家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: bullet

[其它] 富士通空调咨询

  [复制链接]

16

主题

1054

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-13
发表于 2007-7-1 08:25 | 显示全部楼层
最近有什么新产品要出来吗,诺可力也该更新换代了啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

10

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2007-7-1 10:36 | 显示全部楼层
在上海永乐买了09LEC.安装工人没扭矩扳手.连抽空机也不带,在我强烈要求下才去拿抽空机.抽空没安说明做.说说明是乱写.抽空的压力表不动,工人说是表坏不影响抽空,安装完没检查漏气.用下来觉得制冷慢.工人说富士通的就是慢.打给你们公司售后说制冷,他们说安装的不好不归他们管.真是气死.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

116

帖子

-1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-5
发表于 2007-7-9 22:10 | 显示全部楼层

请帮帮推荐一款空调

大概10个平方的房间,每年开机的时间集中在4-10月

几乎每晚必开

想找一个比较有性价比的空调,麻烦你推荐以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
 楼主| 发表于 2007-7-19 16:12 | 显示全部楼层

回复 #467 qqid 的帖子

你售后服务找的谁啊,不会说不管这样的话的

评分

参与人数 1威望 +2 金钱 +200 收起 理由
温控器 + 2 + 200 感谢您的坚持!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2007-7-19 16:14 | 显示全部楼层
有没有12LEC低温制热和中间制热的参数??
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

161

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-17
发表于 2007-7-19 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 qqid 于 2007-7-1 10:36 发表
在上海永乐买了09LEC.安装工人没扭矩扳手.连抽空机也不带,在我强烈要求下才去拿抽空机.抽空没安说明做.说说明是乱写.抽空的压力表不动,工人说是表坏不影响抽空,安装完没检查漏气.用下来觉得制冷慢.工人说富士通 ...



在上海,还有敢说安装的不好不归他们管的公司?起码我是没碰到过,不知道你是找的什么公司~~永乐自己的安装队?
回复 支持 反对

使用道具 举报

zym99 该用户已被删除
发表于 2007-8-25 20:27 | 显示全部楼层

请问版主

我的空调ASQA12RAC今年6月在上海商务中心家电城买的,装好后老妈一直在用,我今天来看老妈才觉得空调不对了,哎,欺负老人家呀。。。
空调口出的风一点也不冷,就是普通风机,但是时间长了房间温度还是比外面冷一些,不知道这个是什么问题,老人家说是这样的呀,哎,今天打电话客服没有人接,空调发票,安装单,保证书都在的,不过保证书上是一个字也没填,怎么办呀。另外我还觉得奇怪里面只有说明书和保证书2样东西,什么装箱单,还有什么维修点的小册子都没有,不知道富士通的有没有这些东西呢,我觉得其它的牌子都是有这些东西的?
请版主参考一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
 楼主| 发表于 2007-10-11 13:23 | 显示全部楼层
原帖由 zym99 于 2007-8-25 20:27 发表
我的空调ASQA12RAC今年6月在上海商务中心家电城买的,装好后老妈一直在用,我今天来看老妈才觉得空调不对了,哎,欺负老人家呀。。。
空调口出的风一点也不冷,就是普通风机,但是时间长了房间温度还是比外面冷一些 ...

不好意思前段时间忙
上海富士通空调维修,你把发票留好就行了,电话打59161476-331或332都能解决
2年还是3年免费的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-24
发表于 2007-10-13 21:34 | 显示全部楼层
搂主推介的AGQA25LAC现在多少米能拿下?

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
 楼主| 发表于 2007-10-14 22:30 | 显示全部楼层
价格我不是很清楚,厂家知道价和卖场有不小出入的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2007-10-15 10:29 | 显示全部楼层
Bullete, 欢迎回来!

希望能解答一些问题.

1. NOCRIA 18LBC
a.) 内机滤网出不来. 右侧的一个只能出到一般的样子.且伴随齿轮打滑的声音"喀..喀..喀"互换也不行.左侧的位两个滤网装上都无问题.最后的结论要换滤网.
b.) 出风口中间的导风板在反复调风向后方向角度失准.向上靠拢近上导风板堵塞出风口.现先更换导风板电极.
问题:如果两板为随动关系,电极的问题不大,应为齿轮或其他机械问题.

优点:滤网效果很好,贯流风扇无灰尘聚集(5个月,使用大概2-3个月).

2. 09LCC
a.) 内机低风时低频声
现象:低风时有"呼噜噜噜噜"连续性响声.静音最明显.低风可分辩,为高频风噪掩盖.中风几不可闻.低频时感觉风扇电机低频振动强些.最后想拆电机出来测试.极难,作罢.
技术人员建议换电机.认为轴承响.

b.) 自动风稳定后风噪音.
认为:自动风稳定后为低风状态.夜里仍感觉风声极吵人. 高EER设计的特点-高风循环? 超静时风量减少多少?(对比低风).

c.) 滤网效果差
贯流风扇页片上积灰严重.(5个月).建议清洗方法?
从出风口擦拭花了我3个小时.
在墙上可否拆开取出贯流风扇清洗?

优点:温度控制准确稳定.与设定温度几乎一致.误差极小.

#1 09LCC

#1 09LCC

#2 09LCC

#2 09LCC
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
 楼主| 发表于 2007-10-15 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 花之媚 于 2007-10-15 10:29 发表
Bullete, 欢迎回来!

希望能解答一些问题.

1. NOCRIA 18LBC
a.) 内机滤网出不来. 右侧的一个只能出到一般的样子.且伴随齿轮打滑的声音"喀..喀..喀"互换也不行.左侧的位两个滤网装上都无问题.最后的结论要换滤网 ...


1.a).内机滤网出不来就要求更换
   b).角度失准的话,拔掉电源插头等一会再插上看看
2.09LCC低风有声音?09LCC低风有声音我还是第一次听到,估计里面风扇没卡好,平衡不好
   过滤网我2个月洗一次,风扇洗的话要把风向板拆掉用毛刷刷刷,其他也没好办法
   在墙上可以拆开,不过那样不是很好,因为安装有要求,你拆的时候要注意尺寸。风扇左右间距
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-18
发表于 2007-10-15 12:35 | 显示全部楼层
问Bullete.

1.a).内机滤网出不来就要求更换
b).角度失准的话,拔掉电源插头等一会再插上看看
(回:试过多次.不行.仅第二片角度失准.检查要点是什么?电机齿轮控制板)

2.09LCC低风有声音?09LCC低风有声音我还是第一次听到,估计里面风扇没卡好,平衡不好 过滤网我2个月洗一次,风扇洗的话要把风向板拆掉用毛刷刷刷,其他也没好办法 在墙上可以拆开,不过那样不是很好,因为安装有要求,你拆的时候要注意尺寸。风扇左右间距
回:两台都有,一样.拆开的这台因为动过电机(抽不出来).装回后感觉那声音轻了些.低风时几乎听不到了.静音时还有.只是低风时的高频风声晚间仍感觉较大.
电机与风扇间为软轴传动吗?我用螺丝刀顶在电机上用耳朵紧挨螺丝刀柄侦听,低频时有较强震动.
电机怎样拆?左右导风片怎样拆?清洗风扇时左右导风片很碍事.
另霉味怎样除?两天干燥一次能根除发霉问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
 楼主| 发表于 2007-10-15 15:58 | 显示全部楼层
一般高速和静音风量差一半
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:07 | 显示全部楼层
原帖由 花之媚 于 2007-10-15 12:35 发表
问Bullete.

1.a).内机滤网出不来就要求更换
b).角度失准的话,拔掉电源插头等一会再插上看看
(回:试过多次.不行.仅第二片角度失准.检查要点是什么?电机齿轮控制板)

2.09LCC低风有声音?09LCC低风有声音我还 ...


1)的问题你要问我们售后如果你不满意
2)的问题其实就是一个拧螺丝问题,螺丝拧光就行,注意电机和灌流风扇有个螺丝连接在风扇侧
   你拿螺丝刀这样听当然声音大,因为电机的高频音这样听肯定有的,不管哪家公司
回复 支持 反对