发表于 2009-7-9 23:23 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

132

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-5-12
发表于 2009-7-13 09:26 | 显示全部楼层
我的海信KFR-26GW/08FZBPC频繁停机,使用遥控器检测温度,经观察发现空调到了设定温度比如27度后不使用最小制冷量制冷,等遥控器检测到了26.5度发出信号后才以最小功率运转(因为怕停机有几次是开窗睡觉,听外机不同转速的声音很清楚),但这个时候基本已经在停机的边缘状态了,遥控器检测到26度也就是比设定温度低一度并发出指令后空调停机,一直到比设定温度高一度28度空调才开始启动,
很多次晚上热醒,小孩也因此感冒,
请问楼主,我的空调温度控制是否正常,变频空调难道不是到了设定温度以最小功率运转,非要比设定温度低半度才是?而且这样的情况非常容易引起频繁停机.这个现象是海信变频空调设计成这样还是我的控制板有问题?
谢谢

[ 本帖最后由 PCM 于 2009-7-13 09:28 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-23
发表于 2009-7-13 09:45 | 显示全部楼层
原帖由 PCM 于 2009-7-13 09:26 发表
我的海信KFR-26GW/08FZBPC频繁停机,使用遥控器检测温度,经观察发现空调到了设定温度比如27度后不使用最小制冷量制冷,等遥控器检测到了26.5度发出信号后才以最小功率运转(因为怕停机有几次是开窗睡觉,听外机不同转速的 ...


你的房间是否太小?遥控器放在哪里?室内机如果三分钟读不到遥控器的温度,就以自身的温度为准了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

193

帖子

-1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-29
发表于 2009-7-13 10:56 | 显示全部楼层
原帖由 元太阳当空照 于 2009-6-20 16:58 发表
海信空调咨询II

亲爱的朋友们,我是海信空调的员工,近期在论坛里发现关注、购买、使用海信空调的DX们队伍越来越壮大了
所以有了开贴的想法,希望能尽我所能的对大家购买和使用过程中遇到的问题进行解答

经过 ...

KFR-26GW/27FZBPE这个机子如何? 貌似在你的描述里比较垃圾? 刚买了3台准备装卧室.请速度回答哦. 更换型号还来得及[s:18]
  销售人员号称这个和 KFR-26GW/27FZBPC 就差个(蓝色)面板,没有必要多花钱.

  KFR-26GW/27FZBPE 是白色的, 是真正的直流变频空调么?报价是 2450.
KFR-26GW/27FZBPE 和 KFR-26GW/27FZBPC 相差在哪里?
另外, 还号称是新冷媒, 安装的时候事都需要抽真空?我可不想被安装工人忽悠了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

132

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-5-12
发表于 2009-7-13 11:01 | 显示全部楼层
房间14左右,还开窗试过几次,遥控器试过多种地方,室内机是肯定能接收到遥控器信号的,每次安放都比较仔细对着室内机,设定温度27,遥控器温度到26.5度后发出信号,室内机显示随即也显示26.5,室外机运转频率降低(室外机降低频率时的声音是非常容易分辨的),这个时候外机还在工作,但声音非常轻.
海信KFR-26GW/08FZBPC我观察,很明显是按照遥控器的温度指示工作的.有些时间也能在比设定温度低0.5度的情况下维持稍长时间,"维持的温度肯定是比设定温度低半度,没有例外",在这个边缘温度肯定是维持不了多久.比设定温度低一度是肯定停机.
我最想知道是是否到达设定温度后一般的变频空调还不是以最低频率运转的,这个才是关键,因为比设定温度低0.5度才以最低频率运转,遥控器是每3分钟发一次信号,这个情况下基本就是在停机的边缘了.

[ 本帖最后由 PCM 于 2009-7-13 11:09 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

193

帖子

-1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-29
发表于 2009-7-13 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 元太阳当空照 于 2009-6-22 18:47 发表


一般来讲1HP变频考虑到制热15个平米以内使用,考虑到层高、密封性等问题,13㎡以内比较保险
主卧那个我个人意见是计算的时候不需要考虑卫生间,选用1HP足够
毕竟卫生间开关次数比较少,而且温度要求不高,有玻 ...

KFR-26GW/27FZBPC有什么特点阿? 我刚买的3个都是 KFR-26GW/27FZBPE. 主卧为什么用这个好呢?
能否明确比较下?着急,如果确实值得更换型号,我就换一台KFR-26GW/27FZBPC
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-20
QQ
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 种田多多!!! 于 2009-7-2 17:26 发表
我的88FZBPC36机能定时开机吗?
早上7点到8点外面就30度了,都被热醒。。。想多有1个小时的优质睡眠,能订到7点自动开机吗?
晚上11点到凌晨6点室外都是27到25度。。。。7点太阳出来了。。。。


这个系列有24小时定时开关机功能,可以提前设定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

1382

帖子

51

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-3
发表于 2009-7-13 13:08 | 显示全部楼层
原帖由 元太阳当空照 于 2009-7-13 13:03 发表
这个系列有24小时定时开关机功能,可以提前设定的

老兄出差回来了?辛苦啦
Walk on through the wind,
Walk on through the rain,
Though your dreams be tossed and blown,
Walk on, walk on, with hope in your heart,
And you'll never walk alone.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-20
QQ
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:12 | 显示全部楼层

回复 162# picco 的帖子

安装完了就没法再抽真空了
按理说设置28度这么高的温度耗电量每小时超过1度了肯定不正常,给兄弟两个建议:
1、条件允许的话尽量不开其他电器单独测一段时间空调的耗电量;
2、检查一下房间密封和其他热源等情况
这个机器正常使用2-3个小时一度电应该是完全没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-20
QQ
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:13 | 显示全部楼层

回复 190# 菜鸟也想飞 的帖子

呵呵,回来了回来了,谢谢兄弟惦记~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-23
发表于 2009-7-13 13:14 | 显示全部楼层
原帖由 PCM 于 2009-7-13 11:01 发表
房间14左右,还开窗试过几次,遥控器试过多种地方,室内机是肯定能接收到遥控器信号的,每次安放都比较仔细对着室内机,设定温度27,遥控器温度到26.5度后发出信号,室内机显示随即也显示26.5,室外机运转频率降低(室外机降低 ...


此机的显示精度只有0.5℃,就是说即使26.9℃,它也只能显示为26.5℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-20
QQ
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 minishow 于 2009-7-3 13:26 发表
看到专题正好来问一下,hoho~~
我去年买的60/27ZBP,发现主机上显示温度边上的箭头小灯一直在闪,是怎么回事呢?售后也来过了,看不出有什么问题,说不影响使用的话,就让他去闪吧。。。很寒啊,记得刚买来的时候不 ...


回兄弟——
那个小箭头应该是键盘锁的标志,长按开关机键2秒时间就解锁了
制冷剂那个价格偏高
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

1806

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-2
发表于 2009-7-13 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 元太阳当空照 于 2009-7-13 13:03 发表


这个系列有24小时定时开关机功能,可以提前设定的


我是想能同时设定关机时间和下次开机时间,但只能设定其中一个,要么关,要么开。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

56

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-20
QQ
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:33 | 显示全部楼层

回复 164# HM平安369 的帖子

开机自动进入高频运转,所以风声可能比较大,达到设定温度自动进入低频运转声音就很静,是再正常不过的现象
这个系列的挂机显示屏可以显示室内温度和设定温度,温度和显示屏上的小房子图标同时出现就表示当前显示的是室内温度,没有小房子的标志就是设定温度
关于什么时候变频这个问题,应该说变频空调随时都可以变,比较明显的是开机高频和达到设定温度后的低频
您关心的“变频”可能是指低频省电运转吧?
从原理上讲变频达到设定温度后的耗电量就比相同规格的定速低了,如果要加上之前开机高频运转耗电量的抵消的话,这个时间一般在15-20分钟左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

193

帖子

-1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-29
发表于 2009-7-13 14:27 | 显示全部楼层
原帖由 元太阳当空照 于 2009-7-13 13:13 发表
呵呵,回来了回来了,谢谢兄弟惦记~

能否回答下 我186楼的问题? 多谢了