发表于 2013-5-31 22:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 j30511 于 2013-5-31 22:27 编辑
lh529 发表于 2013-5-31 21:22
对了,今天带电工去看了下,再请问下有没有好点的办法解决夜间起夜照明的问题呢?尽量不影响床上的另一个 ...


床头灯?
带LED指示灯的开关? 据说这种开关在控制LED照明的时候会有频闪的情况,我还没试过。
一开双控?

呵呵~
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-5-31 22:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
lh529 发表于 2013-5-31 21:27
今天去看了,强电箱有16位,够了吗?

应该不够,加上你自己也没明确回路的要求,确定不了。

最好你先确定你的回路要求,然后跟施工电工沟通,由他把需要的位数确定下来,因为,1.他是施工者,必须对你的要求要理解,不能你说一套他做出另一套。2.每个电工有自己的施工“接线”习惯,同样的回路功能,不同的电工接出的位数会有区别。你基本上需要确定的有:回路数量,每个回路总线、分线的线径,开关、插座的位数及位置,是否有双控开关及位置,灯、扇的位置,至于开关容量、数量电工会按常识帮你开单、插座类型(三孔还是五孔)你日后再慢慢考虑,因为插座基本上在房子刷完墙漆后收尾了才装上。
详细的细节,这里三言两语说不完的,家装也算是个庞大的项目,呵呵,知道的可以讲一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-5-31 22:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 j30511 于 2013-5-31 23:29 编辑

不行,我初来乍到的,发现有点暄宾夺主了!!

自汗一个!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-21
发表于 2013-6-1 09:46 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-30 18:46
照明可以合并成一个回路,1p空开16A即可
厨房值得商榷,你有烤炉,蒸箱这些大功率家伙。不过也许45A有点 ...

照明改成16A的1P空开了,还是分了2路。

厨房我是预留了 大功率一组,其它插座一组,大概功率:烤箱3kw,蒸箱2.5kw,洗碗机2.5kw,垃圾处理器2kw。

强电基本定了,和装修公司协调好了。

还有2个问题请教F君:

1、因为小区一般都有防雷设施(我理解的防雷就是 电压过大和电流过大),所以入户不需要防雷,这个道理如果正确的话,那为什么很多插线板都特别标明有防雷功能? 或者说以后买插线板,需要特别考虑带防雷功能的么

2、一般的弱电设备,比如路由器,猫啥的,还是经常听说被“烧”了,这是什么原理?在这方面应该如何防范?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-6-1 21:31 | 显示全部楼层
ebaneban 发表于 2013-6-1 09:46
照明改成16A的1P空开了,还是分了2路。

厨房我是预留了 大功率一组,其它插座一组,大概功率:烤箱3kw ...

插线板带防雷,是卖点,插线板带防雷的,还有个功能就是防浪涌,节能灯的开启,空调压缩机的启动都会产生浪涌。
路由器,被烧,应该是指电源部分,就是那个外形类似手机充电器的电源。一般路由器是DC电路,寿命没问题,关键是电源的质量,因为成本问题,有些电源做得非常糟糕。所以买路由器,还得选品牌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-10
发表于 2013-6-2 01:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 laf233 于 2013-6-2 01:10 编辑

看了本地两家装修公司的施工工地,除厨卫外,其他房间都是采取强电走墙上开槽穿管布线、弱电穿管(不开槽)走地的方式。但是在化龙巷里看到装修公司布线大多都是强弱电均穿管走地的方式。请问哪一种好一些,各有什么利弊吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-6-2 20:24 | 显示全部楼层
laf233 发表于 2013-6-2 01:09
看了本地两家装修公司的施工工地,除厨卫外,其他房间都是采取强电走墙上开槽穿管布线、弱电穿管(不开槽)走 ...

厨卫一般是在墙上开槽,走地板开槽,年月久了可能会有水渗入,导致漏电的风险。
其它地方一般是走地板,墙体不能随意横向开凿,特别是承重墙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-10
发表于 2013-6-2 22:36 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-6-2 20:24
厨卫一般是在墙上开槽,走地板开槽,年月久了可能会有水渗入,导致漏电的风险。
其它地方一般是走地板, ...

原来是这个原因呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

235

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-14
发表于 2013-6-5 00:41 | 显示全部楼层
请教下:
1.新买了一个80L的电热水器,要求插座16A,我原来预留的是10A的,是不是换个插座就行了?对电线有更换要求吗?
2.因为准备装洁身器,所以预留的电源插座是两孔,和电热水器插座在一起的,即:现在的插座是3+2 孔的
现在要换成16A插座,我那个洁身器的电源插座怎么办[s:11]
生命在于折腾~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-6-5 00:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 j30511 于 2013-6-5 00:52 编辑
tina2003 发表于 2013-6-5 00:41
请教下:
1.新买了一个80L的电热水器,要求插座16A,我原来预留的是10A的,是不是换个插座就行了?对电线有 ...


没用过电热水器

不知道多大的功率,一般电热水器都比较大的功率,估计4平方的线是起码的要求,你旧线2.5的话,条件允许还是换掉的好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

235

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-14
发表于 2013-6-5 09:02 | 显示全部楼层
j30511 发表于 2013-6-5 00:51
没用过电热水器

不知道多大的功率,一般电热水器都比较大的功率,估计4平方的线是起码的要求,你旧线 ...

是4个方的线。我是想问是否需要更大的线径[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-6-5 14:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 j30511 于 2013-6-5 17:50 编辑
tina2003 发表于 2013-6-5 09:02
是4个方的线。我是想问是否需要更大的线径


,4平方*4=16A的电流。

80L的电热水器按2200W来计算,2200W/220V=10A。

所以,2200W的电热水器,4平方的线,没有问题了,但16A的插座还是必须的,留有冗余。

另外,电热水器的插座最好单独一个回路,其他设备需要用电,最好另外采电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

235

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-14
发表于 2013-6-5 23:41 | 显示全部楼层
j30511 发表于 2013-6-5 14:49
,4平方*4=16A的电流。

80L的电热水器按2200W来计算,2200W/220V=10A。

明白了,谢谢[s:21],那就给这个80L的大家伙分配一个16A的三孔插座好了

那个热水器,最大功率是3000W[s:14] 是个大家伙,尺寸差不多840×440×500
回复 支持 反对

使用道具 举报

南方默言 该用户已被删除
发表于 2013-6-6 02:37 | 显示全部楼层
我的新房是两室两厅一厨一卫,我通过在论坛学习设计的电路如下,不知道合理不合理,请一定帮忙修改一下,马上要施工了。谢谢!
型号                                   用途                                  铜线
DZ47-60     C40                            总开关                               10
DZ267-32    C16                  照明                        2.5
DZ267-32    C25                  中央空调3P                  4
DZ267-32    C16                  主卧空调1.5P插座            2.5
DZ267-32    C16                  次卧空调1P插座              2.5
DZ47LE-32   C16带漏电            客厅插座+主卧插座            2.5
DZ47LE-32   C16带漏电            餐厅插座+次卧插座            2.5
DZ47LE-32   C20带漏电            厨房插座                     4
DZ47LE-32   C20带漏电            冰箱插座                     4
DZ47LE-32   C20带漏电            卫生间插座                   4
DZ47LE-32   C20带漏电            暖浴快                       4
NU6-II 15KV 2P                     避雷器 浪涌保护器             ?

请教从总开关接到避雷器上用几平方的线?以上布局是否合理?我的强电箱是不是换个20回路的就够了?另外打个比方,客厅插座+主卧插座一路是不是指从配电箱空气开关直接拉一根线至客厅第一个插座,然后后面的插座依次串联,从客厅到主卧?
还有一个关于弱电的问题,我家的弱电箱原来在一进门的墙上,影响美观,我不想用弱电箱,因为散热不好以及开关不方便。我想直接从楼层总进户拉一根整有限电视线至电视背景墙,然后从暗盒中接一分三分配器,从暗盒排管布线至主卧及次卧,请问按此方法布有线电视线是否合理?如我把网线也直接拉至电视背景墙,出来后直接接猫连路由器后如何分配到各房间?望高人指点,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-6-6 08:52 | 显示全部楼层
tina2003 发表于 2013-6-5 23:41
明白了,谢谢,那就给这个80L的大家伙分配一个16A的三孔插座好了

那个热水器,最大功率是3000W[ ...

:funk:,,,3000W,你的4平方线必须是铜芯线哇,不能用铝线哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-9 07:29 , Processed in 0.170492 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表