我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]
dickluo999 该用户已被删除
发表于 2010-12-12 20:36 | 显示全部楼层

等电位

原帖由 小三哥 于 2009-12-10 19:56 发表
13楼的兄弟,我不建议你把它封掉!你应该住的是高层吧!它的作用其实是卫生间的局部等电位箱,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜 ...

能不能具体讲讲局部等电位是怎么弄的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-13 09:27 | 显示全部楼层
原帖由 dickluo999 于 2010-12-12 20:36 发表

能不能具体讲讲局部等电位是怎么弄的?

如图,在卫生间的墙上合适位置埋个墙盒,然后将设备的地线重复接在一起,可以直接用接线排将设备的地线接连接,然后用白板将墙盒盖住,完事。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
4
注册时间
2005-11-17
QQ
发表于 2010-12-13 16:33 | 显示全部楼层
我家78平的新房子,开发商已经装了配电箱,但我觉得那个质量太差了,想把空开都换掉,是只要换名牌同规格的就行了,还是要重新选型号?能不能推荐下,还有就是空气开关的选择有什么讲究,我对这个不是很了解没还请LZ给解答下,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-13 17:09 | 显示全部楼层

回复 1161# superman_xw 的帖子

不知道你家负载的情况,所以不好推荐。基本上,参考现有配电箱里的空开的规格去购买,没有问题。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-12-15 10:29 | 显示全部楼层
最近看了点质料,许多质料都提到同一房间内的开关,插座安装高度要一致。就是不知道为什么安装高度要一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-15 18:27 | 显示全部楼层

回复 1163# zjjqh 的帖子

貌似开关高度120-140cm,插座25-40cm。不知你看的资料是哪来的?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:00 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-12-7 14:07 发表
非常谢谢两位专家!AK兄 你画的图好像就是这样的!
我把照片贴出来 请专家看一下:
2428696

按照图片从左至右:
①三相总开…②总零线空开…③普通插座32A带漏电…④厨房卫生间32A带漏电…⑤空气能热水器32A带 ...

    1,,开始大意了,,,3相4线中,,是不可以零线用空开的,,,大意了,,哎,,
  2,零线是回路的重要组成部分,,零线万一断了,,,最明显的特征是零线带电,,零火线之间没有达到规定的电压值!
  3。感觉你用的漏电开关偏大,,,其实你完全可以这样,,插座部分用一个总漏电,,后面则用单P分出,,这样比较美观。。。

[ 本帖最后由 小三哥 于 2010-12-15 19:14 编辑 ]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 jacky515 于 2010-12-8 23:34 发表
非常感谢ak兄和flerlee兄!
不过我还是有点疑问想请教两位专家了。
我所理解的:三相电,相线与相线间的电压是380伏,而相线和零线构成220伏,因为我家里现在是要用220伏的单相电,所以三根火线 分别和 总零线分出 ...

   这是电路的一个基础理论,,,何为220V,,何为380V,我不说理论,,就说实际的情况吧,,就是你的3P断路器中随便拿出1跟相线和零线组成就是220V,,,我开始也大意了,确实,,,在3相电路中,,不能存在零线用空开的,,,断了零线,,,另外的相线确实会构成380,,这样很危险,,

[ 本帖最后由 小三哥 于 2010-12-15 19:13 编辑 ]
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:05 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-12-9 09:12 发表
断了零线后,相线是悬空的,没有形成回路,所以不会烧坏设备,而且设备也用不了。除非你把一条相线接到设备的插头的一端,另一条相线接到设备的插头的另一端,这样形成了回路,设备就在380Vac下了,就会烧。
兄台一 ...

   F兄弟,,这里不是我地盘呀,,,你有空到小家电来,,发表发表,,我一定给你多加分,,,,,
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:32 | 显示全部楼层
最近有点忙,,,多谢AK,,  F  兄弟。。。
   我在这里没有权限加分,,,你们到我小家电板块来,,,多发表发表,加分是肯定的,,,也希望其他的朋友们来小家电发表意见,,,有原创好帖子的,肯定加分。。。
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-12-17 18:44 | 显示全部楼层
我的意思是:很多资料上都要求同一房间内的所有开关安装高度要一致。同一房间内的所有插座安装高度要一致。
就是不知道为什么安装高度要一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-12-18 17:34 | 显示全部楼层

回复 1170# zjjqh 的帖子

要求安装高度一致,只是规范,不是强制标准。当然,你可以按照你自己的想法来安装开关插座的高度。
为什么有些资料说要高度一致,是考虑了美观的因素,另外还有使用和安全的因素。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-12-18 22:40 | 显示全部楼层
是的,这只是要求大概的一致、相邻的开关和插座高度要一致等。在工程上要求高度要比较统一,但在家装中是要灵活一些的,你总不可能普通插座和挂式空调插座高度一致吧,也不可能门外开关和床头开关的高度也一致吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-12-20 18:06 | 显示全部楼层
说的有道理,原来只是为了美观。我们家里应该多考虑使用上的方便才对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-22
发表于 2010-12-20 21:31 | 显示全部楼层
从头到尾看了一遍帖子,学到了很多东西,现在要开始装修了,还有几个问题要请教各位。

我的房子是二室二厅89平方的户型,KFS给我家配的进户线是10平方的,隔离开关用的是施耐德easy9 k系列的63A开关,型号是MGNEA9D236K,下面接的所有断路器都是16ACDPN断路器,型号是MGNEA9A45C16K,所有插座接的漏电断路器都是16ACDPN断路器,型号是MGNEA9C45C1630C

配电箱有16个空位,位置有点少,也不想换配电箱,我想把所有的插座都连在一个漏电开关上,客厅空调用挂机,按下图配置电路:

问题是:
1.图中的配置是否合理?
2.施耐德easy9和easy9 K系列的开关有什么不同, 两者能混用吗?
3.图上的断路器额定电流和脱扣电流型号选择是否合适?
4.接所有插座的那个漏电开关应该选多大电流的,施耐德对应的型号是哪个?
5.配电箱中的零线汇流排KFS没有给我接,是否可行?6.照明需要接地吗?
7.如果把卫生间所有的金属物件和插座地线都接到卫生间的等电位箱中,那么还需要把卫生间插座地线接到配电箱中的地线汇流排上吗?


问题有点多,谢谢!

[ 本帖最后由 lynnryx 于 2010-12-20 22:26 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-10 17:17 , Processed in 0.163201 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表