各位老师,小弟房子是3室2厅2卫,
主要用电设备大概是:
1.客厅: 保温电热水瓶,跑步机,等离子电视等。
2.餐厅: 冰箱、电火锅
3.主卫: 浴霸,卫洗丽,吹风机
4.次卫: 浴霸,卫洗丽,吹风机,即热式电热水器8kw
5.厨房: 垃圾处理机,洗碗机,烤箱,蒸箱,电饭煲等
6.阳台: 滚筒洗衣机,干衣机,喝茶电烧水壶
7.中央空调4.8KW 5个内机。
备注:入户电有2路,开发商预留10平方线一路,因为考虑到中央空调的因素,自己重新再进了一路10平方线,两路是2个电表分开控制的。
下面是自己想了一个配置方案,请各位帮忙批评指导,先谢谢各位了!
回路1:
序号 | 回路 | 项目 | 类型 | 占位 | 电线 | 备注 | 1 | 总回路1 | 过压保护附件 | 275V | 1 | | 275V防过压 | 2 | 总回路1 | 总开关 | 2P/80A | 2 | | | 3 | 新风回路 | 100w 新风主机 | DPN带漏保/11A | 2 | 2.5mm2 | | 4 | 空调外机回路 | 4.8kw中央空调外机 | DPN带漏保/32A | 2 | 6mm2 | 断路器电流30A,电线粗细为厂家规定 | 5 | 电热水器回路 | 6-8KW即热式电热水器 | DPN带漏保/40A | 2 | 6mm2 | |
回路2:
序号 | 回路 | 项目 | 类型 | 占位 | 电线 | 备注 | 1 | 总回路2 | 过压保护附件 | 275V | 1 | | 275V防过压 | 2 | 总回路2 | 总开关 | 2P/80A | 2 | | | 3 | 冰箱回路 | 冰箱插座 | DPN带漏保/10A | 2 | 2.5mm2 | 冰箱单独 | 4 | 照明回路1 | 北面照明 | DPN带漏保/20A | 1 | 2.5mm2 | | 5 | 照明回路2 | 南面照明 | DPN带漏保/20A | 1 | 2.5mm2 | | 6 | 插座回路1 | 北面插座 | DPN带漏保/32A | 2 | 4 mm2 | 餐厅客卧电器 | 7 | 插座回路2 | 南面插座 | DPN带漏保/32A | 2 | 4 mm2 | 卧室电器 | 8 | 主卫回路 | 插座含浴霸 | DPN带漏保/32A | 2 | 4 mm2 | 卫洗丽浴霸吹风机 | 9 | 客卫回路 | 插座含浴霸 | DPN带漏保/32A | 2 | 4 mm2 | 卫洗丽浴霸吹风机 | 10 | 厨房回路1 | 厨房插座 | DPN带漏保/45A | 2 | 6mm2 | 厨房其它电器 | 11 | 厨房回路2 | 烤箱等插座 | DPN带漏保/45A | 2 | 6mm2 | 嵌入式单独一路 |
|
|