原帖由 红牛2009 于 2009-6-2 20:20 发表
我拿来对比的机子是定频挂机和定频柜机比较,变频挂机和变频柜机比较,而且是相同匹数的机子,不要拿宝马和货车比车速,这样比没意义!开空调是否节能,肯定是到设定温度快的节能了,而且和机子运行的运行电流有关 ...
W=UIt W不叫电能, 这个是能耗, 等于电压乘电流乘运行时间. 但你要明白, 这个W在空调中, 只是输入功率. 不等于输出制冷量, 而房间里的负荷, 相对应的是输出制冷量.
也就是说,制冷量W相等的话, 不代表能耗的W相等. 这里面有一个系数的区别, 也就是能效比.
相同匹数的机器, 也就是说相同的单位制冷量, 假设为7000W单位时间制冷量. 我假设这个房间在3个小时需要的冷量是18000W. 那么,总计这个时间就是18000/7000=18/7=2.6小时 那么, 两个不同的能效比的机器, A是3,B是2.5
A是7000/3=2333W输入功率, B是7000/2.5=2800W输入功率,
A的能耗是2333*2.6=6066W B的能耗是 2800*2.6=7280W
而且这个差值是随时间的增加而不断增加的,
|
|