终于找到KFR-35GW/08FZBPC总是停机的毛病了,经验几天观察,也叫了懂变频空调的朋友,
设定温度27度,到26.5度基本以最小功率运行,此事房间温度保持很好,遥控器始终显示26.5度
半小时~一小时后(有时候更长点),空调在遥控器检测温度没有任何变化的情况下突然以较高的功率运转,没有例外,制冷量突然增加,遥控器检测到房间温度降到26度,室内机接收到遥控发出26度信号后停机(在我的房间这个过程大概5~6分钟)!中间停机是个漫长的过程,房间保温好的话需要1到2个小时,直到升到28度再次启动开机.这个时候你是盖着被子睡着的话已经是一身汗了.
sync1002说的停机前功率偏大就是这个原因,
如此问题看来不是偶然的机器故障,sync1002的机器也应该是一样的问题,不是程序不稳定就是程序的设计者脑子有问题.
这种故障售后维修的一定会认定空调完全正常,也不会给你维修及开故障报告,我今天已经通知销售商,销售商已经把这个问题反映给北京地区经理处理.,后者表示查明一定追查原因.
sync1002一定要让他们上门花时间仔细检测空调运行时功率变化,这个是关键.
[ 本帖最后由 PCM 于 2009-7-19 15:09 编辑 ] |