Re: Re: 地源热泵系统+中央新风+中央净水+中央软水+前置过滤(自动反冲<1885>字节引用:cczzzz 在2010-3-2 10:37:12写道:原帖
我是宁波的,也准备装帝思迈地源热泵,砍价后要15.2万,快要签合同了,包括:地暖200平米+11个帝思迈空调出风口+松下新风,打4口井,每口井63米,共250米,储水罐200升。跟你们那儿比我们宁波商家是黑心的了。
地下部分保修50年,地上5年,5年后每年维护费用1800元,不知你们怎样?
|
|
你这个有很大很大的两个问题,一定要注意!!
1.井太少!一个80-100米的井能提供4KW的功率支持,一般200平米的地暖要有至少6个井才行,这才80%左右的功率,还不能全开空调。
2.井太浅,除非是地质不支持,否则最少要打80米深,地源地源,要的就是深,太浅了就没意义了。
3.储水罐200升太小了,一般公寓可能差不多,别墅和复式一定不够,我的加到500L,也不过是放两缸热水的事,我还又设计了单一路燃气无限热水后备呢。不然,每天你就只能洗一个人,洗三个人就得用凉水了,很痛苦的!
我也是200平米的地暖,10台内机,打个8个井,每口80米,共640米(1280米管子),105%功率储备,
你才4个井,肯定是不足的,至少要加到6口,如果是60米深,至少要8口井。一定要改,切记!!不然效果会很差,舒适设备要保证效果,如果效果不好,还不如不做呢。
你注意看,我上面的贴,热水部分有一条豆绿色的管路,那就是无限热水后备,我先不说什么,你看看能不能看懂。