按jybabe版,被迫DX,ForeseerDX,以及诸多DX提供的讯息,cvx最大工作压力为3.6mp,对此作一点判断。
有两种可能比较大,一是日立的压力安全容量没有前述几个例子的大,鉴于日立一贯的相对厚道严谨的作风,这一点我感觉可能不是很大。
二是设计思路的可能。就是说,日立在这款机中采用的是高单位体积冷量,高流量,低冷凝温度,小压机,大热交换器的思路,这样,它的制冷能力和制热能力比标称工况能力要大,这也是设计中常见的。我不太懂电脑中超频的概念,在暖通中,这样也是可以的。
从厂方角度,由于流量的提高,即便是在蒸发温度不变的情况下,也会带来更大的制冷量,低一点的冷凝温度使得能效比更高一些,这样,低一点的工作压力和最大工作压力之间的余量也能够满足安全需要。
多嘴一下,从用户角度,这台空调的应付高温制冷工况能力算是一个代价。
其实,相较R410a系统,我更喜欢r22,呵呵现在广泛宣传R410a环保?呵呵利益之争更可能吧. |