楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-6 17:15 | 显示全部楼层
飞猪海盗 发表于 2013-5-5 21:17
谢谢F兄解答呀,还想问下,电表是10(60)A的,总开关用2P/63A还是2P/50A的合适呀,另外我觉得插座回路太 ...

1)用63A或者50A都行
2)插座4,5,6回路可以合并,统一用2.5的线,20A空开
3)照明回路可以合并,用1.5的线,16A空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-8
发表于 2013-5-7 08:44 | 显示全部楼层
flerlee兄,再补张你以前发过的图方便查阅{:soso_e113:}
www.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:37 | 显示全部楼层
微B哥狼 发表于 2013-4-26 16:49
请教楼主6平方的入户线可以用多大的空开(最大)

32A左右差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:39 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2013-5-3 13:09
看一些资料说,打雷天不能冲淋浴、打电话、上网、看电视……对于新建的小区房来说,是这样吗?

最好还是不要这样做!呵呵,虽然心里作用大于意外的概率了
  现在小区接地都是很规范,,一级,二级配电箱都有防雷浪涌,雷打到家的概率很小了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-20
发表于 2013-5-11 20:38 | 显示全部楼层
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2013-5-12 14:29 | 显示全部楼层
小三哥 发表于 2013-5-10 22:39
最好还是不要这样做!呵呵,虽然心里作用大于意外的概率了
  现在小区接地都是很规范,,一级,二级配电 ...

多谢!也谢谢flerlee的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-12 15:07 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-11 20:38
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢

能改尽量改,没法改就这么着。也不是不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

飞猪海盗 该用户已被删除
发表于 2013-5-12 15:52 | 显示全部楼层
还想教F大一个问题,地电暖需要加漏电保护的空气开关吗?选择什么样类型的合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:57 | 显示全部楼层
飞猪海盗 发表于 2013-5-12 15:52
还想教F大一个问题,地电暖需要加漏电保护的空气开关吗?选择什么样类型的合适?

最好是选择带漏保,一般是家里总配电箱 从带漏保的分线带一支线路专用就可,实际大小根据地暖功率决定
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:57 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-11 20:38
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢

从装修规范,肯定不合格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-12 23:06 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-11 20:38
请教专家,如果把一个照明灯排在了插座回路中,从装修规范的角度看,是否属于不合格?谢谢

忘记了,还有个缺点,照明接在插座线路,如果插座是带漏保,漏保保护的频率会高很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-20
发表于 2013-5-13 13:52 | 显示全部楼层
小三哥 发表于 2013-5-12 23:06
忘记了,还有个缺点,照明接在插座线路,如果插座是带漏保,漏保保护的频率会高很多


能否举例一下,照明灯什么情况下容易发生漏保保护,因为只有一个阳台灯连在了插座回路里,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:02 | 显示全部楼层
animaldog 发表于 2013-5-13 13:52
能否举例一下,照明灯什么情况下容易发生漏保保护,因为只有一个阳台灯连在了插座回路里,谢谢

只有一个阳台灯的话,问题不是很大。
  放心用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-16 21:39 | 显示全部楼层
小三哥 发表于 2013-5-13 14:02
只有一个阳台灯的话,问题不是很大。
  放心用!

原来置顶贴里有问答的:loveliness:
求小三哥看看如何配置强电箱开关
开发商配置的ABB强电箱,里面是梅兰日兰的开关,估计有10多个位置。
房型是5室2厅2卫(入户花园1间,其他是客餐厅、主卧、书房、儿童房、次卧)
先说用电大户:打算6P中央空调,卫生间暖风机,浴霸,厨房间烤箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

156

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
13
注册时间
2008-2-24
发表于 2013-5-16 21:43 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-12 15:07
能改尽量改,没法改就这么着。也不是不行

F大也请教一下您。http://www.jd-bbs.com/thread-4777023-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报