。
小日也是很善于喜欢钻空子地。。。
不明真相的群众也是喜欢高大全的参数地。。。
也只有被迫这个“牛黑”偶尔会告诉你们一些真相地。。。
有些人知道了心里会感觉很失望地,可谁让你们都那么容易被忽悠地。。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-8 06:50 | 显示全部楼层
不懂最大制热如何测量的人,还在争闹,哎!

接受能力偏低啊~~
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

1834

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-8
发表于 2010-11-8 07:19 | 显示全部楼层
开心还在观望啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2010-11-8 13:36 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-11-8 06:50 发表
不懂最大制热如何测量的人,还在争闹,哎!

接受能力偏低啊~~

呵呵,那点事被迫这样的高级会员不知道?只是你只看表象,而被迫看的更深入些罢了。你不妨说出来,正好辩论清楚。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-8 14:01 | 显示全部楼层
建议搜我的烙铁,学习下最大制热是怎么计算的,低温制热又是怎么测量的,稳定运行时间需要5分钟还是1小时以上。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:16 | 显示全部楼层
本人之前早就拜读过了,你说的是最大制热、最大功率都是推算出来的,对吧,根据低温制热的实测值,乘以系数1。4还是1.3的,呵呵,这我没有不同意见,这也是我恰恰是我说的“漏洞”嘛。

低温制热,管他1小时还是5分钟,这问题不大,低温环境下散热好,一般不会过热地,问题就出在这个放大系数上,呵呵。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1972

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-7
发表于 2010-11-8 14:33 | 显示全部楼层
有些人就是喜欢没理由的怀疑。。。
别人做到了,就怀疑别人是作假。。。
10A的插头怎么了?就是给你16A,有用吗?电线全是1.5平方的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:41 | 显示全部楼层
lyker同学,你就是用上10平方的线缆+10A插头,照样是没用的,木桶原理。。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-11-8 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2010-11-8 14:16 发表
本人之前早就拜读过了,你说的是最大制热、最大功率都是推算出来的,对吧,根据低温制热的实测值,乘以系数1。4还是1.3的,呵呵,这我没有不同意见,这也是我恰恰是我说的“漏洞”嘛。

低温制热,管他1小时还是5分 ...


让你搜烙铁,学习标准,就是尽量避免臆想。

再强调一遍,最大制热不是通过测量获得的,而是低温制热乘以1.38和1.17这个倍率得出的。

看到最大制热,聪明人自己可以换算出低温制热这个参数,这是热泵系统比较关键的一个参数。

而试图通过额定工况或者高温制热工况来验证这个参数是徒劳的,这是没有吃透标准造成的。

举个例子:35CVX的最大制热能力是2250/6800,那么看到这个参数,我们应该进行如下计算,

以得出低温制热性能:

2250/1.17=1923

6800/1.38=4927

而1923/4927这个值是真正在低温工况通过不低于1小时的稳定运行所得出的。

系数是固定的、通行的,那么大家的对比也就是公平的。最大制热的差别也就意味着低温制热的差别,

最大制热的能力强,也就意味着低温制热的能力强。标准提供了一致的对比平台。

至于机器在高温制热工况是否真能在2250/6800参数下运行,就不好说了。可能凑巧,也可能不凑巧。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-11-8 15:56 发表


感谢J版重申了一遍,这个陈述我是没有异议的。但问题我感觉其实J版也看出来了,最后的红字这块其实我很赞同。

好,我们把这块说透吧,厂家是要测低温制热的,低温其实也不低,就是-2度吧,然后根据这个工况下的制热推算出正常工况下(好像是7度吧)的最大制热,这个最大制热还有最大功率推算系数,就是J版前面说的1.3X,1.1X,

问题就出在这里,也许在低温下的功率压缩机由于散热好,不会过载,而在常温下用系数放大了的功率压缩机却承受不起了(至少长时间承受不起了)。。。因此常温最大制热量能持续多久也就是疑问了。

如果汽车厂家用上坡路(低温环境)测试汽车(空调)的最大速度(低温制热量、功率),然后用此速度乘以一个系数来推算汽车(空调)在平路上的最大速度(常温制热、功率),大家觉得合理吗?这样推算出来的速度,也许已经超过了发动机断油的保护转速了,不是吗?


不过,我比较不解的是,为啥不直接测量常温下的最大功率、最大制热量,而非要采取这样换算,留下一个可乘之机?
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2010-11-8 20:35 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-11-8 15:56 发表


让你搜烙铁,学习标准,就是尽量避免臆想。

再强调一遍,最大制热不是通过测量获得的,而是低温制热乘以1.38和1.17这个倍率得出的。

看到最大制热,聪明人自己可以换算出低温制热这个参数,这是热泵系统比 ...


学习下,这样就好懂多了。[s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2010-11-8 21:15 | 显示全部楼层

回复 418# 被迫生活 的帖子

日本最大制热量也是根据这个公式算的。
比如000电机 雾峰MSZ-ZW360(W)(T)
暖房能力4.2(0.6~7.7),低温暖房能力5.6kw
那么7.7/5.6 = 1.375,恰好是jybabe所说的1.38这个比例。

再比如雾峰 MSZ-ZW710S(W)(T)
暖房能力7.5(0.8~12.6),低温暖房能力9.1kw,
12.6/9.1 = 1.384,同样是1.38的比例。

关于低温测试的温度,应该不是-2C,而是正2C:"外気温2℃時"

另外,关于出风口温度,在室外2C,室内20C,自动风量的条件下测试,好的机型最大功率运转下出风温度至少应达到55C~60C。
例如雾峰2匹机MSZ-ZW400S在这种测试条件下出风温度为60C,小1匹机MSZ-ZW220或正1匹机MSZ-ZW250出风温度约为55C。

关于噪音,MSZ-ZW220・ZW250・ZW280,也就是小1匹,正1匹和大1匹机制冷除湿时应为19db以下,MSZ-ZW360・ZW400S,也就是1.5匹,大1..5匹机应为25分贝以下,MSZ-ZW560S・ZW630S・ZW710S,也就是2匹~3匹机应为29分贝以下。

建议大家在测评国内机型时,尽量采用相似的测试条件,以方便对比。

"MSZ-ZW400S形。当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・風速自動・暖房ハイパワー運転時の吹出し付近温度。約15分間は強制的に最大能力で運転し、1時間たつとハイパワー運転は自動的に解除されます。室温・外気温が低い場合には60℃にならない場合があります。MSZ-ZW220・ZW250形は約55℃。"

"MSZ-ZW220・ZW250・ZW280形、冷房・除湿時の室内最小運転音。MSZ-ZW360・ZW400S形は25dB、MSZ-ZW560S・ZW630S・ZW710S形は29dB。"
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2010-11-8 21:57 | 显示全部楼层
35CVX 只要功率上得去 7℃ 1h 6800W 是普通、正常的制熱量

同様Scroll本土25机 1h 6300W  輸入1490W !
........................ ........ .........