发表于 2010-12-21 01:44 | 显示全部楼层
1。图上的配置还不如开发商的配置。插座回路分别带漏电比较好。
2。E9K是E9的简化后的子系列,少了很多型号规格,其它的基本相同。
3。这要看你想怎样改造电路,电器多增大断路器和电线规格当然可以。对于你的户型来说16位电箱够用了,插座回路没必要分这么细,除空调外4路插座足够。
4。第1点已经说过。
5。可行,DPN可不用N线排。隔离开关下桩出线不太规范,每个端子接线不宜超过两根,完全可按上桩的压接方式,或用汇流排。
6。现在的相关规范提出照明也应设置接地,所以用地线是最正规的。
7。插座中的地线本来就从配电箱过来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-21 17:08 | 显示全部楼层
AK,小三哥:讨论一个问题,关于电源谐波的问题,接手了一个机房的配线工程,完事后节能灯老是闪,换新的也闪,后来用示波器测了电源波形,发现波形很多锐角,频率显示居然是115Hz,应该是有谐波,机柜做了吸收谐波的处理,可是没做EMI处理,估计是机柜内的设备发射的电磁波干扰了电源系统,机房是3相4线配电电系统,怀疑是机柜用电那相的谐波通过回路去到了零线,照明这路做了相应的措施,有改善,不过还是有闪。增加的设备不在预算范围内,要说服客户追加款子,是否3相用电中每相的谐波会叠加到零线?

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-12-21 17:11 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-21 23:19 | 显示全部楼层
不知测了电压没有,电压的较大辐波动也会影响到照明的吧。对付谐波可能也只能做好滤波和无功功率补偿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

nina700 该用户已被删除
发表于 2010-12-22 15:48 | 显示全部楼层

二房一厅一卫一厨是如何安排

我家找的是游击队装修的,家里是八十年代的老房子,准备要弄电路了,走电的人帮我买了一个7-9位的曼科暗装电箱,1个广东施耐德DZ472E  1P63A开关,1个32A开关,1个20A开关,4个16A开关,因为是老房子,所以入户的线才4M2,厨房电器比较多(冰箱、消毒柜,抽油烟机,微波炉,电磁炉、电饭煲、厨房灯等还有的暂时想不起来了呵呵);卫生间(浴霸、电热水器(可能5-6瓦)的,洗衣机,卫生间灯,厨房和卫生间经过走道才到大厅,所以走道做一个灯和两个插头,大厅(柜式空调、电视、喑响、电磁炉、电烧水炉、大厅灯、餐桌吊灯等)主人房(空调、电视、电脑、电热毯(老人家怕冷),小房(空调、电脑、电器会比主人房多些),基本情况就是这样了,不知道如何分配和电箱是否够大,应该走几路线比较好,请各位大侠帮忙分配一下。
下图是我家的格局

[ 本帖最后由 nina700 于 2010-12-22 15:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

nina700 该用户已被删除
发表于 2010-12-23 17:37 | 显示全部楼层
怎么没有大侠帮忙出个方案呀,急死啦,多多帮忙呀~~~~谢谢~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:14 | 显示全部楼层

回复 1176# flerlee 的帖子

节能灯闪,我也碰到过,,我测了灯头电压,,有80多V,,找了很多原因,最后发现是带指示灯开关惹得祸!不知道F兄弟用的开关是不是带指示灯?
  如果你的客户同意,,把节能灯换成普通的白炽灯就解决了,或者在照明出线端接上滤波器,应该也会有效果。
  机柜用的是不是屏蔽线?这个也很关键。
   具体你的情况我也没有碰见过,原因很多,只能一个一个的去排除,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:30 | 显示全部楼层

回复 1178# nina700 的帖子

你的用电设备比较的多,,如果有条件,一定要把总线换下,换成10平方的,还要看下火表容量是不是够大?因为按照你的用电设备,你的4平方总线,根本就不够用,,这样就存在了一定的安全隐患!如果不能换总线,只有分段用电设备使用,切记!
  总的布线原则:1,照明一路《卫生间,厨房可以除外》用2,5平方线,
                2,卫生间分2路,一路是照明,插座,浴霸,一路则是电热水器,,注意带上接地线,很重要,,全部用2,5的线,,接漏电
                3。厨房用4平方线,,把照明也带上
                4。空调每个独立一路,,,
                5,还有各种信息线,别忘了,很重要,,
            总箱,,总开用C45A,,单1P  4个,10A一个,其他的16A,,
                   总漏电,32A,,,插座  厨房,,卫生间,电热水器全部接漏电,,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

34

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-10
QQ
发表于 2010-12-25 19:24 | 显示全部楼层
楼主你好,现在北方好多人家新楼装修安装即热式电热水器了。安装前本来主强电配电分线盒里都有一只为卫生间分支独立漏电开关了,可是卫生间安装热水器前又在卫生间墙上再装一只漏电开关,请问有这需要吗?是不是浪费?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-25 20:55 | 显示全部楼层

回复 1182# 黑龙江的雪 的帖子

即热式电热水器,功率很大,我个人不建议家庭用,,对线的要求高,,电流大,肯定要加独立的漏电,,,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

57

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2006-8-24
发表于 2010-12-26 23:13 | 显示全部楼层
各位高手好

我打算每路都用漏电保护器,这样的话有什么问题时不会影响到其他线路,总开关再用一个63A的漏电保护器,但有没有必要这样?就连淘宝卖家也说我这样太浪费了

或者说分路用漏电保护器,总开用断路器就可以了?

个人比较倾向每路用漏电保护器,这样不会彼此受影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-27 01:19 | 显示全部楼层

回楼上。

你说的第二句,淘宝卖家说得没错,是太浪费,而且效果也不好。
第三句,很好,就该这么配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2007-11-28
发表于 2010-12-28 20:11 | 显示全部楼层
刚才看了下
总闸是32a,电表是30a

二手房,只分了3路,具体还没有查
线都是2.5平方的

家里用燃气热水器,看电线质量还可以,能否不换线,不加扯线扩容,只是做局部调整,增加插座数量改变位置。
不需要空调

客厅也就是电视,以后可能上业余家庭影院,两台电脑
大卧室一台电脑
小卧室无明显用电器
卫生间,可能上妇洗器,功率1700w,电吹风
厨房,垃圾处理器,电压力锅900w,小烤箱2000,豆浆机,电磁炉2000,洗衣机,燃气热水器
烤箱和电磁炉不同开
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-29 07:36 | 显示全部楼层

回复 1186# 鹿邑姚坤 的帖子

够用,卧室加台小一匹的空调也行。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

409

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2010-12-29 07:55 | 显示全部楼层
我家的抽油烟机安装工在安装PVC硬管时,把厨房天花板上的电路打断了,导致厨房的配电箱无法使用,主要是配电箱上有好几个插座,挺有用的。
现在问问有什么好的办法来恢复?
有什么好电影推荐啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-29 10:17 | 显示全部楼层
天花板上的线都应该穿管的,而且厨房吊顶上的线管大部分都是明敷的。看看是否方便再重新布线吧,没看到现场也不了解。
回复 支持 反对