回复 1113# ak76 的帖子

农村自建,4层。电表未看。电表处出来的线较粗,具体也未看。想每2层共一根线到电表,每层再单用电表。看到有说bvr较好些,而价钱相差不大,就是打端子麻烦。都是用工具打端子的吧,就是多道工序?如果打端子不复杂的话就自己用工具打可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-3 22:23 | 显示全部楼层
自建房何必每层设电表?如果不是一家人倒可以理解,实际上可以把电表全放在一楼的电表箱内,每个表后装个断路器再分别布线到每一层,这样你每个月可以集中抄表收费。[s:97]
打端子要用专用压线钳的,普通钳子压不牢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

162

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2004-10-1
发表于 2010-12-3 22:52 | 显示全部楼层
是在一楼设好电表 ,方便些 .谢谢了 .
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-4 20:15 | 显示全部楼层
又来请教专家了!
这周电工把电都走完了。我现在把情况说一下,请专业人士帮我看一下有何不妥。
家里是380伏的三相电,用的是4乘10的电缆入户。
总开用的是63A的三相三线开关,然后零线单独用的是60A的一个空开。(这样把零线分开单独用一个断路器可以吗?电工从这个总零线开关下面又分出来几根零线到其他的支路空开去了)
然后插座用一个32A带漏电,厨房卫生间一起用一个32A带漏电,空气能热水器用一个32A带漏电,照明用20A断路器,一个一拖二的中央空调(管客餐厅)用32A带漏电,一个一拖四的中央空调(管四个卧室)用32A带漏电。

现在我有一些问题,这两天也一直在咨询关于三相电的分配问题,说是要尽量把三相电分配的均衡。电工师傅是这样给我分的,把厨卫这一路和照明接入一相火线,一拖二的空调(客餐厅)和插座接入一相火线,一拖四的空调(卧室)和空气能热水器接入一相火线。

我的疑问是,做到完全的平衡肯定是不可能的。如果不平衡的话会有什么严重后果?还有就算这样分成三组用每一相电,但是用电的时候并不一定是三相同时在用电啊,那会有什么后果呢?比如:晚上在客厅看家庭影院,同时使用客餐厅的空调,那么卧室、厨房包括照明基本上都不会用什么电,那这个时候就只用了三相的其中一相电,这样是不是就严重不平衡了?

恳请ak兄和小三哥 能帮忙解释一下,感激不尽啊……不知道我的表述是不是够清楚,问题有点多,希望专家帮帮我啊……
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-4 20:33 | 显示全部楼层
回楼上:
三相平衡是很难,即便是小区主变也是不可能平衡的,一旦不平衡,零线可能就要承受的不平衡电流。如果三相能达到平衡,流过零线的电流几乎为零。
零线是10mm的,单相电流不超过50A,没有问题的,就当做是单相入户,可放心用电。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-12-4 20:35 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-4 21:09 | 显示全部楼层
弄不明白,为什么用了3P做总闸,N线还要另外用个1P的,而且电流规格还不一样。三相电最忌讳的就是出现断零,一般的做法是用配电箱内的N线排连接N线。你这样做还不如直接用个4P的做总闸。
关于平衡的问题,楼上已经说过就不重复了。总觉得你用的断路器规格大了点,总闸和回路都是。
给你看张图,这是明装配电箱的三相配电,有N线排和PE排(在右侧被线挡住了)。


[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-4 21:23 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-4 21:42 | 显示全部楼层
AK今天是夜班还是中班?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-4 22:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-4 22:31 | 显示全部楼层
首先谢谢flerlee兄,关于三相平衡的问题,你的意思也就是说不管是不是同时用三相,还是只用了其中一相,只要一相不超过50A就没有问题?50A也就相当于是大概11千瓦的电量,应该不会单相同时用这么大功率的电器,所以就是安全的,是吗?另外我记得当初买电缆走表后入户线的时候差点买成三根10方一根6方的那种,后来供电局的师傅说让我买四根都是10方的那种4乘10的电缆,是不是也是为了安全的因素?

ak兄,非常感谢。因为我对电真的不是很懂,只是觉得电有点吓人,所以很希望能够安全的使用。你的意思是零线不用单独走一个开关,直接用零线排连接零线。是不是就是把那些分路的零线直接和总零线连在一起?另外断路器规格大了,我也感觉是有点,规格大了是不是不会起到相应的保护作用?还是有其他什么影响?

再次感谢……
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-5 00:47 | 显示全部楼层
为什么说单相不超过50A就没问题,那时因为10方的导线最大安全负载电流时50A,所以这么说。一般家用来讲,很少有机会负载去到50A的,电费是要银子的。供电局的师傅是很负责人,很有经验的,相信他的3相负载分配是有道理的。
另外,AK的意思是零线最好是不要用空开,可以在电箱里设置一个接线排,然后将总零线与分路零线全部直接连接。空开规格大的话,只有短路保护,没有过载保护。估计装修师傅设置的空开是对你以后添置的用电设备,有较大的发展空间。你这是复式还是单层还是别墅,如果是复式或者别墅,可能是楼上楼下的电路(如插座,照明)都是一个回路了,如果你家只有目前市场通用的用电设备,建议将插座的换成20A,厨卫换成20A,照明换成16A.
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

93

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-2
发表于 2010-12-5 11:10 | 显示全部楼层
开发商给的说明书上是8000W的用电功率,看前面的帖子,我们的房子应该是10平方的进线。
房子是3室2厅2卫1橱
主要的用电设备:1拖2空调3P一台,1.5P空调2太,1p的一台
电视机3太(主卧、客卧和客厅各一台),电脑打算两台(一台是笔记本,另一台还不知道)客厅有一套音响设备(开发商送的,不知道是多大的功率)
冰箱一台
厨房计划有微波炉(不要电磁炉)洗碗机还不知道要不要。
热水器是燃气热水器(安装在厨房,兼当小厨宝使用)
浴霸是打算是红外电加热的一种。
洗衣机一台
照明方面都是采用节能灯之类的光源,少量使用白炽灯之类的。

现咨询如下:
我只打算在3P的空调处使用4平方的电线,其他的插座使用2.5平方的电线,照明使用1.5平方的电线。这样是否可行?
厨房和计划安装浴霸的卫生间是否有必要安装4平方的电线?
按照我这样的布置,总的保险丝是多少的A为宜?强电合该如何规划才是较佳方案?
回复 支持 反对

使用道具 举报

jacky515 该用户已被删除
发表于 2010-12-5 11:50 | 显示全部楼层
谢谢 flerlee兄  你这样解释 我明白一些了!
装修公司的水电师傅把10方的总零线给我单独接了个开关,我还是要跟他讲明白,更换过来,还是用零线连接排比较妥当。 另外我的户型就是单层150多平,不是复式和别墅,所以我还是想按照合适的规格来配开关,太大了不能起到更安全的过载保护。

供电局的师傅还是更专业一些,装修公司的电工好像对三相电也没有那么清楚……
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-5 12:57 | 显示全部楼层

回复 1124# lfsy888 的帖子

现咨询如下:
我只打算在3P的空调处使用4平方的电线,其他的插座使用2.5平方的电线,照明使用1.5平方的电线。这样是否可行?
这样整没问题。
厨房和计划安装浴霸的卫生间是否有必要安装4平方的电线?
有必要用4平方的线
按照我这样的布置,总的保险丝是多少的A为宜?强电合该如何规划才是较佳方案?
进线8000W,可以用40A的双路空开做总进线。看你的装修打算,32A就够用了,不过还是建议用40A的空开做总闸(空开做短路和过载保护,不要用保险丝了),为以后留点发展空间。分4个回路,插座16A,厨卫20A,空调25A,照明10A。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-12-5 12:59 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

253

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-25
发表于 2010-12-5 14:39 | 显示全部楼层
今天看了下家里的插排,大牌子,杂牌的都有,MAX 2500W 10A规格。可是线径几乎全都是3*0.75。其中一个杂牌小康只有0.5。

这么细的线,真的能撑起2000W?

另外家里的海尔3000W电热水器,机身线是3*1.5,空调1.5P,线径是3*1.0

[ 本帖最后由 laser_0044 于 2010-12-5 14:44 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-5 17:10 | 显示全部楼层
电线埋墙敷设和直接在空气中的载流量是两码事。
那个0。5的当然是偷工减料的。
回复 支持 反对

使用道具 举报